Приветствую всех. Возник такой вопрос. Прокладывают новый ввод в квартиру с автоматами и не знаю откуда правидьно взять ввод нуля. Счётчик стоит электронный СТК-1-10.K11L. Можно ли брать ноль мимо счётчика от самого щитка? Фото щитка прилагаю по ссылке в альбоме Папку можно получить по ссылке: Щиток https://yadi.sk/d/FcElIS95k_gtVQ

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.09.2020 в 09:15:56

COB16, Нельзя.

0
COB16
COB16
Новичок

Регистрация: 04.09.2020

Минск

Сообщений: 10

04.09.2020 в 10:02:11

Rumato, значит искать куда пошел провод от счетчика и к нему цепляться уже свои концом. Понял

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2237

04.09.2020 в 12:59:00

Radio, "" Я только не очень понимаю, как у вас проводка проложена, а коробок еще нет. Это ж какой ацкий гемор и лишние движения потом С ума сойти. Намного проще сразу закрепить коробки, а потом их просто заполнять в процессе прокладки.""

Дело в том, что коробки уже есть. Кабель разведен по потолку, там же и коробки закреплены, в коробки уложены хвосты кабелей, соединение сделано при помощи Сиз. Проблема в том, что коробки глубиной 55 мм. а я хочу поставить, менее глубокие коробки, чтобы натяжной потолок, можно было отпустить, на минимально возможное расстояние, от чернового потолка. Мне придётся снимать старые коробки и на их место ставить, менее глубокие. Если кабель закреплен к потолку, мне наверное будет проблематично снять коробки (в основном в одну коробку, заходит три хвоста, в некоторые коробки больше)?

0
Corvair
Corvair
Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 251

04.09.2020 в 16:43:56

Доброго всем времени суток. Требуется перенос выключателя с обычного места на стене на стенку корпусного шкафа из 16 мм ЛДСП. Как это лучше всего реализовать? Есть монтажные коробки для гипсокартона, но их обратная сторона не внушает доверия при наличии свободного доступа к ней - уж слишком она "ажурная", фактически видны токоведущие элементы. Есть ли здесь решение лучше? И как лучше всего провести провод к выключателю внутри шкапа, в кабель-канале? Есть опыт переноса розеток на стенку кухонного гарнитура, но там нет доступа к их обратной стороне.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.09.2020 в 16:51:10

Иркут написал: Проблема в том, что коробки глубиной 55 мм. а я хочу поставить, менее глубокие коробки,

ну так не ставьте коробки вообще, как Вам и советовали

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2020 в 18:14:49

Corvair написал: Есть ли здесь решение лучше

Радиовыключатель - только цена не очень приятная.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21153

04.09.2020 в 18:58:22

Иркут написал: Кабель разведен по потолку, там же и коробки закреплены, в коробки уложены хвосты кабелей, соединение сделано при помощи Сиз.

В принципе вам все равно надо переделать соединения. Сизы для соединений в недоступных для ревизии коробках не годятся.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2020 в 19:17:36

Radio написал: В принципе вам все равно надо переделать соединения. Сизы для соединений в недоступных для ревизии коробках не годятся.

Кто сказал ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21153

04.09.2020 в 19:50:34

ПPOPAБ, я сказал.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.09.2020 в 20:26:00

Radio написал: В принципе вам все равно надо переделать соединения.

ничего не надо переделывать СИЗы не требуют обслуживания