Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

01.11.2020 в 10:52:20

Сигналы от выключателей освещения (выключатели переделаны в кнопки, но даже при долгом нажатии или заклинивании кнопки электроника через 1 с обрежет импульс) на входы контролера типа сухой контакт, питание 24 В. Подсветка (тоже 24 вольта) выключателей Legrand Quteo (переделаны в кнопки, неонки заменены на светодиоды, выведены отдельные проводки для подключения диодов, ограничены стартовые токи и т.п.). Между контролерами и выключателями в одной зоне шлейфом кабель МКЭШ 14х0,75. Цепи на каждом кабеле защищены, между блоком питания и исходящими жилами один автомат ABB 2A S202 ABB.

Вопрос, сработает ли защита при коротком замыкании? Ведь автоматы рассчитаны на 220В. Прекрасно понимаю что автомат отключает ток, а не напряжение, но что-то все равно волнуюсь.

0
Аватар пользователя
Fesenych

Местный

Регистрация: 31.12.2014

Москва

Сообщений: 398

01.11.2020 в 10:54:04

Вчера жена помыла микроволновку, дала ей подсохнуть несколько часов. Потом понадобилось ей воспользоваться. Включила ее, тут же отбило групповой диффавтомат на 25А, при этом от щитка пошел небольшой дым. Микроволновку выключила из розетки, автомат включила и больше микроволновку не трогала. На следующий день из поездки вернулся я, разобрал щиток, оплавлений или плохого контакта не нашел. Включил микроволновку, погонял ее на разных режимах - вроде все ОК. Далее решил сделать тест отбившего дифавтомата, на кнопку жму - ничего не происходит, соседний, такой же - отбивает тут же. Похоже у отбившего вчера автомата вышло из строя УЗО. Прикладываю фото хозяйства, доставшееся в наследство от застройщика. Посоветуйте пожалуйста, на какой дифавтомат заменить тот, что выделен стрелкой на фото, желательно недорогой. Проводка медь. Сам начал смотреть автоматы - так они в основном узкие какие-то, а у меня широкий и конструктивно внешне немного отличается от того, что вижу в продаже. Хотелось бы подобрать такой же по ширине, что бы не было дырки.

0
Аватар пользователя
mazur974s

Местный

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 33

01.11.2020 в 11:15:37

Fesenych, Fesenych, что бы не было дырки.

Fesenych написал: Вчера жена помыла микроволновку, дала ей подсохнуть несколько часов. Потом понадобилось ей воспользоваться. Включила ее, тут же отбило групповой диффавтомат на 25А, при этом от щитка пошел небольшой дым. Микроволновку выключила из розетки, автомат включила и больше микроволновку не трогала. На следующий день из поездки вернулся я, разобрал щиток, оплавлений или плохого контакта не нашел. Включил микроволновку, погонял ее на разных режимах - вроде все ОК. Далее решил сделать тест отбившего дифавтомата, на кнопку жму - ничего не происходит, соседний, такой же - отбивает тут же. Похоже у отбившего вчера автомата вышло из строя УЗО. Прикладываю фото хозяйства, доставшееся в наследство от застройщика. Посоветуйте пожалуйста, на какой дифавтомат заменить тот, что выделен стрелкой на фото, желательно недорогой. Проводка медь. Сам начал смотреть автоматы - так они в основном узкие какие-то, а у меня широкий и конструктивно внешне немного отличается от того, что вижу в продаже. Хотелось бы подобрать такой же по ширине, что бы не было дырки.

Fesenych,можно поставить заглушку

0
Аватар пользователя
mazur974s

Местный

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 33

01.11.2020 в 11:29:23

Fesenych,

0
Аватар пользователя
mazur974s

Местный

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 33

01.11.2020 в 11:30:43

Fesenych, Дырку можно закрыть заглушкой.

0
Аватар пользователя
Fesenych

Местный

Регистрация: 31.12.2014

Москва

Сообщений: 398

01.11.2020 в 11:44:09

mazur974s написал: Fesenych, Дырку можно закрыть заглушкой.

mazur974s, у меня вандалы его ставили, поэтому не уверен, что в него получится воткнуть заглушку для типового щитка, впрочем, пока не попробуешь - не узнаешь.

ссылка

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.11.2020 в 12:22:07

valentine написал: Ведь автоматы рассчитаны на 220В.

Посмотрите эти ссылка

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.11.2020 в 12:27:07

Fesenych написал: Прикладываю фото хозяйства, доставшееся в наследство от застройщика.

очень безграмотно .

Fesenych написал: Посоветуйте пожалуйста, на какой дифавтомат заменить тот, что выделен стрелкой на фото, желательно недорогой.

Лично моё мнение - всё снять и либо иэк , либо чинт простых серий , очень недорого будет . Fesenych,а вам спокойней за жену

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

01.11.2020 в 13:01:36

serj12 написал: Посмотрите эти ссылка

Спасибо, а как обычный S202, рассчитанный на переменный ток будет работать на постоянном? Нужно ли менять автоматы? Цены больно кусучие, жаба сильно возражает. Эти четыре на три шлейфа и один запасной мне мне задаром почти достались.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.11.2020 в 15:57:59

valentine, это как пример , не обязательно их именно брать , ищите DC , а не AC .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

01.11.2020 в 20:22:57

valentine написал: Вопрос, сработает ли защита при коротком замыкании?

всё нормально сработает

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.11.2020 в 20:29:12

Fesenych написал: Похоже у отбившего вчера автомата вышло из строя УЗО. Прикладываю фото хозяйства, доставшееся в наследство от застройщика. Посоветуйте пожалуйста, на какой дифавтомат заменить тот, что выделен стрелкой на фото, желательно недорогой.

смотрите Чинт, у их модульки клювики тоже синие однако, розеточные группы защищать АВДТ С25А нельзя щиток под переборку

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

01.11.2020 в 21:48:42

ZooZoo написал: розеточные группы защищать АВДТ С25А нельзя

что же нельзя то, под этим АВДТ стоят автоматы на 16 ампер три штуки

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.11.2020 в 22:30:17

юра Т написал: что же нельзя то, под этим АВДТ стоят автоматы на 16 ампер три штуки

а, ну да :) в данном конкретном случае сделано именно так будем считать, что я в очередной раз аксиому повторил :o

Fesenych,
в вашем случае вместо данного АВДТ ставьте УЗО номиналом не менее этажного ВА и место в щитке освободится

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

01.11.2020 в 22:43:24

Аксиома , хм . А застройщики делают по проекту , значит у проектировщиков свои расчеты , при этом от нормативов они не имеют права отклоняться в худшую сторону . Как то так. )))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу