snumumbrik написал:

ZooZoo написал:

snumumbrik написал: Доброго времени суток форум. Необходимо оконцевать 2 пучка (фаза ноль) по 15 проводов сечением 0,75 кв.мм в каждом для подключения люстры. Провода рожков необходимо соединить с проводами адаптера 12В/220В, который в свою очередь подключается к питающим проводам сети. Вопрос , как лучше всего оконцевать провода?

snumumbrik, даже если провода заводские и они уже оконцованы тонкостенными втулками/наконечниками типа НШВИ, то все равно 4 провода 0.75 влезут пучком в клемму ВАГО 221-415 в 3 клеммы ваго по 4 провода и в 1 клемму по 3 в оставшуюся пятую клемму подключаете фазу или ноль

ZooZoo, провода не заводские, без ншви. Я правильно понимаю, что провода сперва необходимо оконцевать ншви, а потом запитать через ваго?

snumumbrik, Rumato, все почти :) правильно сказал, но есть нюанс (про паяльник промолчу :) ) вам, возможно, придется снять дополнительно изоляцию на проводах на 2...4мм, поскольку заводская зачистка иногда немного не подходит для ваго

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
snumumbrik

Местный

Регистрация: 20.11.2017

Набережные Челны

Сообщений: 181

22.11.2019 в 00:19:09

#6735316

Rumato написал: snumumbrik, Неправильно, для 221 серии наконечники не нужны. А вообще для таких задач есть универсальное средство - паяльник.

Rumato, Зачищаем провода, распределяем количество на каждую зажимную пластину в клемме ваго, вставляем провода, нажимаем рычажком. Перед тем как вставить провода их необходимо стручивать каждый по отдельности или скрутить маленькими пучками или вообще не скручивать ? Не в восторге от работ с паяльником. Приобрел пресс клещи с различными профилями обжима чтобы максимально отказаться от паяльника. Сегодня паял провода где то час. После этого разболелась голова. Один из признаков интоксикации.

Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

22.11.2019 в 05:41:32

#6735350

Можно ли ставить розетку ip44 / ip55 под бойлером? Бойлер будет зашит в короб вместе с коллекторами и прочими трубами Собственно, место обозначено на стене квадратом.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.11.2019 в 11:46:41

#6735435

snumumbrik, Час? Час Вы паяли одну люстру? Возьмите клеммы...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.11.2019 в 11:47:54

#6735436

denli, А справа нельзя розетку поставить? Хотя и под бойлером ничего страшного нет.

Аватар пользователя
snumumbrik

Местный

Регистрация: 20.11.2017

Набережные Челны

Сообщений: 181

22.11.2019 в 11:52:30

#6735441

Rumato написал: snumumbrik, Час? Час Вы паяли одну люстру? Возьмите клеммы...

Rumato, Нет, не люстру. К люстре это дело не имеет. Просто написал что паяльник не самое лучшее решение на мой взгляд. По поводу клемм Ваго. Провода скручивать между собой и всовывать в клеммник или скручивание не обязательно. То есть, допустим, скрутить в пучок 5 проводов или просто засунуть 5 проводов в одну клемму ? И я правильно понимаю, что Ваго серии 221 отличается от 222 только габаритами? Просто хочу понять как правильно выполнить подключение.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.11.2019 в 12:52:26

#6735481

snumumbrik, Вам же по русски написали , что жилки многопроволосные сумма сечений , которых до 4,0 кв/мм можно (и нужно) скрутить вместе и засунуть на один контакт рычажных клемм Ваго . При этом клемма вряд ли вас спросит о том сколько жил на один контакт вы ввели и зажмет все проволочки сразу . И попробуйте всю эту волосню , засунуть не скручивая , - получится ???

Аватар пользователя
snumumbrik

Местный

Регистрация: 20.11.2017

Набережные Челны

Сообщений: 181

22.11.2019 в 13:09:46

#6735484

Вопросов более не имею. Всем спасибо за помощь.

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

22.11.2019 в 13:20:16

#6735492

Здравствуйте! Чем отличаются автоматические выключатели Шнейдер Электрик этих серий друг от друга: iC60N и iK60, в частности трехполюсные автоматы https://www.etm.ru/cat/nn/2101563/ и https://www.etm.ru/cat/nn/4514303/ По цене отличия более, чем в 3 раза ))) А вот тут ("Все инструменты") https://cherepovets.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/avt_i_uz/avtomaticheskie_vyklyuchateli/schneider_electric/avtomaticheskij_modulnyj_vyklyuchatel_3p_c_50a_ik60_acti9_6ka_schneider_electric_a9k24350/ iK60 стоит около 2 тысяч руб, а в ЭТМ 7 тысяч с лишним. В магазине "Все инструменты" китайская подделка или в ЭТМ так гнут цены? Чо та я ничего не понимажу)))

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.11.2019 в 13:39:18

#6735495

kamenkapenza написал: в частности трехполюсные автоматы https://www.etm.ru/cat/nn/2101563/ и https://www.etm.ru/cat/nn/4514303/ По цене отличия более, чем в 3 раза )))

Не в три, а всего на тысячу рублей примерно.

Вы ж читайте что написано:

7428.44 Цена за 4 шт


kamenkapenza написал: В магазине "Все инструменты" китайская подделка

Разумеется, их других и не бывает.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.11.2019 в 13:41:03

#6735497

kamenkapenza написал: В магазине "Все инструменты" китайская подделка

Разумеется, других и не бывает.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.11.2019 в 13:51:00

#6735503

Radio, Плюс мульон за последний абзац . :)

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

22.11.2019 в 14:13:00

#6735519

Radio написал:

kamenkapenza написал: в частности трехполюсные автоматы https://www.etm.ru/cat/nn/2101563/ и https://www.etm.ru/cat/nn/4514303/ По цене отличия более, чем в 3 раза )))

Не в три, а всего на тысячу рублей примерно.

Вы ж читайте что написано:

7428.44 Цена за 4 шт


kamenkapenza написал: В магазине "Все инструменты" китайская подделка

Разумеется, их других и не бывает.

Radio, понятно. Делаю вывод: раз по цене практически одинаковые, значит и по характеристикам примерно одно и то же. То есть всё куплять в ЭТМ? Там все фирменное? )

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.11.2019 в 14:41:54

#6735535

kamenkapenza, Поскольку все сделано в Китае , то все можно купить ИЕК или ЕКФ старших серий и даже на 10кА . И дешевле убогого Шнайдера выйдет . :a

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

22.11.2019 в 16:34:19

#6735588

dokar, ИЕК и т.п. не хочу. Шнайдер нравится! Зелёненький такой, красивенький) Ну или Леграндовские автоматы

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.11.2019 в 18:13:14

#6735644

kamenkapenza написал: Шнайдер нравится! Зелёненький такой, красивенький)

На этом его достоинства и заканчиваются.

Либо берите старшую серию iC60N, либо, как правильно подсказали, иек/екф. Всяко будет лучше.

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

22.11.2019 в 19:21:44

#6735686

Radio, большое спасибо! iC60N, буду иметь в виду. Собираю информацию по монтажу ( с мира по нитке), делаю капитальный ремонт (по мере возможности). Хочу вести проводку по полу, потом делать стяжку. Электрика без распаечных коробок. На ютубе есть канал Инженерный профиль, Королёвский электрик, он делает всю электрику без распаек. Розетки пойдут отдельными линиями, каждый блок розеток в щит на отдельный автомат. А вот соединения световых линий в самих выключателях. Я так понимаю, что есть такие серии выключателей, которые позволяют соединяться в них самих (имеют несколько контактных отверстий). Размыкаем фазу, а ноль то, наверное, на выключателе, на самом механизме не скоммутировать? Соединять ноль в самой коробке выключателя под механизмом выключателя вагой?

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

22.11.2019 в 19:28:17

#6735695

kamenkapenza, как вариант.

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

22.11.2019 в 19:33:28

#6735699

Делать на освещение комнат отдельные автоматы не совсем резонно, хотя можно. В случае объединения освещения комнат (две комнаты на один автомат) вести линии от каждой комнаты к щитку и соединять в кросс-модуле? Кросс-модуль для того и придуман? Я просто случайно узнал, что существуют такие вещи.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.11.2019 в 19:35:25

#6735700

kamenkapenza написал: каждый блок розеток в щит на отдельный автомат.

Не многовато будет автоматов? :a

Так называемый "королевский электрик" заходит в блок розеток с одной стороны, выходит с другой, и ведет линию дальше, к следующему блоку. Это хотя бы нормально.

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

22.11.2019 в 19:54:06

#6735712

Radio написал:

kamenkapenza написал: каждый блок розеток в щит на отдельный автомат.

Не многовато будет автоматов? :a

Так называемый "королевский электрик" заходит в блок розеток с одной стороны, выходит с другой, и ведет линию дальше, к следующему блоку. Это хотя бы нормально.

Radio, на двухкомнатную квартиру у меня щит Каэдра на 36 модулей. 4 угла в каждой комнате, 2 комнаты - 8 автоматов на розетки. Если надумаю холодильник поставить в комнату - ну 9-й автомат, в коридоре автомата 2 на розетки, на кухне побольше (на стиральную машину, на самогонный аппарат, на микроволновку, на ещё одну группу розеток, ну на вытяжку автомат), плюс розетку в ванной , итого всего 17 силовых автоматов, на освещение 3, итого 20. С учетом того, что на входе трехполюсный автомат, вольтметр, реле безопасности, хватит места ещё на кросс-модуль и 3-4 УЗО.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.11.2019 в 20:07:26

#6735720

kamenkapenza написал: итого всего 17 силовых автоматов, на освещение 3, итого 20.

Непременно так и сделайте. Особенно на самогонный аппарат на вытяжку и на зубную щетку, им прямо надо отдельные автоматы. :)

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

22.11.2019 в 20:18:49

#6735722

Radio написал:

kamenkapenza написал: итого всего 17 силовых автоматов, на освещение 3, итого 20.

Непременно так и сделайте. Особенно на самогонный аппарат на вытяжку и на зубную щетку, им прямо надо отдельные автоматы. :)

Radio, это само собой))) а как же иначе?! электрическая 5-ти ватная зубная щетка по любому вырубит 3,5 кВт-ную плиту. Нельзя их на один автомат!

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

22.11.2019 в 20:20:12

#6735724

Radio написал:

kamenkapenza написал: итого всего 17 силовых автоматов, на освещение 3, итого 20.

Непременно так и сделайте. Особенно на самогонный аппарат на вытяжку и на зубную щетку, им прямо надо отдельные автоматы. :)

Radio, это само собой))) а как же иначе?! электрическая 5-ти ватная зубная щетка по любому вырубит 3,5 кВт-ную индукционную плиту. Нельзя их на один автомат!

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.11.2019 в 20:36:49

#6735730

kamenkapenza написал: электрическая 5-ти ватная зубная щетка по любому вырубит 3,5 кВт-ную индукционную плиту. Нельзя их на один автомат!

Для щетки АВ не более 0.5А . И отдельную линию . :a

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.11.2019 в 22:43:58

#6735786

kamenkapenza,

С учетом того, что на входе трехполюсный автомат

Надеюсь не на 20А? А то концепцию придётся резко поменять)

Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

23.11.2019 в 09:55:57

#6735890

Rumato написал: denli, А справа нельзя розетку поставить? Хотя и под бойлером ничего страшного нет.

Rumato,

Справа места нет, увы, там будет ниша вплотную к бойлеру. Но если СНИПы позволяют, то почему бы и не поставить IP55 под бойлером и коллектором. В принципе, розетки под бойлером видел даже в гос. учреждениях, и тут особо сомнений нет. А вот розетка под коллектором - тут меня терзают смутные сомнения.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2019 в 10:04:34

#6735895

denli, После того как в розетку вставляется вилка, 55 лёгким движением руки превращается в 20. На самом деле большой разницы где сделать розетку нет. Все трубы под давлением, где произойдёт протечка и куда начнёт вода хлестать неизвестно. Ставьте там, где удобно обслуживать.

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

23.11.2019 в 12:39:54

#6735951

Rumato написал: kamenkapenza,

С учетом того, что на входе трехполюсный автомат

Надеюсь не на 20А? А то концепцию придётся резко поменять)

Rumato, не. ))) Когда меняли старую требуху в площадном щите (пакетники и вводные автоматы, которые прослужили 45 лет) на новые, то электрик поставил вводной автомат на 25А, я в это дело не вникал, ну заменил старье на новое и хорошо. Когда приобрел индукционную 3,5 Квт плиту, тогда начал понимать, что чего то нет. Ну ладно, понятно, что вырубает автомат розетки, куда подключены одновременно плита и стиральная машина, он просто не выдерживает нагрузку. Сколько раз говорил жене: не включай машину, когда я гоню самогон)) Но по забывчивости... поэтому вырубало линию. Но непонятно, почему отрубало всё электричество, когда кроме индукционной плиты включали микроволновку. Поглядел на вводной автомат, а он на 25 ВТ, заказал такой же Легранд в ЭТМ только на 40, заменил. Или 40 оставлю, или на 50 заменю. Два, один трехполюсный или двухполюсный (защитный ноль можно напрямую вести) в этажном щитке, выполняющий роль пакетника и вводной на электрическом щите, который будет установлен в квартире), там трехполюсный, отключающий фазу, ноль и защиту), на 40 или 50А.

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

23.11.2019 в 12:43:35

#6735952

Rumato написал: kamenkapenza,

С учетом того, что на входе трехполюсный автомат

Надеюсь не на 20А? А то концепцию придётся резко поменять)

Rumato, не. ))) Когда меняли старую требуху в площадном щите (пакетники и вводные автоматы, которые прослужили 45 лет) на новые, то электрик поставил вводной автомат на 25А, я в это дело не вникал, ну заменил старье на новое и хорошо. Когда приобрел индукционную 3,5 Квт плиту, тогда начал понимать, что чего то не то. Ну ладно, понятно, что вырубает автомат розетки, куда подключены одновременно плита и стиральная машина, он просто не выдерживает нагрузку. Сколько раз говорил жене: не включай машину, когда я гоню самогон)) Но по забывчивости... поэтому вырубало линию. Но непонятно, почему отрубало всё электричество, когда кроме индукционной плиты включали микроволновку, они же на разных линиях, микроволновка на старой, аллюминиевой, на другом автомате. Поглядел на вводной автомат, а он на 25 ВТ, заказал такой же Легранд в ЭТМ только на 40, заменил. Или 40 оставлю, или на 50 заменю. Два, один трехполюсный или двухполюсный (защитный ноль можно напрямую вести) в этажном щитке, выполняющий роль пакетника и вводной на электрическом щите, который будет установлен в квартире), там трехполюсный, отключающий фазу, ноль и защиту), на 40 или 50А.