05.09.2020 в 18:08:22
Иркут написал: их можно будет вновь качественно соединить при помощи сизов, но уже нескручивая жилы между собой?
Да. Наличие или отсутствие скрутки для СИЗов значения не имеет. Но, нельзя скручивать жилы против часовой стрелки!
Radio написал: Хотя тов. ПРОРАБ и будет утверждать обратное, но у него в квартирном монтаже странный опыт, я бы на него не ориентировался. :popcorn
Вопрос не в том что, соединение находится в квартире, или помещении иного назначения. Вопрос в том что, СИЗы вы из принципа не признаёте и совершенно не имеете опыта работы с ними.
05.09.2020 в 18:12:04
ПPOPAБ написал: Начиная с того что длинны жил недостаточно для повторного присоединения. Длина скруток избыточна. Скрутки при соединении опрессовкой вовсе не требуются.... Длинна оболочки кабеля внутри коробки избыточна
Всё верно.
Но как у вас в голове царит рукожопие, то выводы вы сделали неправильные. Эти коробки "достались" мне уже вот в таком готовом виде. Переделывать всю проводку не планировалось, поэтому я лишь снял синюю изоленту, зафиксировал скрутки гильзами, которые на них натянулись, ибо, как вы верно подметили, "длина жил недостаточна для повторного присоединения... ", ну и сделал новую изоляцию.
Можно было бы проварить, но во многих коробках длина самих скруток была явно недостаточна, еще намного меньше чем на фото.
Вы бы, вероятно, накрутили сиз™. :yu:
ПPOPAБ написал: Для начала что такое скрутка и почему она предпочтительней иных видов соединений проводов.
Это крайне спорное утверждение, в пуэ такого не пишут.
ПPOPAБ написал: Намекну, что для выполнения качественной скрутки требуется инструмент называемый электромонтёрами - "вертолёт".
Вы вообще знаете, почему скрутка не упоминается в числе допустимых видов соединения? Именно потому, что отсутствуют внятно описываемые объективные критерии качественной скрутки. Госта на них нет. И вы, и я можем отличить хорошую скрутку от плохой, но прибора "скруткометра" пока не изобрели. :confused:
05.09.2020 в 18:16:17
ПPOPAБ написал: и совершенно не имеете опыта работы с ними
Ну отчего же. Я пробовал их много лет назад из интереса. Не впечатлили. :confused: Кроме того, не нашел им адекватного применения.
05.09.2020 в 18:38:09
ПPOPAБ написал:
Белояр написал: Господа электрики, подскажите накладные розетки 220в. с никелированными контактами, желательно IP40 хотя бы но можно и IP20, это не главный критерий, главное, чтобы контакты были с покрытием.
Вам именно никелированные ? Разрешите полюбопытствовать - для чего?
Пару раз видел беленькие у розеток IP45 или выше.
ПPOPAБ, любое покрытие подойдёт, никель, это я так, для примера, главное не голая медь, или латунь. В тех условиях, где они должны стоять, латунь без покрытия становится чёрной менее, чем за месяц и соответственно последствия, опасные. Я разобрал десяток розеток в цеху, где есть покрытие всё хорошо, даже в тех местах, где розетки явно советские. Где голый метал, очень быстро чернеет, буквально в июле поставили пару новых розеток и уже начали плавиться при плохом контакте. Почистил, облудил всё,включая жилы провода, но постоянно везде, мне это делать не хочется. цех находится рядом с болотом,уже встречал такое, только на примере сантехники, фитингов.
05.09.2020 в 18:39:34
Radio написал: Вы бы, вероятно, накрутили сиз.
Я бы, вполне вероятно, держался от от подобного объекта на приличном расстоянии. ;)
Radio написал: Это крайне спорное утверждение, в пуэ такого не пишут.
А вы других букварей не знаете, в которых описываются технологии электромонтажных работ?
Radio написал: Вы вообще знаете, почему скрутка не упоминается в числе допустимых видов соединения? Именно потому, что отсутствуют внятно описываемые объективные критерии качественной скрутки. И вы, и я можем отличить хорошую скрутку от плохой, но прибора "скруткометра" пока не изобрели. :confused:
:eek: Вы вообще знаете что такое скрутка ?
05.09.2020 в 18:50:05
ПPOPAБ написал: Я бы, вполне вероятно, держался от от подобного объекта на приличном расстоянии. ;)
Охотно верю. А я вот не такой, стараюсь помочь людям, попавшим в беду.
ПPOPAБ написал: Вы вообще знаете что такое скрутка ?
Вы опять за своё. Это всё очень трогательно, но имеет очень мало отношения.
Примерно как соединять розетки шлейфом. Вы же знаете, что такое шлейф? :popcorn
05.09.2020 в 18:51:01
ПPOPAБ написал: Я бы, вполне вероятно, держался от от подобного объекта на приличном расстоянии. ;)
Охотно верю. А я вот не такой, стараюсь помочь людям, попавшим в беду.
05.09.2020 в 18:54:56
Белояр написал: В тех условиях, где они должны стоять, латунь без покрытия становится чёрной менее, чем за месяц и соответственно последствия, опасные. Я разобрал десяток розеток в цеху, где есть покрытие всё хорошо, даже в тех местах, где розетки явно советские. Где голый метал, очень быстро чернеет, буквально в июле поставили пару новых розеток и уже начали плавиться при плохом контакте. Почистил, облудил всё,включая жилы провода, но постоянно везде, мне это делать не хочется. цех находится рядом с болотом,уже встречал такое, только на примере сантехники, фитингов.
Вам нужны розетки тропического исполнения с покрытием контактных групп кадмием. На вид похоже на голую латунь. Светло желтое покрытие. Но где такое найти - я не знаю. :confused:
05.09.2020 в 19:03:32
ПPOPAБ написал: Пару раз видел беленькие у розеток IP45 или выше
В магазине не проверишь, купили пару разных IP55, а там голая латунь и клеммы пружинные, даже залудить проблема. Не знаю, может пружинные лучше, в данных обстоятельствах, но сомнительно, т.к. медный проводник чернеет полностью, даже под винтами.
05.09.2020 в 19:06:06
ПPOPAБ написал: Светло желтое покрытие.
В одной из последних купленных розеток была очень светлая латунь... но не думаю, что это оно. Надёжней "беленькие".
05.09.2020 в 19:07:36
Radio написал: Вы опять за своё. Это всё очень трогательно, но имеет очень мало отношения.
Это вы, со своими понятиями далёкими от электромонтажного производства, пытаетесь поставить устоявшуюся терминологию с ног на голову. Низвести индустрию до вкручивания лампочек и скручивания проволочек...
Radio написал: Это как соединять розетки шлейфом. Вы же знаете, что такое шлейф? :popcorn
Не имею ни малейшего понятия о том какой именно смысл, лично вы, видите в этом слове. В ПУЭ ведь нет такого понятия.
05.09.2020 в 19:19:44
Давненько суда не заходил, а холивары всё те же...)
05.09.2020 в 19:32:23
Народ кто подскажет как лучше сделать, решил поискать куда идет мой ноль после щитка и в итоге что вижу, на нуле от счетчика висят 2 провода,мой и на соседнюю квартиру. Разве так можно делать,и будет ли счетчик мой правильно считать при таком подключении? И как лучше всего разделить их
05.09.2020 в 19:48:50
COB16 написал: Разве так можно делать,и будет ли счетчик мой правильно считать при таком подключении?
Нельзя. Но большинству счетчиков - всё равно.
COB16 написал: И как лучше всего разделить их
Наступить на одну ногу, а за вторую потянуть. Оторвать обе и спички вставить... Местному елекриху из ЖЭКа. ;)
05.09.2020 в 19:53:59
ПPOPAБ, Да ручки не мешало бы подравнять не спорю) Дело в том что у 2 соседей по площадке стоят старые счетчики.а у меня электронный CTK 1-10.K11L. Но тоже если я щас рубану этот ноль то и у них пропадет свет так то?)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу