dokar, Да. ноль на розетке затянут надежно. Я так понял нужно прозванивать нулевой провод?.
02.04.2020 в 14:32:03
dokar, Да. ноль на розетке затянут надежно. Я так понял нужно прозванивать нулевой провод?.
02.04.2020 в 15:09:35
Юрий 31 написал: dokar, Да. ноль на розетке затянут надежно. Я так понял нужно прозванивать нулевой провод?.
Юрий 31, Он может отвалиться в соседней розетке на отходящей клемме к "обесточенной" . Я поэтому написал во множественном числе - розетКИ .)
Да, ни фига.
02.04.2020 в 15:34:20
dokar, Благодарю. Проверю.
03.04.2020 в 11:00:43
День добрый! Хотел бы померить потребление эл.эн. каждым отдельным бытовым потребителем (холодильник, ПК и пр.). Есть у меня старенький ватт-метр (его в розетку, в него вилку от прибора), которому я не очень доверяю. И есть (лежащий на полке) электросчетчик СО-Э4491М1-1 (Класс точности -1, Схема питания электронного модуля счетчика - Трансформаторная, Датчик измеряемых величин - Шунт). Хотел бы промерить потребление эл.эн. каждым потребителем (например, холодильник) сразу двумя этими устройствами. Просьба подсказать: 1)Если собрать цепь, в которой будет и счетчик и ватт-метр, включить это все в розетку, и позамерять потребление поочередно у разных потребителей - насколько точный будет результат у электросчетчика? 2)Если результат должен быть достаточно точный, то помогите составить схему подключения. Что лучше поставить первым после розетки: ватт-метр или счетчик?
03.04.2020 в 11:08:25
2- без разницы 1- ФИО ваттметра какая? 3- если СО-Э не поверен, доверие то же, что и ваттметру.Чем и как он измеряет энергию- без разницы. 4- секундомер есть?
03.04.2020 в 12:52:22
1 - Etech PM300. Уверен, что занижает показания при измерении более 2 суток. Среднее потребление в сутки начинает падать. 3 - Ну, он же при покупке был поверенный. Какое-то время работал в эл.щитке, накрутил 2750кВт, потом был снят. 4 - В сотовом есть.
03.04.2020 в 13:13:09
Фигасебе- старенький ваттметр! Я думал- нечто времен СССР, а это никак не старенький. То, что показания изменяются со временем- возможно, если он не рассчитан на длительное включение. Да и зачем сутки измерять, если для того же холодильника и пары часов хватит, если не ловить ватты и доли ватт. Впрочем, не сложно сравнить, имея относительно свежий СЭ. Пробуйте, заочно вряд ли кто точно ответит. Тем более, неизвестно, какие токи и напряжения он измеряет- только активные, как СЭ или все подряд. Вот тут нарыл про токи:...Удобство — идеальное: прибор втыкается в розетку, в прибор втыкается измеряемое. На нагрузках меньше 50 Вт чувствителен к реактивной составляющей мощности (в результате завышает показания). Дома можно померять всё, что втыкается в розетку, конечно...(с)
03.04.2020 в 17:11:08
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить компрессор на 380 В, 3 кВт. У компрессора есть только кабель без вилки. Примерно разобрался с распределением проводов, но прошу Вас подтвердить, правильно или нет! Заранее благодарю!
03.04.2020 в 17:23:39
Сначала ноль к нулю, зачем фазные, с их порядком придется гадать- может крутить ротор в другом направлении.
03.04.2020 в 17:24:42
brat58162 написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить компрессор на 380 В, 3 кВт. У компрессора есть только кабель без вилки. Примерно разобрался с распределением проводов, но прошу Вас подтвердить, правильно или нет!
У вас в щите похоже нет заземления и нормального ноля. На клемной колодке всё в перемешку и не понятно, где ноль. Компрессору нужны только 3 фазы и заземление? Ноль не нужен?
03.04.2020 в 21:33:59
brat58162 написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить компрессор на 380 В, 3 кВт. У компрессора есть только кабель без вилки. Примерно разобрался с распределением проводов, но прошу Вас подтвердить, правильно или нет! Заранее благодарю!
1, 2, 3 - фазы. 4 - похоже, земля.