ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2020 в 00:01:10

Mr Stickman написал: Это как так?

Это плохо... Вообще-то сенсор реагирует на ёмкость тела. Может глючить при высокой влажности воздуха или от электромагнитных помех. Попробуйте выключить абсолютно все электроприборы в квартире и снова протестировать сей светлячок.

0
John_Ex
John_Ex
Новичок

Регистрация: 20.06.2013

Самара

Сообщений: 28

11.02.2020 в 08:47:25

Добрый день. Такая ситуация - новостройка, в этажном щите стоит простой двухполюсный автомат с50А на квартиру, после него идёт ПуВ 10мм2 до счётчика Меркурий 201.8, после счётчика в квартиру идёт 6мм2. В квартирном щитке от застройщика на вводе тоже простой двухполюсный автомат с50, несколько дифавтоматов и автомат на свет. Квартирный щиток буду собирать новый. Какой автомат поставить на вводе в квартирном щите - на 32А или на 40А? И как быть с отсутствием дифзащиты в этажном щитке?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

11.02.2020 в 08:50:03

Mr Stickman , есть какие-то отличия в устройстве комнат- стены, перекрытия, покрытия пола, наличие и схемы проводки и проч.?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21122

11.02.2020 в 09:08:21

ПPOPAБ написал: Вообще-то сенсор реагирует на ёмкость тела. Может глючить при высокой влажности воздуха или от электромагнитных помех.

Не забывайте, что ёмкость может быть не только у живого тела. Всевозможные духи и призраки также могут заставлять сенсор срабатывать. Вероятнее всего в той комнате кого-то убили и там обитает неуспокоенная душа или что-то подобное. Полтергейст какой-нибудь. Были такие случаи в практике.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

11.02.2020 в 09:40:28

Гипотеза интересная, еще вариант- автор вопроса зашел в квартиру к соседке? :flirt А там и емкость другая, и проводимость...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121351

11.02.2020 в 10:21:23

Astranome написал: Ведь он предназначен для работы с ТТ.

Имхо, программируются некоторые, которые умеют считать в нуле... У некоторых при дисбалансе токов - предупреждение появляется

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121351

11.02.2020 в 10:24:11

Mr Stickman написал: Всем привет! Столкнулся с интересной проблемкой, возможно вам известна она и вы что-то расскажете. Есть у меня ночник мелкий, с включением от прикосновения. Вот такой Работает как надо, все хорошо. Но в одной комнате отказывается нормально работать - может сам включиться, выключиться, не реагирует как надо на прикосновения. Во всей квартире все как надо во всех розетках, кроме одной комнаты. Пробовал включить через удлинитель без заземления, самый простой - то же самое, не пашет

Это как так?

Mr Stickman, пробовали перевернуть его вилку в розетке?

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2220

11.02.2020 в 18:11:10

Иркут написал:

Radio написал:

dokar написал: А если кабель 6.0 квадратов ? :)

Тогда 32.

Radio, помимо провода от варочной панели, к этой же Ваго, будет подключен кабель ввг 3 + 2,5 с клемным разъемом на конце, для подключения духового шкафа

Как быть в данном случае, с номиналом автомата, ведь он выбирается по самому слабому звену (в данном случае, это будет клемный разъём)?

Иркут, кто нибудь может подсказать, по данному вопросу? Какой номинал автомата нужен, если приходящий от щитка кабель, ввг 3+4 к нему при помощи Ваго, будет присоединен провод, от варочной панели, пвс 3+4 и от этих же Ваго будет ответвлен, кабель ввг 3+2,5 с клемным разъемом на конце, для подключения духового шкафа?

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

11.02.2020 в 18:30:13

Иркут написал: Какой номинал автомата нужен

Вы сами сначала решите какой из кабелей и вобще Что должен защищать автомат. Тогда уже и номнал его можно подобрать.))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.02.2020 в 19:17:06

Иркут написал:

Иркут написал:

Radio написал:

dokar написал: А если кабель 6.0 квадратов ? :)

Тогда 32.

Radio, помимо провода от варочной панели, к этой же Ваго, будет подключен кабель ввг 3 + 2,5 с клемным разъемом на конце, для подключения духового шкафа

Как быть в данном случае, с номиналом автомата, ведь он выбирается по самому слабому звену (в данном случае, это будет клемный разъём)?

Иркут, кто нибудь может подсказать, по данному вопросу? Какой номинал автомата нужен, если приходящий от щитка кабель, ввг 3+4 к нему при помощи Ваго, будет присоединен провод, от варочной панели, пвс 3+4 и от этих же Ваго будет ответвлен, кабель ввг 3+2,5 с клемным разъемом на конце, для подключения духового шкафа?

Иркут, 25A

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2220

12.02.2020 в 06:37:48

ebf, понял, спасибо