20.01.2020 в 22:33:38
#6769650
ekolmogortsev написал: Вопрос про систему заземления и ДСУП. Во ВРУ на столбе
В слове ДСУП буква Д означает дополнительная, т.е. д.б. основная СУП, а у вас её вроде бы нет. Уточните этот вопрос у специалистов.
20.01.2020 в 22:59:04
#6769671
Многоквартирный дом.На квартиру,со слов организации выделено 3 кВт.В щите же стоит автомат на 25 А.Как мне понять,рассчитать количество потребителей для своей квартиры? Спасибо
20.01.2020 в 23:02:16
#6769676
AndyMirror написал:
ekolmogortsev написал: Вопрос про систему заземления и ДСУП. Во ВРУ на столбе
В слове ДСУП буква Д означает дополнительная, т.е. д.б. основная СУП, а у вас её вроде бы нет. Уточните этот вопрос у специалистов.
AndyMirror, Прошу прощения, наверное не правильно выразился. Речь идет именно об организации системы уравнивания потенциалов
20.01.2020 в 23:31:08
#6769692
olan77 написал: Многоквартирный дом.На квартиру,со слов организации выделено 3 кВт.В щите же стоит автомат на 25 А.Как мне понять,рассчитать количество потребителей для своей квартиры? Спасибо
olan77,
По току автомата 25А
20.01.2020 в 23:36:35
#6769699
devil_i написал: BV, меня смутило, что фаза была ж на обоих выключателях
devil_i, в чужом электромонтаже ни во что нельзя верить. Лучше предполагать что может быть что угодно - по цветам, надписям и тд. И даже в казалось-бы полностью отключённой квартире вводным АВ можно словить фазу - знаю минимум 3-4 способа "подстав":)
20.01.2020 в 23:39:06
#6769701
21.01.2020 в 03:34:57
#6769796
BV написал:
olan77 написал: Многоквартирный дом.На квартиру,со слов организации выделено 3 кВт.В щите же стоит автомат на 25 А.Как мне понять,рассчитать количество потребителей для своей квартиры? Спасибо
olan77,
По току автомата 25А
BV, т.е 5,5 кВт?Я не пойму как считать.Вот есть у меня чайник,2кВт.И ..ещё два допустим чайника таких же.Одновременно включив их вырубится входной автомат на 25 А?
21.01.2020 в 20:46:24
#6770229
olan77 написал: Одновременно включив их
две микроволновки и чайник прекрасно живут в довольно жестком режиме на одном 16А автомате (столовая на работе), с 25 амперами можно даже не париться (если специально стараться перегрузить не будете)
21.01.2020 в 23:37:14
#6770382
olan77 написал:
BV написал:
olan77 написал:
AndyMirror написал:
BV написал: По току автомата 25А
Сечение кабеля надо принимать во внимание?
AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.
olan77, меняйте на 3х4мм2 или 6мм2
BV, нет там земли
olan77, когда появится - будете опять менять кабель?
22.01.2020 в 01:23:23
#6770422
BV написал: когда появится - будете опять менять кабель?
а зачем его менять именно сейчас, появится и поменяет
22.01.2020 в 03:19:41
#6770443
BV написал:
olan77 написал:
BV написал:
olan77 написал:
AndyMirror написал:
BV написал: По току автомата 25А
Сечение кабеля надо принимать во внимание?
AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.
olan77, меняйте на 3х4мм2 или 6мм2
BV, нет там земли
olan77, когда появится - будете опять менять кабель?
BV, УЗО не панацея?
22.01.2020 в 03:56:34
#6770445
olan77 написал:
BV написал:
olan77 написал:
BV написал:
olan77 написал:
AndyMirror написал:
BV написал: По току автомата 25А
Сечение кабеля надо принимать во внимание?
AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.
olan77, меняйте на 3х4мм2 или 6мм2
BV, нет там земли
olan77, когда появится - будете опять менять кабель?
BV, УЗО не панацея?
olan77, настоящая земля лучше
22.01.2020 в 07:51:56
#6770481
юра Т написал:
olan77 написал:
BV написал:
olan77 написал:
BV написал:
olan77 написал:
AndyMirror написал:
BV написал: По току автомата 25А
Сечение кабеля надо принимать во внимание?
AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.
olan77, меняйте на 3х4мм2 или 6мм2
BV, нет там земли
olan77, когда появится - будете опять менять кабель?
BV, УЗО не панацея?
olan77, настоящая земля лучше
юра Т, я это осознаю.Но..На весах что!?Мифическая "земля" в многоквартирном доме 1982 года постройки и до сих пор не получившем заземление,переплата за три жилы.Надежность УЗО.Надежность гамнище!?УЗО выходят из строя каждые пол года!??
22.01.2020 в 10:45:57
#6770556
olan77 написал: УЗО выходят из строя каждые пол года!??
Уточните бренд. Как вариант такой частый, по Вашим словам, выход из строя УЗО - указывает на плачевное состояние Вашей сети или оборудования, которым Вы пользуетесь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.01.2020 в 14:37:33
#6770673
megrad написал:
olan77 написал: УЗО выходят из строя каждые пол года!??
Уточните бренд. Как вариант такой частый, по Вашим словам, выход из строя УЗО - указывает на плачевное состояние Вашей сети или оборудования, которым Вы пользуетесь.
megrad, вы не поняли.Я лишь собираюсь менять электропроводку.
22.01.2020 в 16:03:07
#6770731
22.01.2020 в 17:58:53
#6770815
olan77 написал: Мифическая "земля" в многоквартирном доме 1982 года постройки
Вы же в Москве... посмотрите когда будет капремонт, или ремонт электропроводки...
22.01.2020 в 22:14:08
#6770986
olan77 написал: Мифическая "земля" в многоквартирном доме 1982 года постройки и до сих пор не получившем заземление
Открою страшную тайну: даже в значительно более старых домах есть не мифическая, а совершенно реальная "земля", полностью соответствующая современным нормативам. Эта правильная "земля" приходит с трансформаторной подстанции в составе обычного четырёхпроводного толстого кабеля, но в домах "с газом", без электроплит она не разведена по квартирам. А реконструкция общей внутридомовой проводки не требует каких-то запредельных затрат. Имеете возможность скинуться, организовать и сделать как надо.
22.01.2020 в 22:16:40
#6770988
AlexeyL написал: Эта правильная "земля" приходит с трансформаторной подстанции в составе обычного четырёхпроводного толстого кабеля,
Только это не та земля, что в новых домах, где правильная земля идёт отдельным проводом от этой самой загадочной будки. Опять же СУП. ;)
22.01.2020 в 22:30:50
#6770996
AndyMirror написал: что в новых домах, где правильная земля идёт отдельным проводом от этой самой загадочной будки.
Открою страшную тайну... даже в относительно новых домах эта правильная земля может идти не отдельным проводом... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.01.2020 в 22:38:25
#6771002
sergey_sav написал: даже в относительно новых домах эта правильная земля может идти не отдельным проводом...
Вот я чувствовал, что где-то засада. :D
22.01.2020 в 22:41:31
#6771006
AndyMirror написал: Только это не та земля, что в новых домах, где правильная земля идёт отдельным проводом от этой самой загадочной будки.
Земля ровно та же. "Преднамеренное соединение с глухозаземлённой нейтралью трансформатора". А нюансы по поводу способа "преднамеренного соединения" - отдельный пятый провод или общая нейтраль достаточно толстого трёхфазного кабеля - принципиального значения в этом месте не имеют. Я не уверен, что вообще массово выпускаются пятипроводные бронированные кабели сечением от 70 мм2. Бо мало кому нужно.
22.01.2020 в 22:44:30
#6771011
AlexeyL написал: пятипроводные бронированные кабели сечением от 70 мм2.
Они как отгорают? Редко или как повезёт. Говорят обычные общие нейтрали в подъездах отгорают, случается такое.
23.01.2020 в 02:46:34
#6771087
sergey_sav написал:
AndyMirror написал: что в новых домах, где правильная земля идёт отдельным проводом от этой самой загадочной будки.
Открою страшную тайну... даже в относительно новых домах эта правильная земля может идти не отдельным проводом... ;)
sergey_sav, с будки - не отдельным, а в доме - отдельным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий