Если те как-бы соединения, что возле счетчиков на первом фото- скобочка из провода под гайкой, считать надежными, то все отлично. Счетчики при пластиковых стояках зачем то "заземлены" а про краны/смесители не забыли?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.10.2020 в 08:21:39

#6901849

ПPOPAБ написал: Могут же при Батьке.

Да, убожество могут - узел ввода "слепило из того что было": полипропилен, латунь, оцинковка, снова латунь, снова оцинковка, полиэтилен... С поршневыми редукторами, которые заклинят. И все склеено на анаэроб - разобрать для замены что-либо нельзя. А с электрической - пихать голую медь под цинк (оцинковку) во влажном помещении... Теплоизолировать этот "винегрет" не получилось, поэтому лови конденсат гальваника! А вот стояки ППР, утеплены стекловатой, как будто они по улице идут: вместо обычного термофлекса. Фото для темы: брак, левак, косяк.

Аватар пользователя
НИК0ЛАЙ

Местный

Регистрация: 03.10.2020

Брест

Сообщений: 7

04.10.2020 в 08:40:49

#6901854

АлВас написал: Если те как-бы соединения, что возле счетчиков на первом фото- скобочка из провода под гайкой, считать надежными, то все отлично. Счетчики при пластиковых стояках зачем то "заземлены" а про краны/смесители не забыли?

АлВас, три чёрных провода по центру в белой коробке подведены, это на стиралку один и на краны

Аватар пользователя
НИК0ЛАЙ

Местный

Регистрация: 03.10.2020

Брест

Сообщений: 7

04.10.2020 в 08:46:15

#6901857

AKI, это не влажное помещение.

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

04.10.2020 в 09:01:28

#6901865

И все-таки, вода- проводник или нет?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.10.2020 в 09:03:18

#6901867

НИК0ЛАЙ написал: AKI, это не влажное помещение.

без теплоизоляции - весной проверите. Когда вода в трубах ледяная, а на улице влажно. Не в СНиП-овском смысле влажное, а в прямом.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

04.10.2020 в 10:25:45

#6901898

Кстати, а чем "земля" в коробке уравнивания потенциалов не земля? По мне, так если приходит только ноль и фаза, то вполне логично корпус прибора к ней подсоединить.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.10.2020 в 10:51:25

#6901910

АлВас написал: И все-таки, вода- проводник или нет?

См. учебный фильм.

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

04.10.2020 в 11:14:10

#6901928

AKI написал:

АлВас написал: И все-таки, вода- проводник или нет?

См. учебный фильм.

AKI, на кино денег нет. А вот это-...УЭП соленой воды принято выражать в См/м (См — Сименс, величина, обратная Ому), пресной воды — в микросименсах (мкСм/см). УЭП дистиллированной воды равна 2—5 мкСм/см, атмосферных осадков — от 6 до 30 мкСм/см и более, в районах с сильно загрязненной воздушной средой, речных и пресных озерных вод 20—800 мкСм/см. 50...1,25 кОм/см, для последнего случая, это много, мало или как?

Аватар пользователя
chibis

Местный

Регистрация: 04.10.2020

Ханты-Мансийск

Сообщений: 2

04.10.2020 в 11:21:57

#6901936

Добрый день! Сразу скажу я не электрик. Попросили электрика подключить розетку с щитовой. Подключил. Есть сомнения с подключением. Фазу понятно через автомат, а вот землю и ноль посадил на один болт. И это меня напрягает...если что пойдет же напряжение на корпус.. Понимаю есть разные схема заземления, но можно ли в моем случаи так было делать? Или лучше не использовать такое заземление для одной розетки? https://ibb.co/z7swrnc https://ibb.co/XsBfhb5

Аватар пользователя
chibis

Местный

Регистрация: 04.10.2020

Ханты-Мансийск

Сообщений: 2

04.10.2020 в 11:27:41

#6901939

Добрый день! Сразу скажу я не электрик. Вопрос про заземление. Есть сомнения. Попросили электрика подключить розетку с щитовой. Подключил. Фазу понятно через автомат, а вот землю с нулем на один болт. Понимаю есть разные схемы заземления, но можно ли для одной розетки так было делать напрямую или лучше вовсе не использовать такое заземление? На фото отметил https://ibb.co/z7swrnc https://ibb.co/XsBfhb5

Заранее благодарю

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.10.2020 в 11:38:32

#6901944

АлВас написал: на кино денег нет... ...1,25 кОм/см, для последнего случая, это много, мало или как?

Абстрактные вопросы: "много/мало/хорошо/плохо" смысла, как правило, не несут.

С точки зрения электробезопасности воду в трубах и канализационные стоки рассматривают как проводник тока. Этого достаточно. Углубляться в то, "что конкретно" проводит ток (стенки труб, вода, мокрые отложения солей и шлам, биопленки и т.д.) - имеет смысл для решения конкретной задачи. Если ее нет, см. учебный фильм.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.10.2020 в 12:25:47

#6901962

chibis, Под один болт нельзя. Разделить под 2 разных и можно пользоваться.

Аватар пользователя
chibis

Местный

Регистрация: 04.10.2020

Ханты-Мансийск

Сообщений: 2

04.10.2020 в 12:36:30

#6901974

Rumato, т.е на одной планке, но разные болты? Это же зануление выходит?

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

04.10.2020 в 12:49:12

#6901981

AKI написал:

АлВас написал: на кино денег нет... ...1,25 кОм/см, для последнего случая, это много, мало или как?

Абстрактные вопросы: "много/мало/хорошо/плохо" смысла, как правило, не несут.

С точки зрения электробезопасности воду в трубах и канализационные стоки рассматривают как проводник тока. Этого достаточно. Углубляться в то, "что конкретно" проводит ток (стенки труб, вода, мокрые отложения солей и шлам, биопленки и т.д.) - имеет смысл для решения конкретной задачи. Если ее нет, см. учебный фильм.

AKI, если так, то в чем смысл в заземлении этих вставок и кранов? Считаем, что вода- проводник?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.10.2020 в 13:22:13

#6902000

АлВас написал: в чем смысл в заземлении этих вставок и кранов? Считаем, что вода- проводник?

смысл в том, чтобы читать фразы целиком: с точки зрения электробезопасности - проводник. Но не замена электропроводки "в пластиковых трубах".

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20710

04.10.2020 в 13:49:17

#6902016

chibis написал: Подключил. Фазу понятно через автомат, а вот землю с нулем на один болт. Понимаю есть разные схемы заземления, но можно ли для одной розетки так было делать напрямую или лучше вовсе не использовать такое заземление?

пользоваться можно. Это ничего не изменит для пользователя. Но так делать нехорошо. Это неприлично....Это примерно то же самое, что, например, подключить фазу желто-зелёным, или голубым проводом.

chibis написал: на одной планке, но разные болты? Это же зануление выходит?

Это по- любому зануление. Хоть на одной планке. хоть на разных планках - подобное присоединение заземляющего проводника, в пределах одногощита, это есть зануление.

Аватар пользователя
MobileLord

Местный

Регистрация: 15.09.2018

Днепропетровск

Сообщений: 34

04.10.2020 в 16:49:43

#6902070

Подскажите, от теплых полов идет провод с 3 жилами: белый, черный, коричневый. Что из них что? В инструкции не написано, продавцы в супермаркете говорят читайте инструкцию, в гугле же противоречивая информация по поводу их цветов.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20710

04.10.2020 в 16:58:08

#6902077

MobileLord, белый это фаза, однозначно.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20710

04.10.2020 в 17:02:10

#6902080

MobileLord написал: Что из них что? В инструкции не написано,

где инструкция? может вы не там читаете? давайте сюда инструкцию , вместе почитаем.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.10.2020 в 17:39:30

#6902095

MobileLord написал: от теплых полов

Производитель, модель. Как вариант нарастили.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MobileLord

Местный

Регистрация: 15.09.2018

Днепропетровск

Сообщений: 34

04.10.2020 в 19:13:21

#6902145

Грэй написал:

MobileLord написал: Что из них что? В инструкции не написано,

где инструкция? может вы не там читаете? давайте сюда инструкцию , вместе почитаем.

Грэй, ага не доглядел. Оказалось черный - фаза, коричневый - ноль, белый - земля.

Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

04.10.2020 в 21:46:49

#6902234

Здравствуйте, друзья! Подскажите по такому вопросу. Имею люстру-вентилятор, в ней 3 лампы e27. Светодиоды не очень уживаются в ней, так как появляется неприятный треск уже на средней скорости вентилятора, кроме того, я очень полюбил галогеновый свет. Проблема в том, что сейчас не получается найти фирменных галогенок e27, видимо, не пользуются спросом. В связи с этим, хочу задать несколько вопросов: 1) галогенка osram или philips e27 лучше по качеству света китайской/российской галогенки? Стоит их как-то выискивать?

2) есть ещё такой вариант. Продаются переходники e27-g4. Галогенки g4 продаётся, но g4 должна быть 220v, верно? 3) свет, который даст g4 (имею ввиду направленность, объем света) сильно будет отличаться от колбы e27?

4) может подскажете ещё рабочие варианты, как заиметь качественный галогенные свет в люстре с цоколями e27?

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

05.10.2020 в 07:20:17

#6902346

zurter написал: Светодиоды не очень уживаются в ней, так как появляется неприятный треск уже на средней скорости вентилятора,

  • поясните, какая тут связь?

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

05.10.2020 в 07:23:50

#6902347

MobileLord написал:

Грэй написал:

MobileLord написал: Что из них что? В инструкции не написано,

где инструкция? может вы не там читаете? давайте сюда инструкцию , вместе почитаем.

Грэй, ага не доглядел. Оказалось черный - фаза, коричневый - ноль, белый - земля.

MobileLord, о каком проводе речь- нагревателя или термистора? Если нагревателя, то ему пилювать, фаза там или ноль. Если термистор- другое дело.

Аватар пользователя
sasin.pro

Местный

Регистрация: 16.04.2020

Белгород

Сообщений: 130

05.10.2020 в 09:37:48

#6902408

Здравствуйте! Подскажите, допускается при прокладка кабеля в жилом помещении без кабель-канала? Немого просчитался. Теперь прокладка кабеля выглядит вот так:

Это место будет за шкафом. Допускается ли такой монтаж?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.10.2020 в 12:05:56

#6902478

sasin.pro написал: Допускается ли такой монтаж

А если нет, будете переделывать? Третий сорт не брак. Основное - чтоб мебель кабель не придавила. Но это для себя - при выполнении за деньги такое не допускается.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serkhlystov

Местный

Регистрация: 11.07.2015

Воронеж

Сообщений: 7

05.10.2020 в 14:01:48

#6902517

Приветствую всех! Меняю электрический щит на даче. Встал вопрос о выборе производителя УЗО и АВ. Подскажите что стоит выбрать? По цене устраивает ИЭК/Шнайдер Изи9. Есть ли какой негатив по их продукции в бытовом сегменте???

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.10.2020 в 15:28:52

#6902550

serkhlystov написал: Шнайдер Изи9.

В топку. Если шнайдер, то хотя бы серия домовой.

serkhlystov написал: УЗО

Как вариант поставить диф.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.