Там, скорее всего контакты пострадали- духовка есть духовка. Дайте обратную сторону платы в р-не энкодера. Гарантии нет, но можно попробовать средство для лечения подобных проблем- аэрозоль Контакт Хеми(KONTAKT CHEMIE) 40 или 61, мне при ремонтах помогает в большинстве подобных случаев. Это дешевле, чем поиски и ремонт. Тем более, средство пригодится во многих случаях. Вряд ли найдете аналог, Бош есть Бош, запросто могут делать для себя и на свою технику.

0
timonanet
timonanet
Новичок

Регистрация: 02.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

02.05.2020 в 10:41:22

АлВас, Спасибо, попробую аэрозоль Контакт Хеми.

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

02.05.2020 в 10:54:36

Добрый день! Просьба подсказать. Планирую прокладывать внешнюю линию от щитка по квартире на кухню через коридор повесить на нее потребителей. Схема ниже. Просьба ответить - какой из вариантов по выбору сечения проводов наиболее правильный? Проложить 2 линии не получится, только одну и только шлейфом соответственно можно подключить потребителей.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.05.2020 в 11:42:47

XwayZ написал: Линия там старая,

Тогда, по-видимому, Вам в юридический отдел форума за советами по написанию мотивированного отказа. Основные моменты тут упомянуты: линия не реконструирована, условия безопасности в системе TN-C-S в ней не обеспечены владельцем линии, поэтому требовать исполнения современных нормативов от абонента неправомерно.

Разумным компромиссом может быть только зануление щита учёта на столбе, за пределами участка. Этот щит по условию вандалоустойчивости обычно должен быть железным, УЗО "выше щита" ставить негде, поэтому для него система TN является единственным вариантом. Но тащить эту заведомо небезопасную землю в дом не следует.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.05.2020 в 11:49:57

Samurayko написал: какой из вариантов по выбору сечения проводов наиболее правильный?

Если не хотите гореть - то первый. И автомат 16А. С учётом длительностей и одновременности нагрузок, для нормального использования этого автомата должно хватить. Если же будет выбивать - найдёте ресурсы, и протянете вторую линию.

Во-первых, номинал автомата в проводке следует выбирать по самому слабому месту этой самой стационарной проводки. А проводка состоит не только из проводов, и на элементе проводки под названием "розетка" прямо написано: 16А.

Во-вторых, очень мало какие розетки позволяют без повреждения контактов зажать провод 4 мм2. А повреждённые контакты греются особо охотно.

0
Desmet777
Desmet777
Новичок

Регистрация: 02.05.2020

Саратов

Сообщений: 1

02.05.2020 в 12:13:59

Подскажите пожалуйста. Проблема: потек водонагреватель. Ожидал что тен проржавел, но тен целый И со стороны прокладки на крышке тэна ржавчина, но прокладка целая и чистая. Как понять в чем причина течи?

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

02.05.2020 в 12:21:26

AlexeyL, первый сначала - это где все провода по 2.5 мм2, верно?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.05.2020 в 12:24:03

Samurayko написал: это где все провода по 2.5 мм2, верно?

Верно. При номинале автомата 16А провод более 2,5 мм2 имеет смысл только на больших расстояниях, которые в квартире не встречаются.

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

02.05.2020 в 12:48:28

AlexeyL, подскажите еще пожалуйста, а ввг можно в кабель канале прокладывать? а то он черный - некрасиво на обоях будет выглядеть?

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

02.05.2020 в 18:57:30

Собрал щиток - схема по линку. Реле напряжения РН-260t. Можно ли ее протестировать щиток подключив на входе низковольтное постоянное напряжение ~5В ? Пройти реле напряжения наверное невозможно - просто закоротить их временно перемычкой?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.05.2020 в 19:07:54

atztek написал: Собрал щиток - схема по линку. Реле напряжения РН-260t. Можно ли ее протестировать щиток подключив на входе низковольтное постоянное напряжение ~5В ? Пройти реле напряжения наверное невозможно - просто закоротить их временно перемычкой?

atztek,
вообще-то, "тестировать" нужно после проверки правильности соединений визуально согласно верной схемы и подавать нужно именно рабочее напряжение; и ничего не "закорачивать"

0