Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.02.2020 в 20:03:54

Posix86749 написал: Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он

Не существует. Потому что ни один нормальный человек в здравом уме такую бандуру в квартиру устанавливать не будет.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.02.2020 в 20:15:54

У Шнейдера точно должны быть. Но тоже 24 модуля на рейку. И, по-моему, дороговат-дороговат. :)

0
garik77
garik77
Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

12.02.2020 в 20:37:31

Здравствуйте. Подскажите плиз на сколько ампер автомат поставить на видеодомофон в щиток. :o на 16а?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.02.2020 в 20:40:07

Здравствуйте garik77, а видеодомофон у вас напрямую к щитку подключен или в розетку?

0
garik77
garik77
Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

12.02.2020 в 20:42:03

AKI написал: Здравствуйте garik77, а видеодомофон у вас напрямую к щитку подключен или в розетку?

AKI, будет в щиток напрямую

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.02.2020 в 20:52:47

garik77 написал: будет в щиток напрямую

Вам, конечно, виднее, зачем группу из одного устройства делать. Но тогда и автомата на 6А хватит за глаза. Он ведь не домофон защищает, а кабель от щитка к домофону. В БП домофона своя защита (предохранитель как минимум).

0
garik77
garik77
Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

12.02.2020 в 20:57:10

AKI написал:

garik77 написал: будет в щиток напрямую

Вам, конечно, виднее, зачем группу из одного устройства делать. Но тогда и автомата на 6А хватит за глаза. Он ведь не домофон защищает, а кабель от щитка к домофону. В БП домофона своя защита (предохранитель как минимум).

AKI, спасибо за ответ! поставлю на 6а. В щиток ...потому что не хочу розетку на виду рядом с домофоном.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

12.02.2020 в 21:21:18

Rumato написал:

Posix86749 написал: Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он

Не существует. Потому что ни один нормальный человек в здравом уме такую бандуру в квартиру устанавливать не будет.

Rumato, т.е. по вашему я ненормальный?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.02.2020 в 21:34:29

garik77 написал: Подскажите плиз на сколько ампер автомат поставить на видеодомофон в щиток. :o на 16а?

Для продвинутых - указана мощность 15 Вт. Мощность равна произведению силы тока на напряжение, то есть 1 Вт = 1 А х 1 В. Формула: Р = I х V. То есть 15 \ 220 = 0,06 А (курс школьной физики)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.02.2020 в 21:35:41

Posix86749 написал: т.е. по вашему я ненормальный

Всё относительно. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.02.2020 в 00:49:46

Posix86749, Если у Вас в квартире щит размером 72 модуля или больше, то да.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.