26.04.2020 в 10:37:43
#6823603
Стоят и давно, и у каждого отдельно огнетушитель.
26.04.2020 в 19:19:45
#6823962
dokar, нет, я хотел переложить только то что уже внешним способом проложено - линию на духовку, а проводку-внутрянку не трогать совсем - сейчас такой ремонт не планируется. На этой розетке на 3 места чайник и тостер иногда.
26.04.2020 в 21:33:21
#6824058
Samurayko написал: то какую клемму использовать - с пастой или без?
винтики, шайбочки, гаечки и кусочек изоленты
26.04.2020 в 21:56:07
#6824069
Старый (1956) частный дом. Проводка по дому - медь. Там автоматы на фазе и на нуле. Пробки - для дополнительной "защиты" потребителей, расположенных во дворе. Никакого разделения на группы нет. Такой "щиток" имеет право на существование (автоматы ставили хлопцы, которые меняли счетчик лет пять назад)? Или нужно хотя б двух-полюсный автомат (диф)поставить?
26.04.2020 в 22:14:52
#6824083
Дымчатый, нужно хотя бы купить боксик и двухполюсный автомат (счётчик тоже в бокс неплохо бы убрать, но это с распломбировкой надо заниматься)
26.04.2020 в 22:36:01
#6824094
юра Т написал: но это с распломбировкой надо заниматься)
Ага, а ещё под напругой работать. Зело страшно. Про двухполюсник - спасибо, подтвердили мои сомнения. :)
26.04.2020 в 22:38:32
#6824097
Дымчатый написал: Или нужно хотя б двух-полюсный автомат (диф)поставить?
Как минимум. У меня обычно в таких случаях стандартное решение, отработанное годами - если не меняют всю проводку, а облагородить подобное хозяйство надо, то - меняю весь ввод (разумеется начиная с опоры), далее вешается нормальный бокс, и в него помимо ввода спускаются 2-3 линии ВВГ 2x2,5, от распред коробки, которая в 99% случаев над щитом, и в таком случае дом делится на 2-3 линии. В щите вводной 2п АВ перед счетчиком, после - два УЗО и 4-5АВ (с запасом).
Грубый, но справедливый
26.04.2020 в 22:40:15
#6824099
Дымчатый написал: Ага, а ещё под напругой работать. Зело страшно.
Перед тем как лезть к проводам, открутите всю пластину, и посмотрите на сколько там все плохо.
Грубый, но справедливый
26.04.2020 в 22:50:14
#6824100
Vadim 161 написал: В щите вводной 2п АВ перед счетчиком
Перед счетчиком критично ставить автомат?
Vadim 161 написал: посмотрите на сколько там все плохо
Там расстояние до стены - 5 см. Ничего ужасного не видно. От счетчика идут провода на эти автоматы и параллельно на верхние пробки. От автоматов - в стену. Помимо пробок дворовая линия отключается выдёргиванием вилки из розетки (после пробок). Когда-то от этой линии работали самодельный сварочный аппарат-трансформатор и циркулярка-рубанок послевоенного кустарного производства.
26.04.2020 в 22:52:20
#6824102
АлВас, прошу прощения,был вне связи. Я измерял и на контактах ламп и на контактах самих выключателей. Давайте так(как и было в одной из проверок). Все лампы выкручены.Измерение только между контактах выключателей. Включено- везде 220(- +5). Выключено-на 2х выключателях ноль.
На двух,там где в цепь(или как это правильно?) включена неон.лампочка подсветки в самом блоке выключателей 120-130 вольт при ВЫКЛЮЧЕННОМ (Ещё раз перемерял и стрелочным и цифровым-у нас напряжение сильно прыгает) и на другом 50-60вольт. И 220 при включенном.
Я понимаю,что чайником(мной),разговаривать трудно.Я даже что резистор смутно разумею))).
26.04.2020 в 22:56:43
#6824105
Дымчатый написал: Перед счетчиком критично ставить автомат?
Ну вообще - ПУЭ велит так. Ежели не хотите счетчик распломбировать, поставьте вводной после счетчика, а дальше уже УЗО и 2АВ, один на дом, второй на улицу
Грубый, но справедливый
26.04.2020 в 23:44:00
#6824121
Vadim 161 написал: Ну вообще - ПУЭ велит так.
Спасибо. Да, это понятно. Ковырять нет особой возможности, просто "резануло" что 2 автомата стоит не "по феншую", а УЗО там никогда не было.
Vadim 161 написал: поставьте вводной после счетчика, а дальше уже УЗО и 2АВ
А если поставить только Диф. вместо этих двух, в качестве "вводного",не достаточно? В смысле - не лучше чем имеется сейчас?
27.04.2020 в 13:39:34
#6824388
Здравствуйте! Выбираю себе в квартиру ВВГнг(А)-LS, чтобы УК не докопалась до проекта. На сайте одного очень известного магазина нашёл 2 кабеля (производитель - Кольчугино), не отличающихся по характеристикам, но имеющих ссылки на разные ТУ: (1) ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К73.079-2007; (2) ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001. + один из них имеет пометку ВНИИКП и на 20 руб/м дороже. Консультант магазина не смог помочь. Может, кто знает в чём разница и есть ли смысл переплачивать 2 000 за 100-метровую бухту?
27.04.2020 в 13:57:39
#6824398
Виталий_Мск написал: чтобы УК не докопалась до проекта.
УК не имеет никакого права лезть в вашу квартиру, и тем более требовать какой то проект.
Грубый, но справедливый
27.04.2020 в 14:56:33
#6824437
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.04.2020 в 16:16:05
#6824492
Vadim 161, Да понимаю, но я лучше перестрахуюсь, т.к. читаю в инете такие страсти про ЖК. Люди воюют с УК и доходит до битья стёкол машин и квартирных дверей активистов, призывающих к смене УК. Я хочу сделать и для себя, чтобы "на века", и чтобы в случае возмущений сунуть им под нос готовый проект с подробным описанием. Тем более, схему щитка почти дорисовал, а щиток готов на 2/3 (не хватает рубильника и 3х РНок). А по моему вопросу можете что-нибудь сказать?
27.04.2020 в 16:55:02
#6824528
Здравствуйте!Подскажите плз. На площадке вводной автомат на 32 А. Групповые узо в собираемом квартирном щитке номиналом ставить 40 А или поставить 63 А. ( поставил бы тупо 40 но на форуме встречал утверждение- " что на 63 А при вводном 32А не особо дороже выйдет но понадежней) . Спасибо
27.04.2020 в 17:00:24
#6824532
День Добрый!
stepiu написал: 40 А
Более чем.
stepiu написал: на 63 А при вводном 32А не особо дороже выйдет но понадежней
Эти утверждения глупы и беспочвенны. А если в доме газ, то можно вообще подумать об УЗО и на 25А...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
27.04.2020 в 17:25:21
#6824548
MaSeVi, Спасибо.
27.04.2020 в 19:46:22
#6824630
megrad написал:
chinguchin2 написал: раз я сам себе ответил, зачем мне отвечать?
Я прокомментировал :confused: :o На вопрос отвечать будете:
megrad написал: Сверлить что собираетесь
Для ГКЛ,гвл достаточно до 500 Вт, кирпич - больше 500 Вт. Дрель требуется разово или в дальнейшем будете периодически пользоваться? Как вариант - прокат.
chinguchin2 написал: что нибудь из бюджетных.
А кто знает Ваш бюджет :confused: Как вариант
megrad, у меня тоже этот вопрос стал злободневным. В ГВЛ прекрасно шуруповертом Бошеским и Бошевской же биметаллической коронкой 68мм дыры прорезаю. Даже в двух слоях. А вот по кирпичу надо будет. Надоело перфоратором лоханки выбивать. Кирпич у нас хорошо обоженный, но не полнотелый. С пустотами. Задумался о дрели под коронку. Что бы было бюджетно. Милку за 35 косарей даже не рассматриваю. Думал об Интерсколе ДУ22-1200. Но в отзывах пишут что для очень мощного мотора у него редуктор слабоват. У кого то год работает без проблем, а у кого то через 3 месяца дохнет. И винт крепления патрона срезается на реверсе. Но за то стоит у нас в магазе 5200 рублей. Правда кейса нет и ручка доверия особо не внушает. Понятно что за такие деньги хотеть защитную муфту для предохранения рук от выламывания это мечты. Что посоветуете из недорогих дрелей для алмазной коронки 72-82мм по кирпичу?? Ну может быть изредка бетон.
27.04.2020 в 19:47:54
#6824633
musaev67, Кстати есть в наличии давнишняя дрель МАкита 650 ватт. Еще английской сборки. Она потянет коронку на первое время?
27.04.2020 в 19:53:07
#6824635
musaev67 написал: Понятно что за такие деньги хотеть защитную муфту для предохранения рук от выламывания это мечты.
Почему мечты? В интерсколе ДУ-22/1200ЭРП2 прекрасная муфта.
musaev67 написал: Что посоветуете из недорогих дрелей для алмазной коронки 72-82мм по кирпичу??
Его и посоветую. И не только по кирпичу, но и по бетону, в том числе армированному.
musaev67 написал: Но в отзывах пишут
Надо меньше читать отзывы, там более 70% - черный маркетинг, не имеющий ни малейшего отношения к действительности.
Спрашивайте тех, кто реально пользуется интересующими вас предметами.
27.04.2020 в 20:05:02
#6824639
Radio, Спасибо ... :) тогда буду брать. На ютубах многие кто постоянно делают подрозетники в стенах переходили с Интерскола на Милку и разные Ебеньштоки. Впечатление сложилось что Интер это самый низ сегмента. Кстати в пару Интеру думаю взять коронку ECO 72мм за 2000 или 82мм за 2300 и переходник с М16 на шестигранник с конусным сверлом за 1200 у borisov-pro. Дешевле коронку не нашел.
27.04.2020 в 20:08:33
#6824643
Radio, видел ссылку на Эрбауэр в кастораме. Пытался заказать. В Махачкалу не отправляют. Эрбауер это чистый Китай? судя по цене? Как он? На сколько хватает? Микроудар пользуете?
27.04.2020 в 20:12:42
#6824648
musaev67, он без всякого микроудара грызет бетон с арматурой так, что никаким микроударам не снилось. И да, он для ударов не предназначен.
27.04.2020 в 20:18:32
#6824656
musaev67 написал: На ютубах многие кто постоянно делают подрозетники переходили с Интерскола на Милку
Я на ютубах подрозетники делать не умею :confused: , я их на стенах постоянно делаю. Пяток интерсколов по любому будут дешевле милки, да и дольше прослужат в разы. Переходить не собираюсь.
27.04.2020 в 20:18:41
#6824658
Radio, отлично... самое муторное это муки выбора. Как бы потратить деньги и не прое..ать. С дрелью определился. А вы Эрбауер где брали? Или в Краснодаре есть Касторама???
27.04.2020 в 20:19:11
#6824659
27.04.2020 в 20:23:50
#6824660
а в какую дыру комфортнее пихать подрозетник 72мм или 82мм, сугубо по вашему опыту ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу