06.10.2020 в 11:56:49

AndyMirror написал:

Radio написал:

AndyMirror написал: Люди к каждой мет. приблуде ведут.

особенно к ручкам на шкафах, да.

Radio, к каждому саморезу ещё не делают?

AndyMirror, - делают, но с учетом длины волны на частоте 50 Гц.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

06.10.2020 в 12:07:36

sil26 написал: Доброго времени суток. Подскажите по месту разделки силового кабеля 0.4 кВ при заземлении брони кабеля. Кабель заводится в РЩ. Разделка должна осуществляться внутри РЩ или до? И если возможно ссылку на нормативную документацию.

sil26, А здесь безо всяких нормативов логика простая. Броня кабеля служит прежде всего для защиты от грызунов , следовательно разделка должна быть внутри шкафа, это также позволяет наблюдать за ее состоянием . Не последнее значение имеет так же сохранение IP подключения если речь идёт об уличной установке оболочки , хотя возможен и пожильный ввод через гермовводы при условии выполнения концевой муфты по стандартным инструкциям . Более точный ответ с нормативкой, вы услышите от ПРОРАБА.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.10.2020 в 23:45:14

dokar написал: вы услышите от ПРОРАБА.

Ну ё моё... Александр, нахрена меня будить ? :)

sil26 написал: Кабель заводится в РЩ. Разделка должна осуществляться внутри РЩ или до? И если возможно ссылку на нормативную документацию.

Воистину - на каждого мудреца довольно простоты. Каким образом вам представить документацию на неизвестное изделие, на неизвестном объекте..? Талмудов же гора - на каждый отдельный случай.

Традиционно заделка расположена внутри НКУ. И кабель закрепляется хомутом (скобой) на вводе.

0
Аватар пользователя
sil26

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Москва

Сообщений: 12

07.10.2020 в 09:16:56

ПPOPAБ написал:

dokar написал: вы услышите от ПРОРАБА.

Ну ё моё... Александр, нахрена меня будить ? :)

sil26 написал: Кабель заводится в РЩ. Разделка должна осуществляться внутри РЩ или до? И если возможно ссылку на нормативную документацию.

Воистину - на каждого мудреца довольно простоты. Каким образом вам представить документацию на неизвестное изделие, на неизвестном объекте..? Талмудов же гора - на каждый отдельный случай.

Традиционно заделка расположена внутри НКУ. И кабель закрепляется хомутом (скобой) на вводе.

ПPOPAБ, Спасибо за ответы. Ничего нового не услышал. Полагал на более аргументированный ответ. Уточнение для определения неизвестного изделия - ввод бронированного силового кабеля к коллекторе в РЩ. Где разделывается кабель и куда заводится заземляющий проводник? "Традиционно заделка расположена внутри НКУ." - это на практике? А по гостам и снипам?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20660

07.10.2020 в 09:22:40

sil26 написал: Где разделывается кабель

Сами-то как думаете? Это нормально?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.10.2020 в 09:32:13

Radio написал:

sil26 написал: Где разделывается кабель

Сами-то как думаете? Это нормально?

Radio, У вас только квартирный пример в наличии ? :)

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

07.10.2020 в 10:29:13

Тема ДСУП смотрю никого не волнует в этом сезоне :) Тем не менее продолжу спрашивать: каким хомутом (или ещё каким приспособлением) правильно соединять провода от коробки до труб/коллекторных сборок? Видел что тупо под винтовой хомут ставят, но это как-то неэлегатно :)))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20660

07.10.2020 в 10:34:33

dokar написал:

Radio написал:

sil26 написал: Где разделывается кабель

Сами-то как думаете? Это нормально?

Radio, У вас только квартирный пример в наличии ? :)

dokar, какая разница? Вне квартиры разве так можно? Тем более, что броню надо соединять с одной, и где это делать? Где-то за щитом?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2020 в 11:43:28

Dron/9K, выберите себе хомут заземления ссылка - как вариант взять обычный сантехнический хомут или хомут для воздуховода без резины или хомут трубный (один винт)

Купить без крепежа, снять резину и в гайку вкрутить винт для крепления земляного провода.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.10.2020 в 13:01:26

Dron/9K написал: каким хомутом (или ещё каким приспособлением) правильно соединять провода от коробки до труб/коллекторных сборок?

По фэншую: Хомут заземляющий 117-1351 Werit для труб 10-114 мм (Код: 117-1351 Werit). Нержавейка. Или 37/6 Зажимной хомут заземления труб, d=17,5-165мм Kleinhuis. Тоже нержавейка.

P.S. Можно использовать и обычный сан.тех хомут из оцинковки. Но для долговечности соединений желательно прижимать медную жилу нержавеечными шайбами и винтом. Или закрыть место соединения консервирующей смазкой (как для клемм АКБ).

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

07.10.2020 в 15:01:17

Спасибо, исчерпыывающе! Не очень понятно за счёт чего он натягивается, но полагаю там всё предусмотрено :))

0
Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

07.10.2020 в 15:23:28

Подскажите, в вилке стандарта CEE 7/7 (schuko) никаким стандартом не регламентировано расположение контактов (линия-нейтраль)? Многие сетевые удлинители оборудованы автоматическим тепловым размыкателем, которые ставится только на один проводник, таким образом размыкаться может как фаза, так и ноль, что не совсем правильно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.10.2020 в 18:33:07

Radio написал:

dokar написал:

Radio написал:

sil26 написал: Где разделывается кабель

Сами-то как думаете? Это нормально?

Radio, У вас только квартирный пример в наличии ? :)

dokar, какая разница? Вне квартиры разве так можно? Тем более, что броню надо соединять с одной, и где это делать? Где-то за щитом?

Radio, У вас в голове по прежнему квартирные щитки ? У нормальных производителей металлические шкафы оборудованы специальным болтом снаружи для обеспечения металлосвязи с консолью или чем то другим заземленным. Косичку брони,заодно , спокойно можно присоединить на этот болт .

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

07.10.2020 в 18:34:20

И что? Вам чтоб разомкнуло, или чтоб совсем правильно? Реально везде и всюду соблюдать эту полярность? Или ток там разный течет? Да, правильно размыкать линейный провод, но реализуемо ли это везде?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.10.2020 в 18:35:32

GAP5 написал: Многие сетевые удлинители оборудованы автоматическим тепловым размыкателем, которые ставится только на один проводник, таким образом размыкаться может как фаза, так и ноль, что не совсем правильно.

не пользуйтесь удлинителями в таком случае и да, в щите обязательно д.б. УЗО у вас вопрос возник именно потому, что нет УЗО? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.