Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.12.2019 в 16:56:59

BV написал:

Dron/9K написал: Розетки 300 мм, выключатели 900 мм от уровня чистового пола, правильно?

я бы опустил и то и другое на 50мм

Dron/9K написал: и на какую глубину делать отвестия в монолитной ЖБ стены из бетона В25?

обычный подрозетник 45, глубокий 60 - сами смотрите, где какие вам нужно

BV, спасибо! сам сомневался 250-300 и 850-900 :) по центру измеряем, так ведь? а диаметр бурения какой брать? я так понимаю, что шаг един для всех 71 мм глубина 45 и 60 - это от чистовой плоскости стены?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116899

03.12.2019 в 17:07:31

Dron/9K написал: по центру измеряем, так ведь?

какие еще будут "умные" вопросы? :)

Dron/9K написал: а диаметр бурения какой брать?

смотря как точно они будут попадать в центр :) допустим 73.

Dron/9K написал: я так понимаю, что шаг един для всех 71 мм

откуда я знаю, может вы какую экзотику нашли...

Dron/9K написал: глубина 45 и 60 - это от чистовой плоскости стены?

Это размеры подрозетников по глубине, а глубину отверстия уж сами смотрите

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.12.2019 в 17:27:16

BV,
Мне бы самому без помощи такая глупость в голову не пришла бы, но если в поиске написать « Высота розеток и выключателей», то везде размеры указаны до нижнего края выключателя от неё до центра как это было бы логично.

Ещё раз спасибо за оперативные ответы.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116899

03.12.2019 в 17:38:32

Dron/9K написал: то везде размеры указаны до нижнего края выключателя

начнем с того, что рамки могут быть разных размеров - этим и закончим :)

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

03.12.2019 в 20:34:43

Добрый день. Кто как проводит кабеля в регипсовых стенах? Есть смысл заниматься таким способом как на фото? Или просто кабель бросаете? Вроде в этих прорезях нет острых краев. Потом ещё вата будет запихиваться

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.12.2019 в 20:49:12

andryu написал: Добрый день. Кто как проводит кабеля в регипсовых стенах? Есть смысл заниматься таким способом как на фото? Или просто кабель бросаете? Вроде в этих прорезях нет острых краев. Потом ещё вата будет запихиваться

Если по канонам - в металлической трубе с локализационной способностью. Если без канонов - хотя бы места прохода через профили в отрезках жесткой трубы ПВХ или короба.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

03.12.2019 в 21:26:11

Yonson написал: AKI, вот так получается, попробую в ближайшее время, спасибо!

Не надо там ничего соединять. Проверьте отдельно сначала один вариант, потом другой. И выберите подходящий звук. Как я понимаю, будет разная громкость.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.12.2019 в 21:30:40

andryu написал: Добрый день. Кто как проводит кабеля в регипсовых стенах? Есть смысл заниматься таким способом как на фото? Или просто кабель бросаете? Вроде в этих прорезях нет острых краев. Потом ещё вата будет запихиваться

ПВХ труба при проходе через профиль обязательна.

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.12.2019 в 21:53:22

Есть резиновые уплотнители с П-образным профилем. Достаточно ИМХО ими закрыть острые грани.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

03.12.2019 в 22:15:12

andryu, https://www.instagram.com/p/Brc4i7MFZMn/


Кажется, подсмотрел у электриков. ©

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116899

03.12.2019 в 22:17:19

Dron/9K написал: Есть резиновые уплотнители с П-образным профилем. Достаточно ИМХО ими закрыть острые грани.

Dron/9K, все проще - гофра режется вдоль и одевается на край металла по периметру

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу