Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по применению ПНД гофры вместо ПВХ внутри помещений. Как это критично из вашего опыта, и в каких условиях допустима? Видел иногда на видео как применяют, вот увидел и задался вопросом. Ребята уже сделали монтаж, оказалось ПНД гофрой...
megrad, Проведена типично, как обычная ПВХ, широким шлейфом (в ряд) от щитка клипсами и в разные стороны ответвления! Это 3х комнатная квартира новостройка. Кабель ВВГ-Пнг(А)ls. Автоматика еще не приобреталась, только провода раскинули. Буду компоновать им Щит, буду рад вашим рекомендациям.
Sergey 143 написал:
Проведена типично, как обычная ПВХ, широким шлейфом (в ряд) от щитка клипсами и в разные стороны ответвления! Это 3х комнатная квартира новостройка. Кабель ВВГ-Пнг(А)ls.
Намного разумнее и безопаснее было бы проложить этот кабель вообще без гофры.
Sergey 143 написал:
Проведена типично, как обычная ПВХ, широким шлейфом (в ряд)
снимайте, иначе теперь спать спокойно не будете (ну а вообще, можете провести эксперимент, где нибудь закрепите несколько кусочков ПНД гофры и попробуйте поджечь)
megrad написал:
Не надо страшилок, тем более будет натяжной потолок, который гораздо пожароопасней.
Натяжной потолок в общем случае выполняется из пвх, который, в общем случае, нг. Это его базовое свойство.
Потому не надо сказок, с пнд по горючести это несравнимо. Пнд-гофра существенно ухудшает пожароопасность как кабеля, так и потолка. Ни то, ни другое, в отличие от неё, горение не поддерживает. (Если не брать в расчет совсем трэшовые варианты потолка и кабеля, каковые надо еще очень поискать.)
По сути, использовать пнд-гофру - это то же самое, что проложить в квартире сип.
megrad написал:
Не надо страшилок, тем более будет натяжной потолок, который гораздо пожароопасней.
Натяжной потолок в общем случае выполняется из пвх, который, в общем случае, нг. Это его базовое свойство.
Потому не надо сказок, с пнд по горючести это несравнимо. Пнд-гофра существенно ухудшает пожароопасность как кабеля, так и потолка. Ни то, ни другое, в отличие от неё, горение не поддерживает. (Если не брать в расчет совсем трэшовые варианты потолка и кабеля, каковые надо еще очень поискать.)
По сути, использовать пнд-гофру - это то же самое, что проложить в квартире сип.
Radio, присоединяюсь.
ПНД гофра когда горит на потолке, красиво так капает горящими каплями поджигая то, что внизу....
И самое главное - зачем там вообще эта гофра, чтоб как на фото в инете было? :)
Благодарю Вас за ответы!
megrad, так часто бывает! Раскидывают провода по наброскам, а щит позже.
юра Т, AndyMirror, обратили внимание что и вводной кабель от щитка застройщиком тоже в черной похожей гофре... Radio, BV,так привыкли, говорят удобнее и быстрее.
Узнал еще что, планируется дополнительно звукоизоляция т.н. вата с кпо НГ.
Подскажите кто озадачивался и применял контакторы для "отключайки", до этого встречал несколько раз от шнайдера в щитках. Но в тех случаях все было простенько с вводным АВ 25А.
BV, Имею ввиду, отключать всю кв, кроме линии холодильника и освещения в прихожей. И вообще как это целесообразно, иметь возможность отключать все простым выключателем. Или это все ненадежно, или надежно но при определенных условиях и требованиях к самому устройству (реле).
FailMail написал:
Подскажите, для чего нужна лампочка HL10?
По видимому, двигатель М4 особо важный, и для индикации его работы нужно аж 2 лампы. ;)
Возможно, лампа HL10 территориально удалена, скажем, находится в другом помещении, где нужно знать, когда включается М4.
Sergey 143 написал:
BV, Имею ввиду, отключать всю кв, кроме линии холодильника и освещения в прихожей.
Сделайте на это свою линию.
А на остальное два раза в год во время отпуска не так сложно опустить оставшиеся флажки в щите.
Sergey 143 написал:
И вообще как это целесообразно, иметь возможность отключать все простым выключателем.
Вы хотите пользоваться этим каждый день уходя на работу, или...?
Не забудьте о импульсных блоках питания - они будут жечь контакты контактора зарядным током конденсаторов в блоке.