Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, для чего может пригодиться в домашних условиях, этот трансформатор тока проходного типа

У меня конечно не АББ... Но валяется десятка два-три разных. Так и не придумал им никакого применения за много лет.

Может декор какой из них соорудить ? :D

0
Riudo
Riudo
Новичок

Регистрация: 04.06.2020

Москва

Сообщений: 3

04.06.2020 в 00:25:42

Всем привет) Приобрел стабилизатор напряжения энергия Voltron 10000. Замерил ток холостого хода (точными токовыми клещами) вышло 800мА. Это при 230в. В инструкции написано что ток должен быть 150мА. Почти 200ватт мощность на холостом ходу, не жирно?Связался с производителем. Там сказали что потребление на холостом ходу может быть 1-2% от номинала (10000ВА). Кому верить и исправен ли стаб?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.06.2020 в 00:36:52

Riudo написал: Почти 200ватт мощность

не 200 ВТ, а 200В*А, а это несколько иное

0
Riudo
Riudo
Новичок

Регистрация: 04.06.2020

Москва

Сообщений: 3

04.06.2020 в 00:49:08

юра Т, да, я слышал что стабы на торах жрут реактивку из сети на поддержание намагниченности трансформатора, или как то так. Но тем не менее, мне не даёт покоя вопрос: так и должно быть?

0
Vert15
Vert15
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

04.06.2020 в 01:37:28

Здравствуйте. Перестал работать контактор ЙЭК Км 25-40. Подключал через него компрессор с 10 квт движком (по факту потреблял 8 квт, 13 ампер по каждой фазе было) Написано срок службы 15 лет, а у меня не прослужил и полугода. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Когда его трясешь, там что-то барахтается) и он немного пованивает)

0
Vert15
Vert15
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

04.06.2020 в 01:42:44

Здравствуйте. Перестал работать контактор IEK KM25-40. Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер) В инструкции написано срок службы 15 лет, а у меня и полугода не проработал. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Если его потрясти,там что-то барахтается и он немного пованивает)

0
Riudo
Riudo
Новичок

Регистрация: 04.06.2020

Москва

Сообщений: 3

04.06.2020 в 08:55:33

Vert15 написал: Здравствуйте. Перестал работать контактор IEK KM25-40. Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер) В инструкции написано срок службы 15 лет, а у меня и полугода не проработал. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Если его потрясти,там что-то барахтается и он немного пованивает)

Vert15, разобрать то можно, но вот обратно собрать может не выйти. Как вариант, купить новый. Или ещё лучше полноразмерный пускатель, а не модульный. Они дешевле и живут гораздо дольше.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.06.2020 в 09:25:09

Riudo написал: да, я слышал что стабы на торах жрут реактивку из сети на поддержание намагниченности трансформатора, или как то так. Но тем не менее, мне не даёт покоя вопрос: так и должно быть?

Мощность может быть полная ВА, активная Вт, реактивная Вар. Реактивная может быть положительной (индуктивность) и отрицательной (ёмкость). Некоторые счетчики могут отображать это. Cos φ 98% для приборов без PFC - вполне достойный показатель. Что именно вы измерили клещами - не известно. Для этого нужен ВАФ и расчет треугольника токов.

Если не хотите убивать собственное время для изучения всего этого - считайте что всё нормально. Ток вроде бы и есть, но его как бы и нет..

;)

0
Хондавод
Хондавод
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 52

04.06.2020 в 09:36:57

Riudo написал:

Vert15 написал: Здравствуйте. Перестал работать контактор IEK KM25-40. Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер) В инструкции написано срок службы 15 лет, а у меня и полугода не проработал. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Если его потрясти,там что-то барахтается и он немного пованивает)

Vert15, разобрать то можно, но вот обратно собрать может не выйти. Как вариант, купить новый. Или ещё лучше полноразмерный пускатель, а не модульный. Они дешевле и живут гораздо дольше.

Riudo, Учитывайте пусковые токи

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.06.2020 в 09:45:12

Vert15 написал: Можно ли его как-то починить или он не разборный?

не ремонтопригоден

Vert15 написал: Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт

Категория применения AC-8a, AC-8b А указанного контактора АС-7

Vert15 написал: (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер)

Пусковой ток при этом составит n х 3-8 т.е.: 39-104 А

Хотите что-бы пускатель жил долго и счастливо - ставьте на номинальный ток от 63А и выше.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

04.06.2020 в 10:30:39

Vert15, большинство ИЭКовских модульных контакторов имеют категорию применения АС-1 и АС-7а (даже не 7b), так что это он у Вас еще долго продержался. Если хотите модульный, как минимум, АББшный ESB40, а лучше, как уже было сказано, 63.