ebf написал:
Ищите,она есть
Начнём, пожалуй, с этого пункта:
7.1.79. ... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Понятно, что пункт в самом себе содержит оговорку "как правило". Значит, есть исключения, при которых УЗО требуется. Какие?
Мне известны два:
- Система TT. Комментариев не требует, но номинал УЗО определяется сопротивлением заземления, а не правилом 30 мА.
- подключение через бытовую розетку. Неквалифицированный юзер всегда может включить в эту розетку и ручной инструмент, и просто оборванный шнур, поэтому стационарность оборудования не освобождает от установки УЗО 30 мА. Но вряд ли кто-то будет проектировать привод ворот с подключением вилкой; это слишком ненадёжно.
Опыт подсказывает, что УЗО также необходимо в старых двухпроводных осветительных (и любых стационарных) цепях. При отсутствии заземления в кабеле и светильниках фаза может уходить из проводки по сторонним проводящим частям куда попало, с пожаром или поражением человека. К нашему случаю не относится, поскольку и двигатель, и привод, и сами ворота обязаны быть стационарно подключены к PE.
Какие ещё исключения из 7.1.79. Вы знаете?