11.10.2020 в 14:00:03
#6905710
camper написал: Во первых как вам такое решение?
Какое?
camper написал: Трасса подземная
СИП дешевле.
camper написал: каждый по 10-15кВт
Ваще ни о чём - питание трёхфазное?
camper написал: повторного заземления рабочего нуля
При
camper написал: Трасса подземная
Как это Вы представляете при
camper написал: напольный щит металл
юра Т написал: это что такое?
наверное такое
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.10.2020 в 15:30:12
#6905746
camper написал: кабель 4х150
Питание на дом 380? Может проще 5х150 проложить
camper написал: у каждого потребителя, дома. Щит металический напольный.
И?
camper написал: сады, фонтаны, дорожки, красота...сипу там не место
кабельные колодцы, которые заливает...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.10.2020 в 15:48:06
#6905752
megrad написал: Питание на дом 380? Может проще 5х150 проложить
каждый дом 380, на каждую квартиру 220. 4х150 экономно, дешевле и это решение зака. Он там много нарешал уже.
megrad написал: кабельные колодцы, которые заливает...
из земли кабель в щит зашел и вышел дальше С самого щита уже на ВРУ дома. И так 14 раз. колодцев не будет. ЗЫ. Это огороженный участок, полностью частный без продажи квартир,
11.10.2020 в 16:03:50
#6905759
camper написал: из земли кабель в щит зашел и вышел дальше
Это не щит будет, а ВРУ.
Кабель будет разделываться под сжимы или под наконечники? Вот такой радиус будет для кабеля 4х150
camper написал: 4х150 экономно, дешевле
Ну да - на сэкономленное сделать вторичное заземление .... :confused:
camper написал: на каждую квартиру 220.
Какая мощность на каждую квартиру?
camper написал: Это огороженный участок
ну да нуда - охраняемый посёлок - типа таун хауса.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.10.2020 в 16:20:32
#6905772
camper, всё нормально, 14 отводов (шкафы, предохранители) заземления везде, а вот как реализовывать собираетесь "закольцовку"?
11.10.2020 в 16:29:57
#6905779
megrad написал: ну да нуда - охраняемый посёлок - типа таун хауса.
там дома по 10 квартир 1комнатных. на каждую выделено 1,5-3кВт...кухня чисто номинально. Под сдачу долговременную.
megrad написал: Кабель будет разделываться под сжимы или под наконечники?
наконечники будут под рубильник. на нижние два кабеля, на верхний один, уходящий уже на ВРУ дома
11.10.2020 в 16:40:49
#6905783
camper написал: наконечники будут под рубильник. на нижние два кабеля
не приведи господь :(
И это пройдёт ...
11.10.2020 в 16:58:13
#6905787
camper написал: есть несколько коттеджей, домов малоквартирных
camper написал: там дома по 10 квартир 1комнатных
:killyourselfbywall:
camper написал: наконечники будут под рубильник. на нижние два кабеля
Порнуха та ещё
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.10.2020 в 17:02:58
#6905789
Подскажите, пожалуйста, допустима ли такая прокладка провода заземления от ДСУП из квартиры в этажный щиток? Если можно, дайте, пожалуйста название пунктов документов, где это расписано.
Сначала провод заземления завели между стеной и трубой ливневой канализации, провод протянули под корпус слаботочного щитка. Потом трубу, а вместе с ней и провод, зашили коробом из гипсокартона. Как зашивали, состояние провода, не перерезали ли его профилем и т. д. - ничего не известно. Ответ от прораба один - не волнуйтесь, всё хорошо!!! Сейчас всё замазали шпаклёвкой и готовятся к покраске.
Спасибо!
11.10.2020 в 17:36:53
#6905803
DrPilman написал: состояние провода, не перерезали ли его профилем и т. д. - ничего не известно.
Кто мешает проверить?
DrPilman написал: допустима ли такая прокладка провода заземления от ДСУП из квартиры в этажный щиток?
Не эстетично всего лишь. В щите жила заземления есть?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.10.2020 в 17:48:54
#6905810
camper написал: и закольцевать питающий кабель.
Как в Англии? А как смотрят наши нормативы?
camper написал: с проходом питающего кабеля шлейфом через весь поселок. (идея не моя, проекта конечно нет)
Если не кольцевать - то вероятность пропадания напряжения на последнем сильно падает, а через контакты первого пойдет вся нагрузка. Обслуживать, протягивать.... регулярно
camper написал: наконечники будут под рубильник. на нижние два кабеля
если входящий и отходящий в один наконечник опрессовать, но можно-ли так? Если можно - то нужен пресс и матрица сформировать жилы под наконечник
11.10.2020 в 17:51:07
#6905811
megrad написал: Не эстетично всего лишь.
разве на лестницах можно открыто, без механической защиты?
11.10.2020 в 18:03:09
#6905812
BV, если высота больше 2 м.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.10.2020 в 23:13:29
#6905971
Да, там высота больше двух метров. Беспокоит только - не перебили ли проводник.
Можно ли прокладывать внутри одного кабель-канала кабель 220 В и слаботочные кабели? В кабель-канал слаботочки идущий в мою квартиру внутри панельной стены (там телевизионный кабель, витые пары и оптика) засунули кабель 220 В для освещения на площадке.
11.10.2020 в 23:26:30
#6905976
megrad написал: Кто мешает проверить?
DrPilman написал: допустима ли такая прокладка провода заземления от ДСУП из квартиры в этажный щиток?
Не эстетично всего лишь. В щите жила заземления есть?
Так в этом и вопрос - как при такой прокладке проверить целостность проводника. В доме сделан капитальный ремонт, в стояке пять жил - три фазы ноль и земля.
11.10.2020 в 23:31:47
#6905980
Да, там высота больше двух метров. Беспокоит только - не перебили ли проводник.
Можно ли прокладывать внутри одного кабель-канала кабель 220 В и слаботочные кабели? В кабель-канал слаботочки идущий в мою квартиру внутри панельной стены (там телевизионный кабель, витые пары и оптика) засунули кабель 220 В для освещения на площадке.
11.10.2020 в 23:43:46
#6905987
DrPilman написал: как при такой прокладке проверить целостность проводника.
визуально и прибором - омметром на малые сопротивления - измеритель целостности цепей
DrPilman написал: Можно ли прокладывать внутри одного кабель-канала кабель 220 В и слаботочные кабели?
не можно
12.10.2020 в 00:38:59
#6906004
BV, не подскажете, где это прописано? Спасибо заранее!
12.10.2020 в 01:02:31
#6906010
это - что?
12.10.2020 в 02:24:45
#6906030
BV написал: это - что?
Вот это: Можно ли прокладывать внутри одного кабель-канала кабель 220 В и слаботочные кабели?
12.10.2020 в 02:46:32
#6906034
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
12.10.2020 в 14:59:18
#6906226
Посоветуйте плз, как лучше сделать. Есть дом и электрощит, от которого гостовским ввг нг 3х1.5 разведено внутреннее освещение (потолочный свет) - на отдельных автоматах 10а свет 1го этажа и свет 2го этажа. По комнатам разведено через распаечные коробки тем же ввг нг 3х1.5. От одной из распаек на 2м этаже идет провод на чердак, предназначался для светильника на чердаке.
Сейчас смонтированы на фасад дома 4 уличных светодиодных светильника по 150 ватт каждый, провода для их подключения выведены на чердак.
Вопрос, как их правильнее подключить (подключение каждого светильника планируется через реле (радио, вайфай) для удобства включения и выключения по отдельности). Варианты
Вариант 2 родился из соображений дискофорта, когда на освещении висит допнагрузка 0,6 квт без дополительной защиты. Фонари конечно ip68, но улица есть улица, замкнуть может. Идеально было бы их от домового щита подключить но сейчас невозможно, сделана отделка.
12.10.2020 в 15:11:09
#6906232
nNikki написал: Сделать мини щиток
Я за.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.10.2020 в 15:43:39
#6906245
Кабелю Кабэкс и СКТ Групп (псков) можно доверять? Если "Да", то какой выбрать?
12.10.2020 в 17:32:50
#6906302
Приветствую! Вопрос - как правильно проложить кабель 3х10 от подъездного электрощита в квартиру? От щита до квартиры идёт металлический короб, в котором проложен телефон, антенна ТВ, ethernet, домофон (и это умножить на 2, т.к. на 2 квартиры). В него гофра 16мм вряд ли влезет. Дом панельный П-3. Как я понял старая электрика проложена по полу моей квартиры (по перекрытию)