25.08.2020 в 22:02:12
#6882411
megrad написал: AKI написал: Обычный, потолочный ГКЛ...
9 мм?
Обычный потолочный гкл - это 12 мм. Читайте документацию кнауф.
25.08.2020 в 22:19:22
#6882422
Radio написал: Обычный потолочный гкл - это 12 мм
Это стеновой. Арочный 6 мм, потолочный 8-9 мм , стеновой 12,5 мм, есть ещё акустический и огнестойкий от 15 мм.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.08.2020 в 22:30:59
#6882432
25.08.2020 в 22:36:24
#6882438
megrad написал: Не надо меня в чём то убеждать.
Вас никто и не убеждает. Разве что природа: гипс добывают открытым способом. Лежат его куски сотни лет, солнце их нагревает - и ничего не рассыпается в труху. Статуи гипсовые, крашенные тоже целехоньки.
megrad написал: что бумага ГКЛ была выжена
Ну уж если бумага была выжжена (бумага обугливается при 400С), тогда лютый ппц. Все армирующие добавки в листе выгорят. Но при такой температуре от светодиодных лампочек останутся только металлические проводки. В общем для них это не актуально – совсем.
megrad написал: 9 мм?
да, ГСП-а 9,5мм. "потолочный" это бытовое название.
Поскольку вот это совершенно верно:
Radio написал: Обычный потолочный гкл - это 12 мм. Читайте документацию кнауф.
26.08.2020 в 00:16:59
#6882493
AKI написал: Но при такой температуре от светодиодных лампочек останутся только металлические проводки.
Там были лампы накаливания.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2020 в 00:21:29
#6882498
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в квартирном щитке лучше ли поставить вводной автомат четырехполюсный с разрывом трёх фаз и нуля или же трехполюсный с разрывом только трех фаз? Существуют ли какие-то требования норм по этому вопросу?
Мне бы хотелось бы иметь возможность разорвать автоматом и нулевой провод тоже, чтобы при отключении понимать, что квартира полностью отключена от внешней сети (за исключением лишь защитного провода). Заранее спасибо за ответ!
Возможна ли ситуация когда при неисправности вводного автомата (или плохого контакта нулевого провода), например, не включится нулевой провод, а включатся только фазы? В этом случае ведь в квартире, по сути, будет «обрыв нуля»? Или возможно ли разновременное включение в 4-х полюсном автомате нуля и фаз (например, нуль включится с запозданием), которое вызовет кратковременное повышения напряжения?
26.08.2020 в 00:24:45
#6882503
NikVas написал: чтобы при отключении понимать, что квартира полностью отключена от внешней сети (за исключением лишь защитного провода)
Скажите, а что вам это понимание даст? В плане безопасности ведь ничего не поменяется.
26.08.2020 в 00:35:00
#6882507
Я в этом немного понимаю, но так, мне кажется, несколько спокойнее. Например, может ли в каких-то нештатных ситуациях на нулевой провод попасть напряжение, а в это время у тебя отключена квартира вводным автоматом и ты считаешь, что напряжения не может быть? Или такое невозможно?
26.08.2020 в 00:38:41
#6882509
NikVas написал: Например, может ли в каких-то нештатных ситуациях на нулевой провод попасть напряжение
Может, и не такая уж редкость... Поэтому и неплохо бы ставить на вводе в квартиру автомат/выключатель нагрузки 2Р или 4Р в зависимости от того 1 фаза или 3 фазы у вас...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.08.2020 в 00:39:30
#6882511
NikVas написал: Например, может ли в каких-то нештатных ситуациях на нулевой провод попасть напряжение
Теоретически может.
NikVas написал: а в это время у тебя отключена квартира вводным автоматом и ты считаешь, что напряжения не может быть?
Ну как считаешь? Если просто так считаешь, от нечего делать, то ничего страшного нет в том, что где-то в розетках появится фазный потенциал в одной из дырочек.
А если хочется поковыряться в розетке и боязно, что именно в этот момент от рождества Христова произойдет обрыв нуля в стояке, то надо просто отключить узо или диф соответствующей группы, они отключают оба полюса.
Ставить же 4 п. на вводе нет ни малейшего смысла.
26.08.2020 в 00:47:00
#6882517
Спасибо большое за разъяснения! Если поставить все же 4Р то при этом в вводном автомате может ли выйти из строя контакт с нулевым проводом, что, как понимаю, приведет в этой конкретной квартире к обрыву нуля (в квартире останутся три фазы без нуля), что в свою очередь приведет к повышению напряжения в ряде розеток. Или это слишком маловероятно?
26.08.2020 в 00:56:17
#6882523
NikVas написал: Или это слишком маловероятно?
Представляете, под чем подписываются вендоры, выпускающие такие АВ?))) Но для пущего покоя есть 2 варианта реализации Вашей задачи, оба хороши, но разновелики по стоимости. Первый: ставите автомат 3Р, а ноль заводите на клемму с сечением соответствующим сечению вводного кабеля (недорогой вариант). Второй: ставите автомат 4Р, у которого при отключении сперва размыкаются фазные клеммы, а потом ноль, а при включении - наоборот: сперва включается ноль, за ним - фазы (недёшево совсем)... Я бы пошёл по первому пути и не парился ни разу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.08.2020 в 01:04:40
#6882528
Спасибо за ответ!!!
26.08.2020 в 01:11:33
#6882530
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.08.2020 в 10:30:46
#6882642
MaSeVi написал: ставите автомат 4Р, у которого при отключении сперва размыкаются фазные клеммы, а потом ноль, а при включении - наоборот: сперва включается ноль, за ним - фазы
Такой порядок только у 3P+N.