Снегурочка
Снегурочка
Местный

Регистрация: 23.12.2013

Москва

Сообщений: 196

19.03.2020 в 11:43:14

ebf написал:

Снегурочка написал: Скажите пожалуйста, можно ли применять оранжевую(красную) гофру для разводки электрики за натяжным потолком?))

Снегурочка, Можно серую или цвет синий

ebf, а почему красную нельзя?)))

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.03.2020 в 11:52:06

Снегурочка написал: ebf, а почему красную нельзя?)))

Горит и плавится

Условия монтажа: • монолитное бетоностроение; скрытая прокладка в штробах стен, стяжке полов из несгораемых материалов.

0
Алекс_С
Алекс_С
Новичок

Регистрация: 05.03.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 7

19.03.2020 в 11:56:13

АлВас, megrad, спасибо за ответы! Мои ваттметры и мультиметры не являются, конечно же, сертифицированными. Я выясняю пока вопрос чисто для себя, чтоб понять - требовать официальных замеров и решения проблемы, или нет. Почитал по ГОСТу - так понимаю, что для однофазной сети нашего дома отклонение верно в 10%, а значит 240-245В укладываются в порог отклонения. Так что если и увидят это энергетики, то считать это требующим устранения они будут сами, по доброй воле. Ну, хорошо хоть - на работе моего оборудования не должно сильно сказываться. По потреблению и накрутке лишнего счетчиком остались сомнения.

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

19.03.2020 в 14:20:06

Счетчик какой? А с учетом ссылки на 2014-й, вполне в норме все и в пределах погрешностей приборов. Вряд ли они будут делать что-то по доброй воле, а вот за ваши деньги- запросто, но вряд ли дешево.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.03.2020 в 15:13:27

Алекс_С написал: то 245В

до 245 не парьтесь, а вот выше уже не айс, замерять надо хорошим прибором

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.03.2020 в 15:17:21

ebf написал: Можно серую или цвет синий

что за синяя нг гофра, можно ссылку?

Снегурочка написал: можно ли применять оранжевую(красную) гофру

оторвите кусочек этой гофры, попытайтесь поджечь, если Вас устроит такое на потолке то норм (для внутренней прокладки есть серая ПХВ гофра, она дешевле и лучше по всем показателям)

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.03.2020 в 16:04:49

юра Т написал: что за синяя нг гофра, можно ссылку?

https://www.dkc.ru/ru/catalog/82/11525/

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

19.03.2020 в 16:33:02

юра Т написал:

Алекс_С написал: то 245В

до 245 не парьтесь, а вот выше уже не айс, замерять надо хорошим прибором

юра Т, а я и не парюсь, в доме постоянно 240...250 и ничего не сделать- ТП слишком близко для меня, но далеко для других. Хороших приборов может быть много, а вот аттестованных и поверенных- мизер и тот не у обывателей- не по карману, да и не нужны.

0
Sergey 143
Sergey 143
Новичок

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

19.03.2020 в 17:23:30

Здравствуйте! Двушка, компактный типовой щиток с двумя УЗО, все бюджетно! Что ВД1-63 тип А или Hager AC при равной цене. Ваши рекомендации...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

19.03.2020 в 17:44:37

Sergey 143 написал: ВД1-63 тип А или Hager AC при равной цене

Одинаково.

Но я б всё на хагере собрал, красивее.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.03.2020 в 20:41:43

ebf написал:

юра Т написал: что за синяя нг гофра, можно ссылку?

https://www.dkc.ru/ru/catalog/82/11525/

ebf, айс, но цена не айс, от 36 руб за метр, в три раза дороже серой... и главное не спутать с другой, более дешевой, гофрой ссылка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу