12.02.2020 в 21:34:29
#6785144
garik77 написал: Подскажите плиз на сколько ампер автомат поставить на видеодомофон в щиток. :o на 16а?
Для продвинутых - указана мощность 15 Вт. Мощность равна произведению силы тока на напряжение, то есть 1 Вт = 1 А х 1 В. Формула: Р = I х V. То есть 15 \ 220 = 0,06 А (курс школьной физики)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.02.2020 в 21:35:41
#6785147
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.02.2020 в 00:49:46
#6785254
Posix86749, Если у Вас в квартире щит размером 72 модуля или больше, то да.
13.02.2020 в 07:47:35
#6785296
Posix86749 написал: пластик заканчиватеся на 72 -х модулях
Есть у Schneider, серия Pragma. Но, как говорится -товар божественный, да цена, безбожная...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.02.2020 в 11:50:27
#6785408
Posix86749 написал: Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он
Posix86749, существует модульная автоматика ... в половину модуля...
13.02.2020 в 14:30:47
#6785513
Спецы, здравствуйте. Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2 ?
13.02.2020 в 14:34:23
#6785515
garik77, Достаточно обычной шлицевой отвертки МИНУС , ей - удобнее всего
13.02.2020 в 14:37:38
#6785517
BV написал:
Posix86749 написал: Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он
Posix86749, существует модульная автоматика ... в половину модуля...
BV, да не, это изврат. Надо количество аппаратов пересматривать, какие-то линии объединять, как советовали в моей теме.
13.02.2020 в 14:38:20
#6785518
BV написал: garik77, Достаточно обычной шлицевой отвертки МИНУС , ей - удобнее всего
BV, Спасибо понял! специальную покупать не буду.
13.02.2020 в 14:57:49
#6785535
Еще вопрос: балкон будет утеплен, застеклен и присоединен. Надо ли защищить его УЗО на 10мА, как влажное помещение? Или общим порядком, УЗО 30мА? На балконе будет свет, розетки и теплый пол. Это все отдельные линии
13.02.2020 в 15:07:08
#6785543
Posix86749 написал: Еще вопрос: балкон будет утеплен, застеклен и присоединен. Надо ли защищить его УЗО на 10мА, как влажное помещение? Или общим порядком, УЗО 30мА? На балконе будет свет, розетки и теплый пол. Это все отдельные линии
Posix86749, свет и розетки - можно от прилегающей комнаты. Теплый пол ... желательно отдельно. Если есть 3 отдельные линии, то защитить их УЗО 10ма не возбраняется.
Posix86749 написал: как влажное помещение?
А оно будет влажным?
13.02.2020 в 15:20:24
#6785558
BV написал:
Posix86749 написал: Еще вопрос: балкон будет утеплен, застеклен и присоединен. Надо ли защищить его УЗО на 10мА, как влажное помещение? Или общим порядком, УЗО 30мА? На балконе будет свет, розетки и теплый пол. Это все отдельные линии
Posix86749, свет и розетки - можно от прилегающей комнаты. Теплый пол ... желательно отдельно. Если есть 3 отдельные линии, то защитить их УЗО 10ма не возбраняется.
Posix86749 написал: как влажное помещение?
А оно будет влажным?
BV, в идеале нет. Это будет как продолжение комнаты. Но где-то натыкался на мнение, что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА. Мне понятно, что поставить УЗО на 10мА не возбраняется, вопрос - надо ли? Просто я сейчас пытаюсь "ужать" свою схему, что бы мне хватило щита на 72модуля
13.02.2020 в 15:29:43
#6785566
Posix86749 написал: что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.
И про ванные комнаты и про застеклённые лоджии ,всё ложь,в это могут верить и делать только последователи Чумака и Кашпировского ,30мА вам будет достаточно и даже не отдельное
13.02.2020 в 15:30:03
#6785567
Posix86749 написал: BV, в идеале нет. Это будет как продолжение комнаты. Но где-то натыкался на мнение, что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.
Формально, балкон остался балконом, если Вы его формально не перевели в жилое помещение с проектом, в котором есть гидроизоляция и тд. На практике - вам видней - что случится, если у соседей сверху открытый балкон и случится косой ливень с ураганом. Но ... такое же может случится и в квартире, если не закрыть окна.
Posix86749 написал: как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.
Приведите документ, где фигурирует именно слово "должен", а не "рекомендуется".
Posix86749 написал: Мне понятно, что поставить УЗО на 10мА не возбраняется, вопрос - надо ли?
Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 10ма.
Posix86749 написал: Просто я сейчас пытаюсь "ужать" свою схему, что бы мне хватило щита на 72модуля
Мало 72, делайте 144 :)
Можно вопрос - площадь квартиры, количество комнат и санузлов?
13.02.2020 в 15:35:54
#6785569
garik77 написал: Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2
Для затяжки одного автомата наверно нет смысла покупать. Но если их несколько( например как тут мечтают щит более чем на 72 АВ собрать ;) ) то стоит и купить. Запас карман не тянет.)) Да и стоит учитывать что сейчас полно от разных производителей отверток, бит, и винтиков которые по названию профиля совпадают, а на практике " что-то идет не так". Чем больше инструмента тем проще подобрать подходящий. Конкретно по этому профилю PZ/FL2 были сообщения на форуме что крошиться наконечник.
13.02.2020 в 15:45:29
#6785573
nezlo написал: Конкретно по этому профилю PZ/FL2
Конкретно - валяются две отвертки без дела .. зря потраченные деньги. Лучше одну динамометрическую купить
13.02.2020 в 15:56:25
#6785576
BV написал:
Posix86749 написал: BV, в идеале нет. Это будет как продолжение комнаты. Но где-то натыкался на мнение, что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.
Формально, балкон остался балконом, если Вы его формально не перевели в жилое помещение с проектом, в котором есть гидроизоляция и тд. На практике - вам видней - что случится, если у соседей сверху открытый балкон и случится косой ливень с ураганом. Но ... такое же может случится и в квартире, если не закрыть окна.
Posix86749 написал: как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.
Приведите документ, где фигурирует именно слово "должен", а не "рекомендуется".
Posix86749 написал: Мне понятно, что поставить УЗО на 10мА не возбраняется, вопрос - надо ли?
Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 10ма.
Posix86749 написал: Просто я сейчас пытаюсь "ужать" свою схему, что бы мне хватило щита на 72модуля
Мало 72, делайте 144 :)
Можно вопрос - площадь квартиры, количество комнат и санузлов?
BV, 96 кв.м, 4 комнты, 2 СУ А 144 модуля - это AT62 - тот еще гроб за конские деньги
13.02.2020 в 15:58:42
#6785577
nezlo написал:
garik77 написал: Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2
Для затяжки одного автомата наверно нет смысла покупать. Но если их несколько( например как тут мечтают щит более чем на 72 АВ собрать ;) ) то стоит и купить. Запас карман не тянет.)) Да и стоит учитывать что сейчас полно от разных производителей отверток, бит, и винтиков которые по названию профиля совпадают, а на практике " что-то идет не так". Чем больше инструмента тем проще подобрать подходящий. Конкретно по этому профилю PZ/FL2 были сообщения на форуме что крошиться наконечник.
nezlo, спасибо за совет. На сайте abb в документах к автомату нашел рекомендацию pozidriv 2
13.02.2020 в 16:00:45
#6785579
garik77, не усложняйте простые вещи :) Можно и "минусом" и PZ2 - что ближе будет под рукой :)
13.02.2020 в 16:08:00
#6785583
BV написал: garik77, не усложняйте простые вещи :) Можно и "минусом" и PZ2 - что ближе будет под рукой :)
BV, не буду! :-) pz2 и "минус" есть у меня.
13.02.2020 в 16:35:27
#6785599
BV написал: Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 5 мА
Америкосы - это какие-то авторитеты для вас? Они вообще кто такие, что вы пишете тут то, что они там считают? :eek:
Почему не сообщаете, что считают папуасы? Чем они хуже америкосов?
13.02.2020 в 16:41:27
#6785602
garik77 написал: Спецы, здравствуйте. Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2 ?
garik77, нужна отвертка пз2, а еще лучше - динометрическая пз2.
Никакие пз-фл для затяжки автоматов НЕ НУЖНЫ. Тот момент затяжки, который предписан производителем, прекрасно достигается с помощью пз2. Если кому-то пз2 не хватает, значит он перетягивает клеммы, т.е. допускает брак при сборке.
13.02.2020 в 16:50:02
#6785605
nezlo,
Конкретно по этому профилю PZ/FL2 были сообщения на форуме что крошиться наконечник.
Можно цитату? Не видел ни одной жалобы на сломанный #2.
13.02.2020 в 16:54:05
#6785609
BV написал: Формально, балкон остался балконом, если Вы его формально не перевели в жилое помещение с проектом, в котором есть гидроизоляция и тд. На практике - вам видней - что случится, если у соседей сверху открытый балкон и случится косой ливень с ураганом. Но ... такое же может случится и в квартире, если не закрыть окна.
Так то конечно вы правы. Если представить, что в комнате забыли закрыть окно и косым дождем все залило, то так и комнату нужно под 10мА УЗО ставить :)
BV написал: Приведите документ, где фигурирует именно слово "должен", а не "рекомендуется".
Хм, как интересно. В ПУЭ нашел только пункт 7.1.82, который говорит, что на линии ванных, как и на линии комнат надо ставить УЗО с ном. током срабатывания не более 30мА. Про 10мА и правда ничего не нашел. Что ж тогда много кто упорновпаривает 10мА УЗО на ванные? :confused:
BV написал: Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 10ма.
Если средства позволяют, то почему нет?
BV написал: Мало 72, делайте 144 :)
Это AT62 - тот еще гроб, больше подходящий для коттеджа с конской ценой.
BV написал: Можно вопрос - площадь квартиры, количество комнат и санузлов?
Можно - 96 кв.м (с учетом балкона), 4 комнаты (гостинная совмещена с кухней), 2 СУ. Ввод 3фазы, плита электрическая.
13.02.2020 в 17:08:40
#6785619
Можно - 96 кв.м (с учетом балкона), 4 комнаты (гостинная совмещена с кухней), 2 СУ. Ввод 3фазы, плита электрическая.
Разница с моим домом, в том, что у меня один санузел, но + освещение улицы, дренажный насос и электрокотёл. Щит на 24 модуля.
13.02.2020 в 17:17:07
#6785623
Rumato написал:
Можно - 96 кв.м (с учетом балкона), 4 комнаты (гостинная совмещена с кухней), 2 СУ. Ввод 3фазы, плита электрическая.
Разница с моим домом, в том, что у меня один санузел, но + освещение улицы, дренажный насос и электрокотёл. Щит на 24 модуля.
Rumato, покажите схему на "похвастаться" :) У меня в щит приходит 23 линии. Свет сильно "раздроблен" - от каждого помещения своя линия. Плюс розеточные линии - из каждого помещения своя
13.02.2020 в 17:21:50
#6785625
13.02.2020 в 17:23:48
#6785627
Posix86749,
Свет сильно "раздроблен" - от каждого помещения своя линия.
Достаточно 2 группы на квартиру.
розеточные линии - из каждого помещения своя
Достаточно 2 группы на все комнаты.