nezlo написал: atztek,
На мой взгляд не надо "С" бояться. Тем более для двигателей. А вот как сварка-триммер на 16-25А под АВ16А это странно. И есть опасения что столько линий и техники на улице, и все под одно УЗО. Возможны ложные срабатывания.
nezlo, триммер немного потребляет, а для (инверторной) сварки электрики сказали что С16 будет достаточно.
nezlo написал: atztek,
На мой взгляд не надо "С" бояться. Тем более для двигателей. А вот как сварка-триммер на 16-25А под АВ16А это странно. И есть опасения что столько линий и техники на улице, и все под одно УЗО. Возможны ложные срабатывания.
nezlo,
BV написал:
atztek написал: Какого типа автоматы выбрать для участка схемы, приведенного на картинке - В или С ? По логике наверное лучше 'В', но видел что для двигателей используют 'С'.
atztek, Точный ответ дает измерение токов КЗ. но на вскидку, если сеть не проседает при включении чайника - лампы накаливания не моргают, то с С - проблем нет.
Не делайте Ворота в общую уличную кучу!!! Это критичные для экстренных ситуаций вещи!!! Сделайте на каждые ворота отдельно свой дифф, и питание сразу после ввода, чтобы ни утечка от чего-то другого, ни КЗ не могло их обесточить.
А не критичное сварки наждаки и прочее - можете лепить под одно УЗО
BV, получится что на гаражные ворота одно 2Р УЗО, на откатные ворота - второе 2Р УЗО, а сварка/наждак/триммер - третье 2Р УЗО? - дороговато выходит. Может на гаражные ворота УЗО вообще не ставить?