Slims09
Slims09
Новичок

Регистрация: 16.03.2020

Минск

Сообщений: 2

16.03.2020 в 20:36:56

Добрый вечер, может кто поможет.. Дома в коридоре свет включается/выключается из 3х точек (2х проходных и один перекрестный выключатель), в один момент свет стал включаться/выключатся только при определённых положениях выключателей, т.е с первого раза свет можно не выключить, нужно идти ко второму выключатель.. И вторым можно не выключить, нужно возвращаться к другому)))) все выключатели рабочие, менял, переставлял как проходной, так и перекрестный... В распределить коробку не лазил,схема снизу..

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

16.03.2020 в 21:05:53

Slims09 написал: в один момент свет стал включаться/выключатся только при определённых положениях выключателей

Поломалось что-то.

Slims09 написал: схема снизу..

Я не так делаю. ;)

0
anserah
anserah
Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

16.03.2020 в 21:28:39

Какие клеммники лучше использовать для соединения алюминиевых 2,5 кв.мм. проводов старой проводки с тонкими многопроволочными медными, которые так любят производители разных ламп? У ваго я не нашел клеммников с пастой и рычажками и педалькой, в которые можно было бы сразу оба типа засунуть. Неужели надо через 2 соединять (типа втычной с пастой и через медную одножильную перемычку 224-112 или какой-то из рычажных)?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.03.2020 в 21:56:53

Slims09 написал: в один момент свет стал включаться/выключатся только при определённых положениях выключателей, т.е с первого раза свет можно не выключить, нужно идти ко второму выключатель.. И вторым можно не выключить, нужно возвращаться к другом

Вы уверены, что при замене ни чего не напутали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.03.2020 в 22:00:43

anserah написал: Какие клеммники лучше использовать для соединения алюминиевых 2,5 кв.мм. проводов старой проводки с тонкими многопроволочными медными,

5 лет пользуюсь 221-ХХХ либо 222-ххх - проблем не было.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slims09
Slims09
Новичок

Регистрация: 16.03.2020

Минск

Сообщений: 2

16.03.2020 в 22:05:32

megrad, в том то и дело, что сначала стало плохо выключатья, а только потом я стал менять выключатели... И с новыми также и осталось (старые позвонил, рабочие) ... Боюсь что придётся искать где распределить. коробка,а это обои, штукатурка и тд. тп. :(

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.03.2020 в 22:11:45

Slims09, поставьте радиовыключатели :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

anserah
anserah
Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

16.03.2020 в 22:13:14

megrad написал:

anserah написал: Какие клеммники лучше использовать для соединения алюминиевых 2,5 кв.мм. проводов старой проводки с тонкими многопроволочными медными,

5 лет пользуюсь 221-ХХХ либо 222-ххх - проблем не было.

megrad, пока искал где отдельно купить пасту Alu-Plus, нашел 224-111 и 224-122. Похоже, это как раз то, что мне надо. К сожалению, уже успел на одной люстре собрать на 224-112, буду надеяться, что не окислится. А то у меня там на фазе остался хвостик минимального размера, думаю, стягивания ваги он не переживет, обломится и цепляться будет не к чему, так что придется рискнуть без пасты.

0
Mel0802
Mel0802
Новичок

Регистрация: 16.03.2020

Омск

Сообщений: 3

16.03.2020 в 22:25:14

Всем доброго вечера столкнулся с такой проблемкой (для меня это проблема) :) Хочу от выключателя кинуть провод на другой светильник, вскрыл выключатель а там 4 провода 2 синих и 2 белых! 2 синих в выключатель подключены и 2 белых меж собой. И как мне сделать и что сделать не понимаю теперь! Подскажите пожалуйста!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.03.2020 в 22:30:22

Mel0802 написал: Хочу от выключателя кинуть провод на другой светильник,

:D

Mel0802 написал: 2 синих в выключатель подключены и 2 белых меж собой.

Фото

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122607

16.03.2020 в 22:41:14

anserah написал: Какие клеммники лучше использовать для соединения алюминиевых 2,5 кв.мм. проводов старой проводки с тонкими многопроволочными медными, которые так любят производители разных ламп? У ваго я не нашел клеммников с пастой и рычажками и педалькой, в которые можно было бы сразу оба типа засунуть. Неужели надо через 2 соединять (типа втычной с пастой и через медную одножильную перемычку 224-112 или какой-то из рычажных)?

anserah, если не в бане - спец паста с песком и не нужна, а если в бане - то также не нужна. От этого вазелина с песком больше вреда, чем пользы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу