kylan написал: Нагрузка трехфазная (лампы нагревательные) ток измерил - по 33,6А на фазу. Режим работы от одной/двух (чаще) до четырех (реже) минут включения. Пауза от 20мин до ... и более. Освещение- светодиодные светильники 4*60Вт

измерьте обязательно ток в нулевом проводнике....

kylan написал: ибо при первом включении нагревательных ламп вводной автомат отрубился.

Стартовый ток ламп намного превышает установившийся - или включайте по частям в ручную, или реле задержки, или ограничение стартового тока. Если случаются провалы сети, то первые два способа может быть не подойдут.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

26.03.2020 в 19:58:38

kylan написал: Давайте пойдем от обратного. 20шт. ламп по 1кВт каждая.

как связано с

kylan написал: Освещение- светодиодные светильники 4*60Вт

0
kylan
kylan
Новичок

Регистрация: 24.09.2010

Орск

Сообщений: 21

26.03.2020 в 20:06:39

BV написал: как связано с

Так освещение висит на одной фазе. Постоянно включено. Значит на одну фазу плюсом еще 1А. Или не так? И, скорее всего, еще добавятся три светильника. Значит еще плюсом.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

26.03.2020 в 20:50:28

kylan написал: Нагрузка трехфазная (лампы нагревательные) ток измерил - по 33,6А на фазу. Режим работы от одной/двух (чаще) до четырех (реже) минут включения. Пауза от 20мин до ... и более. Освещение- светодиодные светильники 4*60Вт

А у Вас в схеме освещение - висит на одной фазе.... Не сходится.... Потом вы еще добавляете....

kylan написал: при первом включении нагревательных ламп

а ранее пишите

kylan написал: светодиодные светильники 4*60Вт

Далее Вы пишите:

kylan написал: 20шт. ламп по 1кВт каждая.

В моем понимании это называется "не пойми что", может Вы и понимаете как у Вас что подключено, но из такого описания и схемы лично я понять не могу.

Вы уж определитесь, и перерисуйте схему с ЧЕТКИМИ пояснениями что и куда у Вас подключено....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

26.03.2020 в 21:19:30

kylan написал:

BV написал: как связано с

Так освещение висит на одной фазе. Постоянно включено. Значит на одну фазу плюсом еще 1А. Или не так? И, скорее всего, еще добавятся три светильника. Значит еще плюсом.

kylan, что добавится - распределите равномерно по фазам. Нет смысла ставить 3П автомат более 32А на нагревательные лампы при вводном автомате 32А. Если при взводе

kylan написал: Требуется ли замена автоматов 32А на другие, ибо при первом включении нагревательных ламп вводной автомат отрубился.

Что делать - уже написал...

BV написал:

  • или включайте по частям в ручную, или реле задержки, или ограничение стартового тока. Если случаются провалы сети, то первые два способа может быть не подойдут.

Конкретизирую. После группового АВ32 разбивайте нагревательные лампы на каждой фазе на две группы примерно по 16А. Вторую группу включайте через реле задержки либо через ограничитель. Если сложно менять трассировку - используйте ограничитель пускового тока на каждой фазе отдельно не разбивая на группы. Если на 32 ограничитель не найдется - поставьте ограничитель на часть ламп 16-20А.

Кабель 4мм2 и от вводного, и до ламп - сменить на 6мм2, тк он наверняка прилично греется

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

26.03.2020 в 21:22:54

kylan написал: Нагрузка трехфазная (лампы нагревательные) ток измерил - по 33,6А на фазу.

kylan написал: Освещение- светодиодные светильники 4*60Вт

kylan написал: К розетке подключен насос 0,75кВт.

kylan написал: И, скорее всего, еще добавятся три светильника. Значит еще плюсом.

Ваша сеть уже перегружена - если что-то добавлять - надо что-то убирать, либо не включать одновременно.

0
kylan
kylan
Новичок

Регистрация: 24.09.2010

Орск

Сообщений: 21

27.03.2020 в 09:23:31

BV написал: Кабель 4мм2 и от вводного, и до ламп - сменить на 6мм2,

Произвел замер диаметра жил кабеля. Оказывается, что там не четыре, а пять квадратов. Жила диаметром 2,5мм. На счет нагрева кабеля не скажу. Не включал на рабочий режим оборудование. Только кратковременно для проверки токов и работоспособности. Ток в нулевом проводнике не проверил. Забыл. Чуть позже. Пока нет времени дальше глянуть. Отпишусь по замерам. За одно подключу для теста на минуту на две. Гляну кабель на нагрев.

0
Dmitriy33
Dmitriy33
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Мариуполь

Сообщений: 14

27.03.2020 в 17:44:55

Добрый день, собираю распределительный щит сам, фото щита в приложении. Дайте пож. совет по компоновке внутри щита и по возможным ошибкам.

0
Dmitriy33
Dmitriy33
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Мариуполь

Сообщений: 14

27.03.2020 в 17:49:04

Добрый день, собираю распределительный щит. Посмотрите пож. компоновку щита и есть ли ошибки.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

27.03.2020 в 18:36:12

Dmitriy33 написал: Добрый день

Добрый день .

Dmitriy33 написал: компоновку щита

Посмотрел .

Dmitriy33 написал: есть ли ошибки.

Ну как - ошибки ... Зачем вам дешёвая серия АВВ ? Есть прекрасные серии нормальных брендов , ну не суть . Если вводной на 25 А , ВДТ на 40 А с перспективой ? Характеристика В - у вас там всё печально с сетью ? А ВДТ не стали ставить на все линии из -за ... ? Dmitriy33, а так - бодренько :) главное - мне такое не собирать :yu:

0

И это пройдёт ...

vlad1970
vlad1970
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Москва

Сообщений: 2

27.03.2020 в 20:12:33

Помогите разобраться в схеме подключения терморегулятора. Необходимо подключить к нему только инфракрасный нагреватель

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу