220.ру - отличный магазин. Заказывал там уже кучу раз, очень товаров, которых ни у кого нет, а ты к ним прикипел. И очень много, хватит всем, так сказать.
29.09.2020 в 19:29:00
220.ру - отличный магазин. Заказывал там уже кучу раз, очень товаров, которых ни у кого нет, а ты к ним прикипел. И очень много, хватит всем, так сказать.
29.09.2020 в 19:34:33
Доброго всем !! Вопрос. Существуют ли в природе софтстартеры с напряжением управления(напряжением питания софтстартера) 400 Вольт(две фазы) ?? Посмотрел в каталоге ABB -вся их техника 100-250 Вольт AC... Попросили подключить пару моторов небольшой мощности на одной технике но проблема в том что на этой технике нет нейтрали,то есть питание чисто 3 фазы.Я взбрыкнул,типа,тащите ноль но получил отказ,говорят,погляди-может есть такие плавные пуски,на две фазы. Подскажите,пожалуйста.
29.09.2020 в 21:35:09
R2LAC, без обид - точнее задавайте поиск :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.09.2020 в 23:34:44
Камрады, есть ли нормальное методическое разъяснение (для обывателя) в каких случаях необходимо устанавливать АВДТ с 2Р, а в каких случаях достаточно АВДТ 1Р+N (без магнитотермической защиты в полюсе N). Если существенно, то речь идёт об однофазной сети. Help по заземлению и безопасности! был прочитан...
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
29.09.2020 в 23:48:44
sivuch, Конечно есть. Любой сгодится в любом случае. 1Р+N тупо дешевле, но в быту оба работают одинаково.
30.09.2020 в 10:37:33
Rumato написал: Конечно есть. Любой сгодится в любом случае. 1Р+N тупо дешевле, но в быту оба работают одинаково.
Хотелось бы прочитать более информационный ответ, а то - "тупо дешевле" - в нашей деревне давно не аргумент.
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
30.09.2020 в 10:48:01
sivuch написал: есть ли нормальное методическое разъяснение (для обывателя) в каких случаях необходимо устанавливать АВДТ с 2Р, а в каких случаях достаточно АВДТ 1Р+N
Есть не методическое, но по здравому смыслу. Аппарат 1P+N применим там, где гарантирована поляризация в линии, т.е., положение фазы и нуля. Например, на однофазных группах в трёхфазном щите. При однофазном двухпроводном вводе в щит поляризация, в общем и в среднем, ни хрена не гарантируется: объекты с таким вводом нечаянно переполюсовываются при мелком ремонте, и так работают годами. Счётчику пофиг, обычному двухполюсному выключателю пофиг, системе заземления TT пофиг. Но дуга при замыкании L-PE может гореть и в системе TT, при токе порядка 50А.
30.09.2020 в 14:37:11
AlexeyL написал: При однофазном двухпроводном вводе в щит поляризация, в общем и в среднем, ни хрена не гарантируется: объекты с таким вводом нечаянно переполюсовываются при мелком ремонте, и так работают годами.
Получается, если нет гарантии соблюдения полярности и что бы себя обезопасить, надо ставить АВДТ 2Р и/или реле контроля напряжения/фаз?
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
30.09.2020 в 15:05:24
sivuch написал: надо ставить АВДТ 2Р
Хотя бы на вводе.
sivuch написал: и/или реле контроля напряжения/фаз?
А это тут при чём? При переполюсовке однофазного ввода напряжение на нагрузке не меняется, и, в общем, причин и поводов для автоматического отключения нет. Но реле напряжения полезно в любом случае. А реле контроля фаз нужно только владельцам такого трёхфазного оборудования, которому плохо от пропадания фазы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.