Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

31.08.2020 в 19:29:30

#6885591

Полярность блюдите и ничего там не сгорит. А что касаемо сядет-не сядет, это уже смотреть на месте надо- садится всякий аккумулятор.

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

31.08.2020 в 19:38:38

#6885593

Подскажите, как "должно выглядеть" УЗИП (заземление ТТ)? Что-то как то информации почти не нашел (в плане реального воплощения: что ставить, как и т.д.). Я же правильно понимаю, что в частном доме, с ТТ, УЗИП - обязательно?

0
Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

01.09.2020 в 00:11:43

#6885677

Serg21220 написал: Подскажите, как "должно выглядеть" УЗИП (заземление ТТ)? Что-то как то информации почти не нашел (в плане реального воплощения: что ставить, как и т.д.). Я же правильно понимаю, что в частном доме, с ТТ, УЗИП - обязательно?

Serg21220, Вот тут много информации по УЗИПам rubilnik.ru/info/articles/uzip_osobennosti_vybora_i_primeneniya/ А фотографии "реального воплощения" можно на форумхаусе посмотреть, их там полно.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

01.09.2020 в 07:15:43

#6885711

Извините БЫЛО, но всё же, на ваш взгяд самые надежные соединения алюминия и меди под заманаличивание в стене. То есть нужно от алюминиевой розетки удлинить на несколько метров провод, как соединять при таких вариантах:

Удлинить медным проводом. Надежное соединение с алюминиевым ?

Удлинить таким же алюминиевым проводом, таким же примерно сечением (плюс минус), от существующей розетки, тип соединения надежного ?

Лучше избежать соединение алюминий-медь ? По возможности и провести от автомата новый целый медный провод до розетки (или распред коробки для осуществления от неё блока розеток, где нагрузка не будет сильной).

Попросили сделать в панельке несколько переносов розеток от существующих на расстояние. Проводка алюминий, бюджет небольшой. Хотят выйти малыми затратами.

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

01.09.2020 в 08:31:49

#6885723

egion9111, спасибо!

На тех картинках от вводного автомата и фазные и нулевые проводники идут от вводного автомата к УЗИП (еще до счетчика).

У меня доступ к щитку, в котором вводной автомат и счетчик, скажем так, сильно ограничен - там все опломбировано, включая доступ в щиток (и в том щитке никакого защитного провдника - "земли" - нет, просто три фазы и ноль). К тому же не знаю, как на такое (возможность "отвода" фаз и нуля до счетчика) посмотрит электросбытовая компания.

Зато есть другой щиток - уже в доме. Там также первым идет "вводной автомат" (4P). Возможно ли (допустимо ли) УЗИП поставить в этот второй щиток (фактически, основной) уже после этого "вводного автомата" (до узо и прочей "разводки" по фазам)? Система заземления, повторюсь, ТТ (если это важно).

И второй вопрос: а какой УЗИП нужен (понятно, что хочется дешевле - оно всегда хочется, но не в ущерб приемлемому уровню безопасности)? Напр., https://shop220.ru/ez9l33745-ogranichitel-perenapryazhenie-uzip-easy9-3pn-45ka-400v-schneider-electric.htm - 45кА, или https://shop220.ru/ez9l33720-ogranichitel-perenapryazhenie-uzip-easy9-3ph-20ka-400v-schneider-electric.htm - 20кА.

А есть еще ИЕК, который сильно дешевле: https://shop220.ru/mop20-4-c-uzip-ogranichitel-impulsnyh-perenapryazheniy-ops1-c-4p-in20ka-un400b-im40ka-iek.htm - 20/40кА

P.S. Если это важно, также для контроля напряжения далее планирую ставить ASP-1MCV на каждую из фаз (кроме линий освещения) https://asp-v.ru/products/surge-protection-asp-1mcv

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2020 в 10:46:34

#6885774

Serg21220 написал: далее планирую ставить ASP-1MCV

Либо Рбуз, либо РН 263 Е

Serg21220 написал: а какой УЗИП нужен

посмотрите ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

01.09.2020 в 11:41:04

#6885794

Serg21220 написал: Зато есть другой щиток - уже в доме.

УЗИП 1+2 класса лучше ставить в металлическом щитке на улице, везде пишут что они могут взрываться при попадании молнии. В доме можно поставить 3 класс, но только если уже установлены 1и2. УЗИП можно ставить и после счётчика, просто он останется без защиты. Вот пример щита на 380 без счётчика, остались с работы.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

01.09.2020 в 11:51:03

#6885796

egion9111 написал:

Serg21220 написал: Зато есть другой щиток - уже в доме.

УЗИП 1+2 класса лучше ставить в металлическом щитке на улице, везде пишут что они могут взрываться при попадании молнии. В доме можно поставить 3 класс, но только если уже установлены 1и2. УЗИП можно ставить и после счётчика, просто он останется без защиты. Вот пример щита на 380 без счётчика, остались с работы.

egion9111, в счетчике нет своей защиты?

0
Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

01.09.2020 в 12:12:34

#6885813

АлВас написал: egion9111, в счетчике нет своей защиты?

Где-то читал про счётчики с защитой, но в продаже не видел. А в обычных счетчиках по моему вообще не от чего защиты нет.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

01.09.2020 в 13:05:23

#6885853

Есть. Как минимум варистор есть, впрочем, он есть во всех нормальных!!! приборах, длительно работающих в сети. Иначе хана им при малейшем броске напряжения. Вот в ЗУ мАбил не встречал ни разу.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

01.09.2020 в 13:13:43

#6885860

egion9111 написал:

Serg21220 написал: Зато есть другой щиток - уже в доме.

УЗИП 1+2 класса лучше ставить в металлическом щитке на улице, везде пишут что они могут взрываться при попадании молнии. В доме можно поставить 3 класс, но только если уже установлены 1и2. УЗИП можно ставить и после счётчика, просто он останется без защиты. Вот пример щита на 380 без счётчика, остались с работы.

egion9111, верно, бывает, взрываются. Даже внутри устройств, не только внутри ВРУ. Но если перед УЗИП- варистор+разрядник есть любой предохранитель- плавкий или АВ, может и не взорваться, все зависит от быстродействия предохранителя. Предпочитаю УЗИП из варистора и газового разрядника, в т.ч. и самопала, хуже он работать не будет. Предпочитаю эту парочку включать между линией и нейтралью, и линией и землей. Как убедился- работают, свой хлеб отрабатывают. Что касаемо примера с картинками- на левом фото что-то очень худосочные провода от УЗИП уходят. Я бы потолщее применил.

0
Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

01.09.2020 в 14:08:36

#6885881

АлВас написал: Что касаемо примера с картинками- на левом фото что-то очень худосочные провода от УЗИП уходят. Я бы потолщее применил.

N L и PE там квадрат 10-16, а мелкие красные - это сигнализация-лампочка на дверце щитка, должна при срабатывании УЗИП загораться. Сами ЩЗИПы заводские, должны же были их рассчитывать при проектировке.

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

01.09.2020 в 16:10:33

#6885924

Можно ли к греющему кабелю подключить электрический кабель КГ? Греющий саморегулирующийся нагревается до 60'С - не повредит ли это изоляцию КГ?

Выбрал КГ, т.к. подключение будет на улице в грунте, а зимой КГ не дубеет на морозе, проверено. Об остальных такого не скажешь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2020 в 16:39:34

#6885934

atztek написал: Выбрал КГ, т.к. подключение будет на улице в грунте, а зимой КГ не дубеет на морозе, проверено.

У Вас будет подвижное соединение?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

01.09.2020 в 16:48:21

#6885939

megrad написал: У Вас будет подвижное соединение?

В принципе да, т.к. кабель возможно придется включать в розетку в неотапливаемом гараже (например в сильные морозы) и отключать когда в греющем кабель не будет необходимости.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу