Аватар пользователя
Travolter

Местный

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 27

24.06.2020 в 15:57:45

#6853952

Подскажите пожалуйста по вопросу схемы соединения сети и генератора. Частный дом, 3 фазы, генератор 1 фаза, щит учёта на опоре, автоматы до и после счётчика. Допустимо ли на вводе в щите ставить реверсивный рубильник и заводить в него сетевую линию и линию от генератора, а затем ставить реле напряжения, УЗО и пр.? Сколько видел щитов здесь, сначала вводной рубильник на сеть, затем Вольт-Ампер-Метр, РН и только потом реверсивный рубильник. Схему прикладываю, но забыл добавить АВ на линию генератора до реверсивного рубильника.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.06.2020 в 16:36:00

#6853962

Travolter написал: Допустимо ли на вводе в щите ставить реверсивный рубильник и заводить в него сетевую линию и линию от генератора, а затем ставить реле напряжения, УЗО и пр.?

Да.

Travolter написал: Сколько видел щитов здесь, сначала вводной рубильник на сеть, затем Вольт-Ампер-Метр, РН и только потом реверсивный рубильник.

Всё зависит от решаемой задачи. Например

Только сразу определитесь, что будет питаться от генератора. При использовании генератора надо помнить, что запас по мощности должен быть не менее 15-20%.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Алек_сандр

Местный

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

26.06.2020 в 17:23:44

#6854805

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, подойдёт ли такой провод для коммутаций внутри щитка?

https://www.etm.ru/cat/nn/2483994/ https://www.etm.ru/cat/nn/4271339/ https://www.etm.ru/cat/nn/9784625/

Просмотрел много тем, почти везде встречается ПВ-3, но он многожильный. Пресс-клещей в хозяйстве нет, поэтому выбираю моножильный. Обязательна ли маркировка нг-LS?

И ещё вопрос, сколько метров каждого цвета, примерно, нужно в след. щиток ?

https://market.yandex.ru/product--shchit-raspredelitelnyi-schneider-electric-ez9e312s2fru-vstraivaemyi-plastik-modulei-36/224176711?nid=56409&show-uid=15931811078746244849216007&context=search&glfilter=7893318%3A7877894&glfilter=14770324%3A36~&glfilter=14770302%3A14770304&text=%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20schnieder%20electric. Заполнен будет не полностью: 17АВ, 2 УЗО, реле напряжения и 2P вводной.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.06.2020 в 20:41:51

#6854921

Алек_сандр, проще остаток вводного кабеля распотрошить (ну и красный цвет не айс, берите серый или чёрный или коричневый или белый

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.06.2020 в 21:00:47

#6854932

Увидел на сайте SE краткий каталог "1001 продукт для электромонтажника" (55Мб, 139 стр, русс.яз, май 2020 г). https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=1001_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_05.2020.pdf&p_Doc_Ref=MKP-CAT-1001-19 Бегло посмотрел - ЭУИ, автоматика, щитки, фото Дмитрия Дурнева, сопутствующие товары. Easy 9 обзавелась селективными 2П, 4П УЗО АС-S и 4П электромеханическими УЗО.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.06.2020 в 21:21:00

#6854950

Abrikos написал: фото Дмитрия Дурнева

Самое главное в электромонтаже. Должно быть у каждого, как изолента.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.06.2020 в 22:36:24

#6854994

Алек_сандр написал: подскажите, пожалуйста, подойдёт ли такой провод для коммутаций внутри щитка?

подойдет, но это прошлый век, т.е. вы есть динозавр при таком монтаже используйте провод многожильный (ПУГВ, например) + клещи/наконечники и/или шинки=гребенки кол-во "метров" вам никто не подскажет; найдите ненужные проводки (нитки тоже подойдут) и проложите их в щитке от клемм до клемм согласно вашей монтажной схемы. А затем измерьте общую длину. Добавьте проц 30 и норм.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Алек_сандр

Местный

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

26.06.2020 в 23:12:44

#6855014

ZooZoo написал:

Алек_сандр написал: подскажите, пожалуйста, подойдёт ли такой провод для коммутаций внутри щитка?

подойдет, но это прошлый век, т.е. вы есть динозавр при таком монтаже используйте провод многожильный (ПУГВ, например) + клещи/наконечники и/или шинки=гребенки кол-во "метров" вам никто не подскажет; найдите ненужные проводки (нитки тоже подойдут) и проложите их в щитке от клемм до клемм согласно вашей монтажной схемы. А затем измерьте общую длину. Добавьте проц 30 и норм.

ZooZoo,

Спасибо за совет по методике расчёта!

Шинки видел, возьму.

Считаете, стоит покупать клещи за полторы-две тысячи ради одного щитка? https://www.xcomspb.ru/kvt_74712_651615.html?utm_source=ya_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=xcomspb_685848_obzhimnoe_ystroystvo&utm_content=651615_kvt_74712&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9GA0LXRgdGBLdC60LvQtdGJ0Lgg0JrQktCiIDc0NzEyO1JWVlVtN2pCdUhxZnZiYW5pYUZUR2c7&ymclid=15932020366065993854500119 Если более бюджетными моделями тоже нормально можно сделать, подскажете какой-нибудь вариант?

Аватар пользователя
Алек_сандр

Местный

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

26.06.2020 в 23:15:24

#6855016

юра Т написал: Алек_сандр, проще остаток вводного кабеля распотрошить (ну и красный цвет не айс, берите серый или чёрный или коричневый или белый

юра Т, Спасибо за ответ! Ввод меняли централизовано вместе со стояком лет 7 назад, так что такой кабель тоже придётся покупать.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.06.2020 в 23:37:01

#6855031

Алек_сандр написал: Если более бюджетными моделями тоже нормально можно сделать, подскажете какой-нибудь вариант?

обычные пассатижи

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Алек_сандр

Местный

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

27.06.2020 в 00:26:39

#6855055

ZooZoo написал:

Алек_сандр написал: Если более бюджетными моделями тоже нормально можно сделать, подскажете какой-нибудь вариант?

обычные пассатижи

ZooZoo, Спасибо! Буду пробовать.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.06.2020 в 00:33:09

#6855062

Алек_сандр написал: Буду пробовать.

Для наглядности.

Аватар пользователя
Алек_сандр

Местный

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

27.06.2020 в 22:54:22

#6855423

Radio написал: Для наглядности.

Спасибо за подробный пример!

Аватар пользователя
Снегурочка

Местный

Регистрация: 23.12.2013

Москва

Сообщений: 196

29.06.2020 в 22:06:07

#6856208

Добрый день. ))Что делать и как починить разболтавшиеся контакты в люстре 12 В лампы G4,))

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.06.2020 в 22:08:36

#6856210

Снегурочка написал: Добрый день. ))Что делать и как починить разболтавшиеся контакты в люстре 12 В лампы G4,))

Снегурочка, мастэр на щас, нэ? :o

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

30.06.2020 в 12:59:05

#6856416

Джентельмены, знаю что нельзя, но очень нужно - насколько вообще опасно в отдельно взятой квартире многоквартирного дома смонтировать заземление для кухонных приборов (стиралка, посудомойка и т.д.)? Провод думаю протянуть с улицы, благо второй этаж. Маманю оснастили электрокардиостимулятором и общение с пробивающими на корпус приборами ей очень небезопасно.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.06.2020 в 13:12:49

#6856423

грохотайло, главное согласовать трассу и правильно посчитать заземление.

грохотайло написал: знаю что нельзя, но очень нужно - насколько вообще опасно в отдельно взятой квартире многоквартирного дома смонтировать заземление для кухонных приборов (стиралка, посудомойка и т.д.)?

Почему нельзя? Дом какого года?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

30.06.2020 в 13:15:44

#6856424

megrad написал: грохотайло, главное согласовать трассу и правильно посчитать заземление.

грохотайло написал: знаю что нельзя, но очень нужно - насколько вообще опасно в отдельно взятой квартире многоквартирного дома смонтировать заземление для кухонных приборов (стиралка, посудомойка и т.д.)?

Почему нельзя? Дом какого года?

megrad, Как раз таки планировал сделать нелегально. Дом 1969 года. Насчёт нельзя, вроде как есть какие то нормативы, где написано что нельзя в отдельно взятой квартире делать свою систему заземления.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

30.06.2020 в 13:51:53

#6856445

грохотайло написал: вроде как есть какие то нормативы, где написано что нельзя в отдельно взятой квартире делать свою систему заземления.

Нельзя, но это не прямой запрет, а совокупность невыполнимых условий.

Следите за руками:

  1. Любая система заземления в наших сетях с глухозаземлённой нейтралью должна включать гарантированное мгновенное отключение питания при замыкании фазы на любой подключённый к цепи заземления предмет. Последствия несоблюдения этого правила вполне очевидны.
  2. В многоквартирном доме Вы не можете изолировать свою личную цепь заземления от соседей, поскольку в конструкции любого каменного дома слишком много известных и неизвестных "сторонних проводящих частей": как минимум, всякие трубы и арматура перекрытий.
  3. Вы не можете гарантировать наличия у соседей защиты по дифференциальному току. Более того, скорее всего, ни хрена там нет. А при замыкании фазы на "провод с улицы" сработает только этот вид защиты: обычному автомату не хватит тока.

В итоге, остаётся только шанс протянуть индивидуальный провод заземления системы TN (оно же "зануление") от главного щита дома. В системе TN гарантируется срабатывание обычных автоматов и пробок при замыкании фазы на землю, и поэтому соседский ток Вам тоже будет неопасен. Главный щит дома 1969 года обычно имеет зануление, практически полностью соответствующее современным требованиям к системе TN-C; но до квартир это заземление доводилось только в домах с электроплитами.

{{post:6856416,Провод думаю протянуть с улицы, благо второй этаж.}}

И ещё нюанс: в грозу что будет? Какое будет напряжение между "заземлённой" таким образом посудомойкой и полом под ногами при близком ударе молнии?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.06.2020 в 15:01:35

#6856471

грохотайло написал: Как раз таки планировал сделать нелегально.

А шину заземления от контура до квартиры как собираетесь тянуть? Как вариант сделать контур внутри дома в подвале, но там те же грабли.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.06.2020 в 16:43:30

#6856519

megrad написал: А шину заземления от контура до квартиры как собираетесь тянуть?

А разве шину тянут? :a Обычно тащат проводник, емнип. Ну и все обычно делают это по наружной стене. На улицу выйдите, посмотрите.

Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

02.07.2020 в 10:55:30

#6857325

AlexeyL написал:

грохотайло написал: вроде как есть какие то нормативы, где написано что нельзя в отдельно взятой квартире делать свою систему заземления.

Нельзя, но это не прямой запрет, а совокупность невыполнимых условий.

Следите за руками:

  1. Любая система заземления в наших сетях с глухозаземлённой нейтралью должна включать гарантированное мгновенное отключение питания при замыкании фазы на любой подключённый к цепи заземления предмет. Последствия несоблюдения этого правила вполне очевидны.
  2. В многоквартирном доме Вы не можете изолировать свою личную цепь заземления от соседей, поскольку в конструкции любого каменного дома слишком много известных и неизвестных "сторонних проводящих частей": как минимум, всякие трубы и арматура перекрытий.
  3. Вы не можете гарантировать наличия у соседей защиты по дифференциальному току. Более того, скорее всего, ни хрена там нет. А при замыкании фазы на "провод с улицы" сработает только этот вид защиты: обычному автомату не хватит тока.

В итоге, остаётся только шанс протянуть индивидуальный провод заземления системы TN (оно же "зануление") от главного щита дома. В системе TN гарантируется срабатывание обычных автоматов и пробок при замыкании фазы на землю, и поэтому соседский ток Вам тоже будет неопасен. Главный щит дома 1969 года обычно имеет зануление, практически полностью соответствующее современным требованиям к системе TN-C; но до квартир это заземление доводилось только в домах с электроплитами.

{{post:6856416,Провод думаю протянуть с улицы, благо второй этаж.}}

И ещё нюанс: в грозу что будет? Какое будет напряжение между "заземлённой" таким образом посудомойкой и полом под ногами при близком ударе молнии?

AlexeyL,

"И ещё нюанс: в грозу что будет? Какое будет напряжение между "заземлённой" таким образом посудомойкой и полом под ногами при близком ударе молнии?" Этот момент меня меньше всего волнует, т.к. на достаточно безопасном удалении от дома, стоят более высокие корпуса. По идее, вся гроза достанется им, да и так было всегда.

"В многоквартирном доме Вы не можете изолировать свою личную цепь заземления от соседей, поскольку в конструкции любого каменного дома слишком много известных и неизвестных "сторонних проводящих частей": как минимум, всякие трубы и арматура перекрытий." в случае с посудомойкой/стиралкой мы имеем подключение к водопроводу, так?

"Главный щит дома 1969 года обычно имеет зануление, практически полностью соответствующее современным требованиям к системе TN-C" Только лишь могу сказать, что всё подключено на оболочку питающего дом кабеля. Система электроснабжения здания не реконструировалась с 1969 года.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

02.07.2020 в 12:38:01

#6857358

грохотайло написал: Этот момент меня меньше всего волнует, т.к. на достаточно безопасном удалении от дома, стоят более высокие корпуса. По идее, вся гроза достанется им, да и так было всегда.

Грозу этот момент и эти идеи волнуют ещё меньше, чем Вас. Для убийства человека не требуется прямой удар молнии, а наводки умеют ходить весьма кривыми путями.

грохотайло написал: Только лишь могу сказать, что всё подключено на оболочку питающего дом кабеля.

Да. Современные нормы прямо разрешают использовать алюминиевую оболочку кабеля в качестве PE проводника (1.7.121) и не запрещают использовать её в качестве PEN. Требование сечения не менее 16 мм2 для оболочки выполнено с огромным запасом.

грохотайло написал: в случае с посудомойкой/стиралкой мы имеем подключение к водопроводу, так?

Мы имеем подключение к водопроводу с непредсказуемым контактом и проводимостью. Сегодня так, завтра иначе. Картинка 1934 года по теме нехороших соседей и хорошо проводящей мыльной воды в канализационной трубе:

Аватар пользователя
bombs1ght

Местный

Регистрация: 27.06.2019

Северодвинск

Сообщений: 82

04.07.2020 в 11:55:54

#6858379

Здравствуйте. Помогите разобраться. Собрал свой щит дома сам. Разбито по группам. С общего автомата (50А тип С) ток идёт на группы под управлением УЗО и далее с них на подгруппы на отдельные помещения/потребители. Вопрос вот в чем. При замыкании контактов одного из потребителей вырубает автомат данного потребителя/помещения, УЗО группы и вводной автомат. Как сделать так, чтобы вырубало максимум УЗО группы и автомат подгруппы? Я знаю что у УЗО есть такое понятние как селективность. Не хочу чтобы вырубало всё питание квартиры в случае неполадки одной из подгрупп. Я так понимаю выход только один, купить тот же вводной на 50А, но только типа D? Или есть лучшие решения? В иделае конечно чтобы и УЗО группы не вырубало, а только "проблемный" автомат. Подскажите пожалуйста.

Схемы пока нету, для наглядности фото собранного щита перед подключением в квартире.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2020 в 12:08:02

#6858382

bombs1ght написал: купить тот же вводной на 50А, но только типа D

В жилом фонде запрещено.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.07.2020 в 12:29:13

#6858395

megrad написал: В жилом фонде запрещено.

И бесполезно.

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

04.07.2020 в 14:39:07

#6858436

подскажите - Schneider Electric AtlasDesign по качеству исполнения/удобству монтажа достойные внимания розетки/выключатели? (интересуют IP44 железяки этой серии)

или подскажите достойные железки IP 44 с возможностью "двухместного монтажа в одну вертикальную рамку"

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2020 в 15:27:44

#6858455

Marozoff написал: с возможностью "двухместного монтажа в одну вертикальную рамку"

Это как?

Marozoff написал: Schneider Electric AtlasDesign по качеству

Норма.

Marozoff написал: подскажите достойные железки IP 44

Цена вопроса, эстетика?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
mazur974s

Местный

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 33

04.07.2020 в 16:32:40

#6858479

Значит все работает. А замыкать контакты для проверки работоспособности автоматов не рекомендуется.

Аватар пользователя
mazur974s

Местный

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 33

04.07.2020 в 16:36:06

#6858481

bombs1ght Значит все работает. А устраивать короткое замыкание для проверки работоспособности автоматов не рекомендуется.