AlexeyL написал:
грохотайло написал:
вроде как есть какие то нормативы, где написано что нельзя в отдельно взятой квартире делать свою систему заземления.
Нельзя, но это не прямой запрет, а совокупность невыполнимых условий.
Следите за руками:
- Любая система заземления в наших сетях с глухозаземлённой нейтралью должна включать гарантированное мгновенное отключение питания при замыкании фазы на любой подключённый к цепи заземления предмет. Последствия несоблюдения этого правила вполне очевидны.
- В многоквартирном доме Вы не можете изолировать свою личную цепь заземления от соседей, поскольку в конструкции любого каменного дома слишком много известных и неизвестных "сторонних проводящих частей": как минимум, всякие трубы и арматура перекрытий.
- Вы не можете гарантировать наличия у соседей защиты по дифференциальному току. Более того, скорее всего, ни хрена там нет. А при замыкании фазы на "провод с улицы" сработает только этот вид защиты: обычному автомату не хватит тока.
В итоге, остаётся только шанс протянуть индивидуальный провод заземления системы TN (оно же "зануление") от главного щита дома. В системе TN гарантируется срабатывание обычных автоматов и пробок при замыкании фазы на землю, и поэтому соседский ток Вам тоже будет неопасен. Главный щит дома 1969 года обычно имеет зануление, практически полностью соответствующее современным требованиям к системе TN-C; но до квартир это заземление доводилось только в домах с электроплитами.
{{post:6856416,Провод думаю протянуть с улицы, благо второй этаж.}}
И ещё нюанс: в грозу что будет? Какое будет напряжение между "заземлённой" таким образом посудомойкой и полом под ногами при близком ударе молнии?
AlexeyL,
"И ещё нюанс: в грозу что будет? Какое будет напряжение между "заземлённой" таким образом посудомойкой и полом под ногами при близком ударе молнии?"
Этот момент меня меньше всего волнует, т.к. на достаточно безопасном удалении от дома, стоят более высокие корпуса. По идее, вся гроза достанется им, да и так было всегда.
"В многоквартирном доме Вы не можете изолировать свою личную цепь заземления от соседей, поскольку в конструкции любого каменного дома слишком много известных и неизвестных "сторонних проводящих частей": как минимум, всякие трубы и арматура перекрытий."
в случае с посудомойкой/стиралкой мы имеем подключение к водопроводу, так?
"Главный щит дома 1969 года обычно имеет зануление, практически полностью соответствующее современным требованиям к системе TN-C"
Только лишь могу сказать, что всё подключено на оболочку питающего дом кабеля. Система электроснабжения здания не реконструировалась с 1969 года.