04.03.2020 в 19:14:30

atztek написал: Какого типа автоматы выбрать для участка схемы, приведенного на картинке - В или С ? По логике наверное лучше 'В', но видел что для двигателей используют 'С'.

atztek, Точный ответ дает измерение токов КЗ. но на вскидку, если сеть не проседает при включении чайника - лампы накаливания не моргают, то с С - проблем нет.

Не делайте Ворота в общую уличную кучу!!! Это критичные для экстренных ситуаций вещи!!! Сделайте на каждые ворота отдельно свой дифф, и питание сразу после ввода, чтобы ни утечка от чего-то другого, ни КЗ не могло их обесточить.

А не критичное сварки наждаки и прочее - можете лепить под одно УЗО

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

05.03.2020 в 01:09:55

nezlo написал: atztek,
На мой взгляд не надо "С" бояться. Тем более для двигателей. А вот как сварка-триммер на 16-25А под АВ16А это странно. И есть опасения что столько линий и техники на улице, и все под одно УЗО. Возможны ложные срабатывания.

nezlo, триммер немного потребляет, а для (инверторной) сварки электрики сказали что С16 будет достаточно.

nezlo написал: atztek,
На мой взгляд не надо "С" бояться. Тем более для двигателей. А вот как сварка-триммер на 16-25А под АВ16А это странно. И есть опасения что столько линий и техники на улице, и все под одно УЗО. Возможны ложные срабатывания.

nezlo,

BV написал:

atztek написал: Какого типа автоматы выбрать для участка схемы, приведенного на картинке - В или С ? По логике наверное лучше 'В', но видел что для двигателей используют 'С'.

atztek, Точный ответ дает измерение токов КЗ. но на вскидку, если сеть не проседает при включении чайника - лампы накаливания не моргают, то с С - проблем нет.

Не делайте Ворота в общую уличную кучу!!! Это критичные для экстренных ситуаций вещи!!! Сделайте на каждые ворота отдельно свой дифф, и питание сразу после ввода, чтобы ни утечка от чего-то другого, ни КЗ не могло их обесточить.

А не критичное сварки наждаки и прочее - можете лепить под одно УЗО

BV, получится что на гаражные ворота одно 2Р УЗО, на откатные ворота - второе 2Р УЗО, а сварка/наждак/триммер - третье 2Р УЗО? - дороговато выходит. Может на гаражные ворота УЗО вообще не ставить?

0
Аватар пользователя
terra nova

Местный

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

05.03.2020 в 01:15:57

Вчера пришло сообщение Ваш счетчик неисправен.

У меня Mercury 200, квартира в многоквартирном доме. Что за бред?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

05.03.2020 в 01:19:01

terra nova написал: Что за бред?

Это поиск лохарей , санкции на самом деле отсутствуют - забейте .

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.03.2020 в 01:43:10

Ну да, рассчитают по среднему и никаких санкций.

0
Аватар пользователя
id1678424

Местный

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

05.03.2020 в 02:52:59

terra nova, я бы попробовал щёлкнуть по ссылке, там где надпись "если письмо не отображается, перейдите по этой ссылке чтобы открыть его в браузере" и проверил бы на какой сайт кидает. Заодно проверил бы контакты и тому подобное. Очень напоминает подставу. Крупной конторе незачем рисовать красивую картинку "ваш счётчик вышел из строя". Очень и очень напоминает мошеннический развод, когда вы думаете, что это письмо от Энергосбыта, а это письмо от разводил.

0
Аватар пользователя
terra nova

Местный

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

05.03.2020 в 02:54:18

Вроде же было постановление, что замена счетчиков в многоквартирных домах осуществляется за средства компании поставщика электроэнергии? И что мне теперт делать? Несколько лет назад уже этим пугали - соседи-пенсионеры 5 500 за новый счетчик заплатили, если не ошибаюсь. Сейчас соседку напугали - 5 тр заплатила. Ждать когда сделают перерасчет и обуют на круглую сумму, как сделали когда всем навязывали счетчики воды? Кстати, в сугубо капиталистической стране - Турции нет никаких поверок счетчиков. А в социально-ориентированной РФ, есть.

0
Аватар пользователя
terra nova

Местный

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

05.03.2020 в 02:56:01

В письме телефон +7 (499) 550-33-77 и сайт http://mnogotarifnik.ru/mpi/?utm_source=mpi&utm_medium=email&utm_campaign=vyshel

0
Аватар пользователя
terra nova

Местный

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

05.03.2020 в 03:05:00

Посоветуйте где и какой счетчик купить и как согласовать его замену и пломбировку, чтобы не платить за замену работоспособного девайса, ценой 500 рублей, 5 000 рублей.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.03.2020 в 06:32:47

terra nova написал:

Посоветуйте где и какой счетчик купить и как согласовать его замену и пломбировку, чтобы не платить за замену работоспособного девайса, ценой 500 рублей, 5 000 рублей.

terra nova, Тема неоднократно поднималась на форуме. Например https://mastergrad.com/forums/t227808-vymogatelstvo-ustanovki-novogo-schetchika/

0

Вечный студент

Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

05.03.2020 в 13:27:09

atztek,
На счет ворот не скажу. Ни когда не монтировал. Нужно смотреть нормативы, что требуется для них. А вот для мастерской, на мой взгляд лучше поставить. Из соображения что работа с инструментами, есть шанс изоляцию повредить. Возможно влажность, трава-земля, что ухудшает последствия попадания под эл.ток. Тут цена экономии то всего 1-2шт УЗО. Все зависит от кошелька, но здоровье дороже)

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

05.03.2020 в 13:34:55

id1678424 написал: erra nova, я бы попробовал щёлкнуть по ссылке, там где надпись "если письмо не отображается, перейдите по этой ссылке

Меньше всего нужно переходить по ссылке из всяких непонятных писем. Там можно без денег на карточке остаться и без соц сетей и заиметь кучу африканских друзей. Фишинг никто не отменял.)) Если уж есть подозрение, что это официальное письмо, то нужно зайти не по ссылке из письма, а напрямую на сайт компании в личный кабинет. Если там подтвердиться подлинность сообщения уже действовать по обстановке. Как вариант, заказать у них же замену( есть же кнопочка в ЛК). Да может чуть дороже, но меньше мороки с установкой, пломбировкой и пр.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

05.03.2020 в 15:05:00

nezlo написал: На счет ворот не скажу. Ни когда не монтировал. Нужно смотреть нормативы, что требуется для них.

Как бы известно: стационарному оборудованию даже в особо опасных условиях УЗО не обязательно при условии надёжного зануления. В смысле, заземления по системе TN. Прямое прикосновение исключается механически изоляцией и дополнительным железом, от косвенного прикосновения защищает обычный автомат.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2020 в 15:52:34

AlexeyL написал: Как бы известно: стационарному оборудованию даже в особо опасных условиях УЗО не обязательно

Обхохочешься от вас,честно слово :D

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2020 в 16:18:27

AlexeyL написал: стационарному оборудованию даже в особо опасных условиях УЗО не обязательно при условии надёжного зануления.

Вы бы норматив привели.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.