DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 237

27.09.2020 в 16:28:42

megrad, внутри полотенцесушителя греющий кабель, наверное, его можно отнести к электронагревателям. Дом старый, проводку делаю новую, щиток будет новый со всей автоматикой. Почему «в топку» — обоснуйте!?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20828

27.09.2020 в 16:41:00

DmitryB написал: dokar, отдельного заземления в подъездном щите нет.

DmitryB, Приборы первого класса по электробезопасности без заземления эксплуатировать запрещено. Что там Сунержа про себя в мануалах говорит ?

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20828

27.09.2020 в 16:41:46

DmitryB написал: dokar, отдельного заземления в подъездном щите нет.

DmitryB, Приборы первого класса по электробезопасности без заземления эксплуатировать запрещено. Что там Сунержа про себя в мануалах говорит ?

0

Да, ни фига.

DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 237

27.09.2020 в 17:01:31

dokar написал:

DmitryB написал: dokar, отдельного заземления в подъездном щите нет.

DmitryB, Приборы первого класса по электробезопасности без заземления эксплуатировать запрещено. Что там Сунержа про себя в мануалах говорит ?

dokar, в мануале у них ничего толкового нет. Полотенцесушитель Триада с «сухим» нагревателем — внутри обычный греющий кабель.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21216

27.09.2020 в 17:06:17

DmitryB написал: в мануале у них ничего толкового нет

.

2. Технические характеристики – Класс защиты от поражения эл. током...................................................... I класс

.

5. Правила эксплуатации и требования безопасности 5.1. Полотенцесушитель должен подключаться к электросети, имеющей заземление.

0
DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 237

27.09.2020 в 17:29:10

Radio, уточню в энергоснабжающей организации есть ли в ВРУ разделение PEN проводника на PE и N. Если нет, то эксплуатировать прибор нельзя, а если есть?!

0
Ksand
Ksand
Новичок

Регистрация: 28.09.2020

Москва

Сообщений: 3

28.09.2020 в 10:41:58

Имеются. Люстра с медными многожильными проводками, примерно по 1мм. 3 одного цвета, 3 другого ) И старый дом с алюминиевой проводкой, на люстру приходит одножильный по 1,5мм. Как соединить? Сначала все медные в кучу и потом медь с алюминием в какой-нибудь Wago? Или сразу 2шт Wago на 4 провода? Или что-нибудь резьбовое? По 3 скрутить и под клемму, а с другой стороны алюминий?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.09.2020 в 16:30:01

Ksand написал: Или что-нибудь резьбовое?

Места в люстре хватит? Можно клеммник винтовой, но только не полиэтиленовый.

Ksand написал: Как соединить?

вот же

Ksand написал: Wago

Клемма WAGO 221-413 (3 контакта) , можно попробовать всё в двоечку (WAGO 221-412) запихнуть

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ksand
Ksand
Новичок

Регистрация: 28.09.2020

Москва

Сообщений: 3

28.09.2020 в 18:01:15

megrad, места на клеммник хватит, да. А Wago.. эти Wago 221-413, они же только для меди. Туда можно алюминий пихать разве?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.09.2020 в 18:15:41

Ksand, с пастой надо, но не рекомендуется перегружать. ссылка Как вариант 773-302, 773-304 переход с алюминия на медь ВАГО, c контактной пастой для алюминиевых проводов

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ksand
Ksand
Новичок

Регистрация: 28.09.2020

Москва

Сообщений: 3

28.09.2020 в 20:28:52

Принял. Спасибо!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу