Posix86749 написал: Еще вопрос: балкон будет утеплен, застеклен и присоединен. Надо ли защищить его УЗО на 10мА, как влажное помещение? Или общим порядком, УЗО 30мА? На балконе будет свет, розетки и теплый пол. Это все отдельные линии

Posix86749, свет и розетки - можно от прилегающей комнаты. Теплый пол ... желательно отдельно. Если есть 3 отдельные линии, то защитить их УЗО 10ма не возбраняется.

Posix86749 написал: как влажное помещение?

А оно будет влажным?

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

13.02.2020 в 15:20:24

BV написал:

Posix86749 написал: Еще вопрос: балкон будет утеплен, застеклен и присоединен. Надо ли защищить его УЗО на 10мА, как влажное помещение? Или общим порядком, УЗО 30мА? На балконе будет свет, розетки и теплый пол. Это все отдельные линии

Posix86749, свет и розетки - можно от прилегающей комнаты. Теплый пол ... желательно отдельно. Если есть 3 отдельные линии, то защитить их УЗО 10ма не возбраняется.

Posix86749 написал: как влажное помещение?

А оно будет влажным?

BV, в идеале нет. Это будет как продолжение комнаты. Но где-то натыкался на мнение, что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА. Мне понятно, что поставить УЗО на 10мА не возбраняется, вопрос - надо ли? Просто я сейчас пытаюсь "ужать" свою схему, что бы мне хватило щита на 72модуля

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 15:29:43

Posix86749 написал: что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.

И про ванные комнаты и про застеклённые лоджии ,всё ложь,в это могут верить и делать только последователи Чумака и Кашпировского ,30мА вам будет достаточно и даже не отдельное

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

13.02.2020 в 15:30:03

Posix86749 написал: BV, в идеале нет. Это будет как продолжение комнаты. Но где-то натыкался на мнение, что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.

Формально, балкон остался балконом, если Вы его формально не перевели в жилое помещение с проектом, в котором есть гидроизоляция и тд. На практике - вам видней - что случится, если у соседей сверху открытый балкон и случится косой ливень с ураганом. Но ... такое же может случится и в квартире, если не закрыть окна.

Posix86749 написал: как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.

Приведите документ, где фигурирует именно слово "должен", а не "рекомендуется".

Posix86749 написал: Мне понятно, что поставить УЗО на 10мА не возбраняется, вопрос - надо ли?

Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 10ма.

Posix86749 написал: Просто я сейчас пытаюсь "ужать" свою схему, что бы мне хватило щита на 72модуля

Мало 72, делайте 144 :)

Можно вопрос - площадь квартиры, количество комнат и санузлов?

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.02.2020 в 15:35:54

garik77 написал: Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2

Для затяжки одного автомата наверно нет смысла покупать. Но если их несколько( например как тут мечтают щит более чем на 72 АВ собрать ;) ) то стоит и купить. Запас карман не тянет.)) Да и стоит учитывать что сейчас полно от разных производителей отверток, бит, и винтиков которые по названию профиля совпадают, а на практике " что-то идет не так". Чем больше инструмента тем проще подобрать подходящий. Конкретно по этому профилю PZ/FL2 были сообщения на форуме что крошиться наконечник.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

13.02.2020 в 15:45:29

nezlo написал: Конкретно по этому профилю PZ/FL2

Конкретно - валяются две отвертки без дела .. зря потраченные деньги. Лучше одну динамометрическую купить

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

13.02.2020 в 15:56:25

BV написал:

Posix86749 написал: BV, в идеале нет. Это будет как продолжение комнаты. Но где-то натыкался на мнение, что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.

Формально, балкон остался балконом, если Вы его формально не перевели в жилое помещение с проектом, в котором есть гидроизоляция и тд. На практике - вам видней - что случится, если у соседей сверху открытый балкон и случится косой ливень с ураганом. Но ... такое же может случится и в квартире, если не закрыть окна.

Posix86749 написал: как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.

Приведите документ, где фигурирует именно слово "должен", а не "рекомендуется".

Posix86749 написал: Мне понятно, что поставить УЗО на 10мА не возбраняется, вопрос - надо ли?

Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 10ма.

Posix86749 написал: Просто я сейчас пытаюсь "ужать" свою схему, что бы мне хватило щита на 72модуля

Мало 72, делайте 144 :)

Можно вопрос - площадь квартиры, количество комнат и санузлов?

BV, 96 кв.м, 4 комнты, 2 СУ А 144 модуля - это AT62 - тот еще гроб за конские деньги

0
garik77
garik77
Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

13.02.2020 в 15:58:42

nezlo написал:

garik77 написал: Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2

Для затяжки одного автомата наверно нет смысла покупать. Но если их несколько( например как тут мечтают щит более чем на 72 АВ собрать ;) ) то стоит и купить. Запас карман не тянет.)) Да и стоит учитывать что сейчас полно от разных производителей отверток, бит, и винтиков которые по названию профиля совпадают, а на практике " что-то идет не так". Чем больше инструмента тем проще подобрать подходящий. Конкретно по этому профилю PZ/FL2 были сообщения на форуме что крошиться наконечник.

nezlo, спасибо за совет. На сайте abb в документах к автомату нашел рекомендацию pozidriv 2

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

13.02.2020 в 16:00:45

garik77, не усложняйте простые вещи :) Можно и "минусом" и PZ2 - что ближе будет под рукой :)

0
garik77
garik77
Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

13.02.2020 в 16:08:00

BV написал: garik77, не усложняйте простые вещи :) Можно и "минусом" и PZ2 - что ближе будет под рукой :)

BV, не буду! :-) pz2 и "минус" есть у меня.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

13.02.2020 в 16:35:27

BV написал: Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 5 мА

Америкосы - это какие-то авторитеты для вас? Они вообще кто такие, что вы пишете тут то, что они там считают? :eek:

Почему не сообщаете, что считают папуасы? Чем они хуже америкосов?