shtumi написал: Какой из практики минимальный диаметр трубы можно взять,
20 мм, но так как трубы ПВХ (а точно трубы, а не гофра?) больше двух прямых углов не советую и длинна не больше 5 м. Иначе при протяжки всё вырвите. Как вариант проложить проводом (если точно трубы).
megrad, вы, вероятно, не так поняли вопрос. По чердаку будут в идти каждый кабель в своей гофре. А вот через перекрытие и до щитка - надо все вместе (без гофр) и в одной трубе. Да так, чтобы можно было потом вставить/вытянуть нужный кабель.
BV написал:
megrad написал: 20 мм,
на
shtumi написал: Всего с запасом получается 8 кабелей ВВГ: 2x2,5 - 3шт 2x4 - 2 шт 3х2,5 - 2 шт 1х4 - 1 шт
шутите? :)
Вместо трубы - замуровать кусок кабель канала 40х60
BV, такой вариант тоже подходит. 40 на 60 - это минимум? меньше нельзя?
19.01.2020 в 14:45:34
#6768658
shtumi написал: вы, вероятно, не так поняли вопрос.
кабели через стену будут идти в гофре?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.01.2020 в 15:24:41
#6768706
megrad, без гофры. На чердаке гофра закончится и кабели (все вместе) нырнут в одну трубу (ровную, 80 см примерно) и вынырнут в щитке. Кабелей ДО 8 штук (это с заделом на будущее). Надо, чтобы через эту трубу их было легко вставить/вытащить с чердака.
19.01.2020 в 15:37:05
#6768717
shtumi написал: меньше нельзя?
отрежте по кусочку каждого кабеля, сложите в пучок произвольно, сечение дыры берите раза в три больше пучка. Если вокруг горючее - труба или лоток-канал - стальной. И да - на чердаке щиток делать не надо!
19.01.2020 в 16:24:57
#6768756
shtumi написал: Кабелей ДО 8 штук (это с заделом на будущее).
Вам ответили.
ebf написал: 50мм ,
Но будет стрёмно - пришло 8 кабелей в гофре (как кстати будете прокладывать по чердаку?), гофру срезали запихнули 8 кабелей в трубу - получился"букет". Поэтому либо под каждый кабель в гофре свою трубу или ставить проходную коробку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.01.2020 в 17:11:58
#6768774
shtumi написал: Вся проводка идёт по чердаку.
надеюсь, в стальных трубах?
19.01.2020 в 17:12:20
#6768775
shtumi, типа этого :)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.01.2020 в 19:05:37
#6768820
BV написал:
shtumi написал: Вся проводка идёт по чердаку.
надеюсь, в стальных трубах?
BV, в платиновых, инкрустированных бриллиантами. И проложено по всем нормам снипа, ГОСТа и букваря одновременно. Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену! Можете сказать по сути вопроса ещё что-то?
19.01.2020 в 19:26:10
#6768841
shtumi написал: Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену!
При чем здесь цена? С такими заездами - Выж все знаете - к чему вообще вопросы...
19.01.2020 в 19:34:55
#6768849
shtumi написал: BV, в платиновых, инкрустированных бриллиантами. И проложено по всем нормам снипа, ГОСТа и букваря одновременно. Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену!
shtumi, ну Вы блин даёте :killyourselfbywall:
Вечный студент
19.01.2020 в 19:57:49
#6768884
shtumi написал: BV, я не знаю конкретно того, что спрашивал. А именно минимального диаметра трубы.
а кто же его знает, не видя Ваших кабелей, да и набор их довольно странный, в гладкую 50 мм должны влезть, но возможно 50 мм довольно глубокая штроба получится, тогда можно ряд более тонких труб заложить. если кабели именно ВВГ, то для них надо индивидуальные трубы, пучком в вертикальной трубе они могут хорошо гореть, сам кабель чтобы загорелся это маловероятно, а в щите как раз есть возможность возгорания
19.01.2020 в 20:10:04
#6768907
Прошу прошения за может ерундовую проблему) Ситуация такова: было рядом 2-а одноклавишных выключателя, решил заменит на один 2-хклавишный. Распределительная коробка недоступна. К каждому из выключателю шло по 2 провода. На одном из каждой пары - напряжение, что логично. Подключаю на вход 2-хклавишного провод под напряжением, на выходы, провода без напряжения остальные. Когда включаю одну клавишу - вырубает автомат ,,, Не понимаю в чем проблема ...
19.01.2020 в 20:49:49
#6768933
devil_i, один выкл рвал фазу, а другой - ноль - сюрпрайз :) Нарисуйте на бумажке - поймете....
19.01.2020 в 21:08:21
#6768955
devil_i, судя по амнамнезу, одна лампочка подключена между выключателем и нулем, а другая - между вторым выключателем и фазой. А когда все соединили в один выключатель - вы соединяете напрямую фазу с нулем (без лампочки). Не зря там бракоделы повесили два выключателя когда-то :) Если мое предположение верно, то если вы на вход возьмете другой фазный провод, то тогда одна клавиша у вас должна будет зажигать одну лампочку, а вторая - обе. проверьте.
19.01.2020 в 21:09:22
#6768959
юра Т, какие кабели пучком в вертикальной трубе не горят?
19.01.2020 в 21:13:50
#6768962
shtumi написал: юра Т, какие кабели пучком в вертикальной трубе не горят?
shtumi, НГ-А
19.01.2020 в 21:44:41
#6768986
BV, имеете в виду ВВГнг(а)?
19.01.2020 в 22:01:22
#6769000
shtumi написал:
BV написал:
shtumi написал: а вторая - обе.
в половину накала
BV, ну это только если предположить линейную зависимость светового потока от напряжения. И при равности мощностей. И только с лампами накаливания )
shtumi, Вы себя не просили не набивать себе цену? :)
19.01.2020 в 22:30:45
#6769022
BV написал:
shtumi написал:
BV написал:
shtumi написал: а вторая - обе.
в половину накала
BV, ну это только если предположить линейную зависимость светового потока от напряжения. И при равности мощностей. И только с лампами накаливания )
shtumi, Вы себя не просили не набивать себе цену? :)
BV, это просто чтобы наконец-то пропала иллюзия, что я - простофиля )
19.01.2020 в 23:20:11
#6769057
Новости энергосбережения в Европе: автоматика задолбала, народ тупо открывает окна. Ниже предисловие к статье. Саму статью прочитать не удалось.
"В двух исследованиях, проведенных в Германии и Швейцарии с совершенно разными подходами и целями, делается вывод о том, что многие пользователи в жилых зданиях, построенных в соответствии с действующим энергетическим стандартом, чувствуют себя перегруженными технологией управления и, следовательно, регулируют температуру в помещении через окна. В результате увеличивается потребление тепловой энергии до 30%. Причина часто заключается в системно определяемых «супер-комфортных» комнатных температурах и отсутствии «холодных ощущений» в доме, которые, по-видимому, приводят к непроизвольной потребности в прохладном наружном воздухе."
20.01.2020 в 07:29:25
#6769132
AndyMirror, нет. лампы ввернуты автомат
20.01.2020 в 07:31:23
#6769134
shtumi, так оно и есть) в смысле зажигает обе) спасибо! никога б не подумал что так можно сделать) в советские времена делали еще проводку когда дом строили
20.01.2020 в 07:32:42
#6769137
BV, меня смутило, что фаза была ж на обоих выключателях
20.01.2020 в 09:06:23
#6769160
devil_i, на второй она приходила через нагрузку. ;)
20.01.2020 в 18:24:26
#6769480
Добрый день! Вопрос про систему заземления и ДСУП. Во ВРУ на столбе делим PEN (блоки РБД125 от ИЕКа). Заземление - лента длиной ~ 25 метров и уголки 50503000 через 3 метра. Подходит и к дому и к подсобке. Коробки уравнивания потенциалов подключены к ней. УЗО стоят в доме и подсобке. Разводка в ПНД ВВГнг ЛС 5*10. Молниезащита (в будущем) тоже будет на этот контур. Насколько жизнеспособна такая схема?