14.09.2020 в 18:54:06
Domovi4ok,
Со слов электрика, заземление будет делаться через заземление лампочек
Шикардос! Вот и найден новый Тесла!
Незаизолированные жилы в коробке (соединение проводов - по заверениям там скрутка, ее пропайка, термоусадка и изолента)
Вот бы одну скруточку вскрыть :popcorn
14.09.2020 в 18:59:47
Radio, спасибо за фото, постараюсь так же красиво сделать
14.09.2020 в 19:32:08
Domovi4ok написал: Гофры не заходят в коробку
Они и не должны заходить.
Domovi4ok написал: Плюс местами провода заходят в коробку без внешней изоляции
10-20 мм внешней оболочки должны заходить в коробку.
Domovi4ok написал: Незаизолированные жилы в коробке (соединение проводов - по заверениям там скрутка, ее пропайка, термоусадка и изолента)
Косяк конечно. Нафига термоусадку изолентой замтывать - нипанятна... Как там пропаяно, тот еще вопрос. Но замотано паскудно.
Domovi4ok написал: Неаккуратно обрезанный металлорукав. На вопрос электрику могут ли быть проблемы с прорезанием изоляции, был получен ответ, что всё будет зафиксировано, т.е. не будет никакого трения, и ничего никогда не прорежется. Можно ли улучшить ситуацию с острыми краями через надевание дополнительного кембрика (скажем, изоляции от провода большего диаметра)?
Вообще то существуют штатные пробки. Но на самом деле никакой опасности для внешней оболочки кабеля нет.
Domovi4ok написал: То, что металлорукав местами заканчивается на доске, а не заворачивает на керамзитобетонную стену. Разводка идет по потолку (потолок - металлизированная пленка, подбитая доской).
Такой вот вам рукожоп достался. Да и хер с ним...
Domovi4ok написал: Крепление кабелей в штробах с помощью отрезков жил. Местами их концы развернуты в сторону кабелей, не могут ли они после прижатия штукатуркой продавить изоляцию.
Ничего страшного, хотя и некошерно.
Domovi4ok написал: Со слов электрика, заземление будет делаться через заземление лампочек. Как будут заземляться металлорукава, в которых кабель идет к розеткам, непонятно.
:eek: Дяденька, подержитесь за лампочку, мы лестницу унесем! Металлрукав должен заземляться у коробок и щита. Припаиваются перемычки из медного многожильного провода, либо используются штатные комплектующие. Однако, поскольку он недоступен для прикосновения, на это требование можно и забить.
Domovi4ok написал: Должны ли быть выходы из коробки загерметизированы?
Герметичности там не будет, но использовать штатные уплотнения необходимо.
14.09.2020 в 19:37:44
Иркут написал: Здравствуйте, какой длинны, необходимо оставлять хвосты кабелей в коробках 85/85/40 с тем учётом, чтобы и необходимый запас кабеля присутствовал и всё это можно было уложить в данной коробке
Для данной коробки длинна жил - не нормируется. Для коробки У409 - 175 мм. Вам можно рекомендовать 150-170 мм. Заполнение коробки больше зависит от количества шнурков. Более 5 кабелей в одной коробке - проблематично...
Иркут написал: И второй вопрос: хвосты находящиеся в коробке, должны быть полностью очищены, от внешней изоляции?
10-20 мм оболочки должны заходить внутрь коробки.
14.09.2020 в 19:59:06
ПPOPAБ написал: Более 5 кабелей в одной коробке - проблематично...
Можно шесть. Но четыри - лучше.
15.09.2020 в 02:34:55
ПPOPAБ написал:
Domovi4ok написал: Гофры не заходят в коробку
Они и не должны заходить.
Domovi4ok написал: Плюс местами провода заходят в коробку без внешней изоляции
10-20 мм внешней оболочки должны заходить в коробку.
Domovi4ok написал: Незаизолированные жилы в коробке (соединение проводов - по заверениям там скрутка, ее пропайка, термоусадка и изолента)
Косяк конечно. Нафига термоусадку изолентой замтывать - нипанятна... Как там пропаяно, тот еще вопрос. Но замотано паскудно.
Domovi4ok написал: Неаккуратно обрезанный металлорукав. На вопрос электрику могут ли быть проблемы с прорезанием изоляции, был получен ответ, что всё будет зафиксировано, т.е. не будет никакого трения, и ничего никогда не прорежется. Можно ли улучшить ситуацию с острыми краями через надевание дополнительного кембрика (скажем, изоляции от провода большего диаметра)?
Вообще то существуют штатные пробки. Но на самом деле никакой опасности для внешней оболочки кабеля нет.
Domovi4ok написал: То, что металлорукав местами заканчивается на доске, а не заворачивает на керамзитобетонную стену. Разводка идет по потолку (потолок - металлизированная пленка, подбитая доской).
Такой вот вам рукожоп достался. Да и хер с ним...
Domovi4ok написал: Крепление кабелей в штробах с помощью отрезков жил. Местами их концы развернуты в сторону кабелей, не могут ли они после прижатия штукатуркой продавить изоляцию.
Ничего страшного, хотя и некошерно.
Domovi4ok написал: Со слов электрика, заземление будет делаться через заземление лампочек. Как будут заземляться металлорукава, в которых кабель идет к розеткам, непонятно.
:eek: Дяденька, подержитесь за лампочку, мы лестницу унесем! Металлрукав должен заземляться у коробок и щита. Припаиваются перемычки из медного многожильного провода, либо используются штатные комплектующие. Однако, поскольку он недоступен для прикосновения, на это требование можно и забить.
Domovi4ok написал: Должны ли быть выходы из коробки загерметизированы?
Герметичности там не будет, но использовать штатные уплотнения необходимо.
ПPOPAБ, переспрошу насчет гофр, уплотнителей и коробки. Я правильно понимаю вас, что гофра доводится до коробки, в саму коробку гофра не заводится, а кабель заходит в гофру через уплотнитель, так получается?
Уплотнители нужны, чтобы пыль не попадала в коробку? Если да, то чем это может навредить?
Если коробка крепится к дереву, то некоторые крепят металлическую пластину на дерево, а затем уже коробку. Или аналогично используют гипсокартон. Насколько это необходимо? Спасибо
15.09.2020 в 14:25:44
Domovi4ok написал: переспрошу насчет гофр, уплотнителей и коробки. Я правильно понимаю вас, что гофра доводится до коробки, в саму коробку гофра не заводится, а кабель заходит в гофру через уплотнитель, так получается?
Именно. В вашем случае.
Хотя бывают варианты со стальными коробками и металлрукавом, где штатно металлрукав закрепляется специальными фитингами с царапающими гайками. Это решает проблему электрического соединения и уплотнения вводов металлрукава.
Domovi4ok написал: Уплотнители нужны, чтобы пыль не попадала в коробку? Если да, то чем это может навредить?
Пыль может отсыреть, быть токопроводящей, легковоспламеняющейся... Вот положено IP44 (степень защиты) и хоть тресни.
Domovi4ok написал: Если коробка крепится к дереву, то некоторые крепят металлическую пластину на дерево, а затем уже коробку. Или аналогично используют гипсокартон. Насколько это необходимо?
Нет таких требований. Да видимо и не предполагается правилами монтаж коробок на сгораемых основаниях за непроходными потолками... А на чердаках да - стальные коробки. А не только трубы.
Domovi4ok написал: Спасибо
Пожалуйста.
15.09.2020 в 18:33:52
Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото
После моей переделки, коробки выглядят вот так
Впоследствии хочу опрессовать соединения, но пока временно, хотел соединить на сизы, однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять) это придется эти 5 сантиметров, перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников. Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?
15.09.2020 в 18:40:32
Даже на 10 лет можно, и более, если ВАГО есть ВАГО. Ну какие там у вас токи- десятки ампер?
15.09.2020 в 19:07:10
Иркут написал: Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото
:cool: Елехтрик - однорукий инвалид ?
Иркут написал: однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять)
:eek: Чо вот так - сами собой возьмут и скрутятся аж на пять сантиметров ?
Иркут написал: перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников.
На кой черт их обрезать то ??? Этож не синагога или мечеть...
Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?
Когда коту делать нечего он лижет ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу