siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.05.2020 в 11:36:58

imusorka написал:

Straider написал: землю шлейфовать запрещено

Почему?

imusorka, ПУЭ 1.7.144 Смотреть с 2:32. Видео "Как правильно устанавливать розетку в подрозетник": !#[http://www.youtube.com/watch?v=y-B84i8PmgM]

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.05.2020 в 12:00:31

Юрка написал: А я повторю свою фразу, выделив обрезанное вами: "Мне непонятно, почему ПУЭ пунктом 7.1.65 запрещает вариант, когда автомат стоит до счётчика, а после счётчика нет автомата".

ПУЭ не запрещает установку автоматических выключателей перед счетчиком, вне зависимости от того что расположено после него.

П.7.1.65. не требует защиты после счетчика если счетчик присоединён к сети не непосредственно, а опосредовано - через аппарат защиты.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

30.05.2020 в 15:50:51

siemens написал: Смотреть с 2:32. Видео "Как правильно устанавливать розетку в подрозетник":

Именно поэтому я всегда говорю заказчикам: "Не смотрите эти ролики в интернетах :nо: Не менее 500% от суммарного времени видеороликов на электрические темы занимает отборнейшая и вреднейшая пурга."

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.05.2020 в 17:06:01

Radio написал:

siemens написал: Смотреть с 2:32. Видео "Как правильно устанавливать розетку в подрозетник":

Именно поэтому я всегда говорю заказчикам: "Не смотрите эти ролики в интернетах :nо: Не менее 500% от суммарного времени видеороликов на электрические темы занимает отборнейшая и вреднейшая пурга."

Radio, Мне не понятно, зачем вы кичитесь своей ленью и бракодельством.

А в целом - это одна из причин, почему у нас нормы и правила жестче, чем в развитых странах.

Один бракодел решит не делать нормальную изоляции у эл.оборудования полагая что "и так сойдет", другой бракодел не будет делать ответвления и затягивать винты клеммы "на глаз, от руки", без динамометрического инструмента.

Чем жестче нормы, тем меньше вероятность, что в квартире окажется эл.прибор от бракодела №1 и установленная розетка от бракодела №2.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

30.05.2020 в 17:19:38

siemens написал: зачем вы кичитесь своей ленью и бракодельством

Это вы этим кичитесь, а не я. А еще откровенно дезинформируете свою аудиторию. Уж не знаю с какой целью. :confused:

siemens написал: Один бракодел решит не делать нормальную изоляции у эл.оборудования полагая что "и так сойдет", другой бракодел не будет делать ответвления и затягивать винты клеммы "на глаз, от руки", без динамометрического инструмента.

Это вы по себе знаете? Бывает? :a

siemens написал: Чем жестче нормы, тем меньше вероятность, что в квартире окажется эл.прибор от бракодела №1 и установленная розетка от бракодела №2.

К сожалению, вся жестокость российских норм с лихвой компенсируется необязательностью их выполнения.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

30.05.2020 в 17:24:05

siemens написал: Чем жестче нормы, тем меньше вероятность, что в квартире окажется эл.прибор от бракодела №1 и установленная розетка от бракодела №2.

В с этим я согласен на все 100.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.05.2020 в 17:26:53

Radio написал:

siemens написал: зачем вы кичитесь своей ленью и бракодельством

Это вы этим кичитесь, а не я. А еще откровенно дезинформируете свою аудиторию. Уж не знаю с какой целью. :confused:

siemens написал: Один бракодел решит не делать нормальную изоляции у эл.оборудования полагая что "и так сойдет", другой бракодел не будет делать ответвления и затягивать винты клеммы "на глаз, от руки", без динамометрического инструмента.

Это вы по себе знаете? Бывает? :a

siemens написал: Чем жестче нормы, тем меньше вероятность, что в квартире окажется эл.прибор от бракодела №1 и установленная розетка от бракодела №2.

К сожалению, вся жестокость российских норм с лихвой компенсируется необязательностью их выполнения.

Radio, Детский сад. У меня есть инструмент для выполнения качественной работы, в ассортименте и с перестраховкой. В том числе и динамометрический инструмент.

А вот у вас - вряд ли. Ленью и бракоделием, денег даже на простые качественные отвертки не заработать.

!#[http://www.youtube.com/watch?v=9RsWVmSW5cc] !#[http://www.youtube.com/watch?v=W0JQ3xSCkko]

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.05.2020 в 17:28:27

Radio написал: К сожалению, вся жестокость российских норм с лихвой компенсируется необязательностью их выполнения.

ПУЭ обязательны к выполнению. И только такие бракоделы как вы их игнорируют, нарушая закон.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

30.05.2020 в 17:34:23

siemens написал: А вот у вас - вряд ли.

У меня лучше есть, и хватит тут продвигать свой вредительский канал на ютубе.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.05.2020 в 17:40:52

Radio написал:

siemens написал: А вот у вас - вряд ли.

У меня лучше есть, и хватит тут продвигать свой вредительский канал на ютубе.

Radio, Наверное, это раритетная отвертка доставшаяся от прадеда, которой пользовалось пять поколений?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

30.05.2020 в 17:43:08

siemens, детский сад, младшая группа. Отвертками жвачками, машинками, солдатиками вы будете меряться с одним известным здесь персонажем, если он когда-нибудь выйдет из бани. :popcorn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.