Подскажите,
29.05.2020 в 16:42:39
#6840983
alex23945 написал: Можно кабель освещения завести в коробку установочную, предназначенную под выключатель? И за выключателем все скоммутировать?
Можно. Как вариант поставить увеличенный подрозетник.
alex23945 написал: Стационарный светильник на стене правильнее запитать от линии освещения или от линии розеток?
Не принципиально.
alex23945 написал: Если разводку делать частично через стяжку теплого пола
Это как?
alex23945 написал: Чем закрепить кабель или кабель канал на стене из газосиликата
Чем удобней.
alex23945 написал: Металлопластиковую трубу хочу использовать как гильзу для датчика теплого пола.
Будет не корректно работать
alex23945 написал: Чем заглушить конец трубы?
Термоусадкой или клеевым пистолетом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.05.2020 в 17:50:55
#6841036
Юрка написал: Мне непонятно, почему ПУЭ пунктом 7.1.65 запрещает вариант, когда автомат стоит до счётчика,
:swoon
Нет там такого запрета!
Более того:
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Черным и по русски!
Юрка написал: И этот вопрос люди, не могущие дать на него ответ, называют тупым.
Вы лично и назвали повторение этого вопроса тупым.
Юрка написал: тупо повторяя вопрос
Сами создали какую то муть и сами её тупо повторяете. :cool:
29.05.2020 в 17:51:12
#6841037
Для гильзы под датчик теплого пола что лучше тогда?
29.05.2020 в 18:10:54
#6841047
ПPOPAБ написал: Нет там такого запрета!
Вы обрезали при цитировании мою фразу, тем самым исказив её смысл. Для вас так передёргивать и шельмовать видимо привычное дело. А я повторю свою фразу, выделив обрезанное вами: "Мне непонятно, почему ПУЭ пунктом 7.1.65 запрещает вариант, когда автомат стоит до счётчика, а после счётчика нет автомата". Что касается фразы "Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется", то она не означает, что после счётчика можно не ставить автомат. Она означает, что после счётчика нужно ставить либо один автомат, либо несколько. Своими постами вы продолжаете дискредитировать тутошнее сообщество электриков, хотя казалось бы куда уж больше. P.S. Я сказал, что вынужден тупо повторять вопрос, чтобы получить ответ. А вы в ответ сказали, что вопрос тупой. "Тупо повторять вопрос" и "тупой вопрос" - понимаете разницу?
29.05.2020 в 18:36:59
#6841061
alex23945 написал: Можно кабель освещения завести в коробку установочную, предназначенную под выключатель? И за выключателем все скоммутировать?
Да. А в глубоком подрозетнике спокойно на несколько групп освещения.
alex23945 написал: Металлопластиковую трубу хочу использовать как гильзу для датчика теплого пола. Чем заглушить конец трубы? Пробовал замять - как-то ненадежно...
Самое лучшее решение. Датчики влетают со свистом и до самого конца. Заглушить можно цем угодно, хоть изолентой замотать, лишь бы раствор внутрь не затек, а после его застывания заглушки уже не актуальны.
Те, кто говорит про якобы некорректную работу, просто прогуливали физику в пятом классе.
30.05.2020 в 12:00:31
#6841436
Юрка написал: А я повторю свою фразу, выделив обрезанное вами: "Мне непонятно, почему ПУЭ пунктом 7.1.65 запрещает вариант, когда автомат стоит до счётчика, а после счётчика нет автомата".
ПУЭ не запрещает установку автоматических выключателей перед счетчиком, вне зависимости от того что расположено после него.
П.7.1.65. не требует защиты после счетчика если счетчик присоединён к сети не непосредственно, а опосредовано - через аппарат защиты.
30.05.2020 в 15:50:51
#6841529
siemens написал: Смотреть с 2:32. Видео "Как правильно устанавливать розетку в подрозетник":
Именно поэтому я всегда говорю заказчикам: "Не смотрите эти ролики в интернетах :nо: Не менее 500% от суммарного времени видеороликов на электрические темы занимает отборнейшая и вреднейшая пурга."
30.05.2020 в 17:06:01
#6841560
Radio написал:
siemens написал: Смотреть с 2:32. Видео "Как правильно устанавливать розетку в подрозетник":
Именно поэтому я всегда говорю заказчикам: "Не смотрите эти ролики в интернетах :nо: Не менее 500% от суммарного времени видеороликов на электрические темы занимает отборнейшая и вреднейшая пурга."
Radio, Мне не понятно, зачем вы кичитесь своей ленью и бракодельством.
А в целом - это одна из причин, почему у нас нормы и правила жестче, чем в развитых странах.
Один бракодел решит не делать нормальную изоляции у эл.оборудования полагая что "и так сойдет", другой бракодел не будет делать ответвления и затягивать винты клеммы "на глаз, от руки", без динамометрического инструмента.
Чем жестче нормы, тем меньше вероятность, что в квартире окажется эл.прибор от бракодела №1 и установленная розетка от бракодела №2.
30.05.2020 в 17:19:38
#6841564
siemens написал: зачем вы кичитесь своей ленью и бракодельством
Это вы этим кичитесь, а не я. А еще откровенно дезинформируете свою аудиторию. Уж не знаю с какой целью. :confused:
siemens написал: Один бракодел решит не делать нормальную изоляции у эл.оборудования полагая что "и так сойдет", другой бракодел не будет делать ответвления и затягивать винты клеммы "на глаз, от руки", без динамометрического инструмента.
Это вы по себе знаете? Бывает? :a
siemens написал: Чем жестче нормы, тем меньше вероятность, что в квартире окажется эл.прибор от бракодела №1 и установленная розетка от бракодела №2.
К сожалению, вся жестокость российских норм с лихвой компенсируется необязательностью их выполнения.
30.05.2020 в 17:24:05
#6841565
siemens написал: Чем жестче нормы, тем меньше вероятность, что в квартире окажется эл.прибор от бракодела №1 и установленная розетка от бракодела №2.
В с этим я согласен на все 100.
30.05.2020 в 17:26:53
#6841567
Radio написал:
siemens написал: зачем вы кичитесь своей ленью и бракодельством
Это вы этим кичитесь, а не я. А еще откровенно дезинформируете свою аудиторию. Уж не знаю с какой целью. :confused:
siemens написал: Один бракодел решит не делать нормальную изоляции у эл.оборудования полагая что "и так сойдет", другой бракодел не будет делать ответвления и затягивать винты клеммы "на глаз, от руки", без динамометрического инструмента.
Это вы по себе знаете? Бывает? :a
siemens написал: Чем жестче нормы, тем меньше вероятность, что в квартире окажется эл.прибор от бракодела №1 и установленная розетка от бракодела №2.
К сожалению, вся жестокость российских норм с лихвой компенсируется необязательностью их выполнения.
Radio, Детский сад. У меня есть инструмент для выполнения качественной работы, в ассортименте и с перестраховкой. В том числе и динамометрический инструмент.
А вот у вас - вряд ли. Ленью и бракоделием, денег даже на простые качественные отвертки не заработать.
30.05.2020 в 17:28:27
#6841568
Radio написал: К сожалению, вся жестокость российских норм с лихвой компенсируется необязательностью их выполнения.
ПУЭ обязательны к выполнению. И только такие бракоделы как вы их игнорируют, нарушая закон.
30.05.2020 в 17:34:23
#6841569
siemens написал: А вот у вас - вряд ли.
У меня лучше есть, и хватит тут продвигать свой вредительский канал на ютубе.
30.05.2020 в 17:43:08
#6841572
siemens, детский сад, младшая группа. Отвертками жвачками, машинками, солдатиками вы будете меряться с одним известным здесь персонажем, если он когда-нибудь выйдет из бани. :popcorn
30.05.2020 в 17:49:46
#6841577
siemens, ого как вас бомбануло :popcorn
30.05.2020 в 17:58:26
#6841585
30.05.2020 в 18:05:09
#6841589
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по след. теме: в одном обсуждении прочитал, что у компьютера сильные пусковые токи, которые могут даже выбивать автомат типа B. В связи с этим вопрос, какую технику разумно защищать этими самыми автоматами типа B?
И если в одну из розеток на линии подключен домашний компьютер (сетевой фильтр, куда воткнут системник, монитор, модем, принтер), можно ли на эту же линию включать чувствительную к перепадам напряжения технику?
И ещё вопрос по соединению кабеля: планируется 2 розетки для потребителей типа обогревателя и пылесоса в комнате и коридоре. По смыслу одновременной нагрузки на обе не предполагается, но тянуть второй кабель до соединения с первым столько же, сколько до щитка. Соединить сразу в щитке было бы удобнее. Как лучше соединить несколько жил 2,5 мм для подключения к одному автомату?
30.05.2020 в 18:10:30
#6841593
Алек_сандр написал: в одном обсуждении прочитал, что у компьютера сильные пусковые токи, которые могут даже выбивать автомат типа B.
Это должен быть оооооочень большой компьютер. :eek:
На моей памяти автомат Б16 выбивала немыслимая пила у одного пильщика дверей и плинтусов. Киловатта на три наверное, не меньше :yu:
Алек_сандр написал:
планируется 2 розетки для потребителей типа обогревателя и пылесоса в комнате и коридоре. По смыслу одновременной нагрузки на обе не предполагается, но тянуть второй кабель до соединения с первым столько же, сколько до щитка. Соединить сразу в щитке было бы удобнее. Как лучше соединить несколько жил 2,5 мм для подключения к одному автомату?
Почему несколько? У вас же только две розетки, значит всего две жилы в автомат. Значит ничего не надо специально соединять, надо просто зачистить, вставить их параллельно в клемму автомата и зажать.
Надо лишь учитывать, что разделка и расчесывание кабеля в щите - это более трудоемкая операция, нежели бахнуть коробочку на потолок. Но тут уж воля ваша. Вам делать - вам и выбирать.
Алек_сандр написал: если в одну из розеток на линии подключен домашний компьютер (сетевой фильтр, куда воткнут системник, монитор, модем, принтер), можно ли на эту же линию включать чувствительную к перепадам напряжения технику?
А какая техника у вас более чувствительна к перепадам, чем все перечисленное? И да, у вас есть перепады напряжения?
30.05.2020 в 18:13:10
#6841597
Алек_сандр написал: планируется 2 розетки для потребителей типа обогревателя и пылесоса в комнате и коридоре. По смыслу одновременной нагрузки на обе не предполагается, но тянуть второй кабель до соединения с первым столько же, сколько до щитка. Соединить сразу в щитке было бы удобнее. Как лучше соединить несколько жил 2,5 мм для подключения к одному автомату?
Почему несколько? У вас же только две розетки, значит всего две жилы в автомат. Значит ничего не надо специально соединять, просто зачистить, вставить и зажать.
Алек_сандр написал: если в одну из розеток на линии подключен домашний компьютер (сетевой фильтр, куда воткнут системник, монитор, модем, принтер), можно ли на эту же линию включать чувствительную к перепадам напряжения технику?
А какая техника у вас более чувствительна к перепадам, чем все перечисленное?
30.05.2020 в 18:33:43
#6841602
30.05.2020 в 18:43:45
#6841606
siemens написал: и установленная розетка от бракодела №2.
и
siemens написал: другой бракодел не будет делать ответвления и затягивать винты клеммы "на глаз, от руки", без динамометрического инструмента.
Я стесняюсь спросить - если я использую обжим жил в распаячной коробке и розетки / включатели с Quick Connect
siemens написал: динамометрического инструмента
мне оно надо ? :o :sorry:
И это пройдёт ...
30.05.2020 в 18:45:10
#6841609
Radio, Спасибо за ответы!
Radio написал:
Алек_сандр написал: в одном обсуждении прочитал, что у компьютера сильные пусковые токи, которые могут даже выбивать автомат типа B.
Это должен быть оооооочень большой компьютер. :eek:
На моей памяти автомат Б16 выбивала немыслимая пила у одного пильщика дверей и плинтусов. Киловатта на три наверное, не меньше :yu:
Алек_сандр написал:
планируется 2 розетки для потребителей типа обогревателя и пылесоса в комнате и коридоре. По смыслу одновременной нагрузки на обе не предполагается, но тянуть второй кабель до соединения с первым столько же, сколько до щитка. Соединить сразу в щитке было бы удобнее. Как лучше соединить несколько жил 2,5 мм для подключения к одному автомату?
Почему несколько? У вас же только две розетки, значит всего две жилы в автомат. Значит ничего не надо специально соединять, надо просто зачистить, вставить их параллельно в клемму автомата и зажать.
Надо лишь учитывать, что разделка и расчесывание кабеля в щите - это более трудоемкая операция, нежели бахнуть коробочку на потолок. Но тут уж воля ваша. Вам делать - вам и выбирать.
Алек_сандр написал: если в одну из розеток на линии подключен домашний компьютер (сетевой фильтр, куда воткнут системник, монитор, модем, принтер), можно ли на эту же линию включать чувствительную к перепадам напряжения технику?
А какая техника у вас более чувствительна к перепадам, чем все перечисленное? И да, у вас есть перепады напряжения?
Radio,
Очиститель воздуха, однажды уже меняли мотор за полстоимости агрегата, это было до реконструкции стояка в подъезде лет 5 назад. Заменили на 4кв.меди, в целом перепадов не замечено.
Как вы считаете, стоит ли при таких вводных данных ставить реле напряжения?
Radio написал: На моей памяти автомат Б16 выбивала немыслимая пила у одного пильщика дверей и плинтусов. Киловатта на три наверное, не меньше
А вообще, на ваш взгляд, тип Б в квартире ставить имеет смысл?
30.05.2020 в 18:51:04
#6841610
Алек_сандр написал: Как вы считаете, стоит ли при таких вводных данных ставить реле напряжения?
Его при любых вводных данных можно ставить невозбранно. У вас данные самые обычные, противопоказаний нет.
Алек_сандр написал: А вообще, на ваш взгляд, тип Б в квартире ставить имеет смысл?
Если они обходятся дешевле Ц, то вполне можно.
30.05.2020 в 18:56:48
#6841614
serj12 написал:
siemens написал: и установленная розетка от бракодела №2.
и
siemens написал: другой бракодел не будет делать ответвления и затягивать винты клеммы "на глаз, от руки", без динамометрического инструмента.
Я стесняюсь спросить - если я использую обжим жил в распаячной коробке и розетки / включатели с Quick Connect
siemens написал: динамометрического инструмента
мне оно надо ? :o :sorry:
serj12, А модульку голым пальцем . :a
30.05.2020 в 18:57:05
#6841615
Алек_сандр написал: Очиститель воздуха, однажды уже меняли мотор за полстоимости агрегата, это было до реконструкции стояка в подъезде лет 5 назад. Заменили на 4кв.меди, в целом перепадов не замечено.
Так он сгорел от скачка напряжения, вероятно при обрыве нуля в стояке. А вовсе не от компьютера или холодильника. Не стоит путать легкие теоретические помехи от электроприборов, не регистрирующиеся ни одним из известных сейсмометров, с повышением напряжения в розетке вплоть до 400 В.
30.05.2020 в 18:59:43
#6841617
Radio написал:
Алек_сандр написал: Как вы считаете, стоит ли при таких вводных данных ставить реле напряжения?
Его при любых вводных данных можно ставить невозбранно. У вас данные самые обычные, противопоказаний нет.
Алек_сандр написал: А вообще, на ваш взгляд, тип Б в квартире ставить имеет смысл?
Если они обходятся дешевле Ц, то вполне можно.
Radio, Спасибо!
30.05.2020 в 19:02:57
#6841620
Radio написал:
Алек_сандр написал: Очиститель воздуха, однажды уже меняли мотор за полстоимости агрегата, это было до реконструкции стояка в подъезде лет 5 назад. Заменили на 4кв.меди, в целом перепадов не замечено.
Так он сгорел от скачка напряжения, вероятно при обрыве нуля в стояке. А вовсе не от компьютера или холодильника. Не стоит путать легкие теоретические помехи от электроприборов, не регистрирующиеся ни одним из известных сейсмометров, с повышением напряжения в розетке вплоть до 400 В.
Radio, Был подключен через сетевой фильтр. Там какой-никакой предохранитель плавкий есть. И компьютер тогда уцелел.Не думаю, что там 400В было. УЗО и автоматы в щитке тогда уже были.