Аватар пользователя
maslovka

Местный

Регистрация: 24.08.2015

Северодвинск

Сообщений: 4

08.11.2020 в 20:12:35

#6919808

megrad, Кабель новый, пару лет назад провел ввг нг 3*6, заменена вся проводка в квартире на медь с алюминия. Сейчас буду прихожую ремонтировать и собираю новый щит. Пока доступ на кухню есть, надо сразу до ума довести там все. Т.е. можно на варочную оставить 4 квадрата и просто кинуть 2,5 на духовку?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.11.2020 в 20:21:54

#6919811

Freolga написал: Спасибо всем, кто прочтет. И еще большее спасибо, кто ответит. Обращалась к разным электрикам. По первому вопросу в основном предлагали потыкать в эти же розетки другие приборы и говорили что все ОК. Поэтому пишу сюда. P.S. хочется еще посудомойку куда-нибудь влепить, но под нее нужна опять же розетка

создавайте отдельную тему, здесь не место обсуждать множество параллельно возникающих вопросов

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2020 в 21:19:52

#6919847

maslovka написал: Т.е. можно на варочную оставить 4 квадрата ..

Ещё раз - какой мощности (сколько блинов ) будет у ВП - можно оставить 4 ку , но про использовании 4 х блинов одновременно лучше забыть.

maslovka написал: кинуть 2,5 на духовку

Да. И 6 ку на ВП, чтоб потом не переделывать.

maslovka написал: Кабель новый,

Вообще то я про год выпуска Вашего дома. :p До 2000 г разрешённая мощность на квартиры с электроплитами 5-7 кВт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
maslovka

Местный

Регистрация: 24.08.2015

Северодвинск

Сообщений: 4

08.11.2020 в 21:29:46

#6919856

megrad,

megrad написал: Вообще то я про год выпуска Вашего дома. :p До 2000 г разрешённая мощность на квартиры с электроплитами 5-7 кВт.

1997 год дом сдали =/

megrad написал: Ещё раз - какой мощности (сколько блинов ) будет у ВП - можно оставить 4 ку , но про использовании 4 х блинов одновременно лучше забыть.

Ну планируется на 4 блина, а там да, в среднем 6-7 киловатт =/

megrad написал: Да. И 6 ку на ВП, чтоб потом не переделывать.

А вводной кабель надо на 10 менять? А то и ввод 6 и на варку 6, это же не нормально?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2020 в 21:51:18

#6919874

maslovka написал: 1997 год дом сдали

Вводной на сколько?

maslovka написал: Ну планируется на 4 блина, а там да, в среднем 6-7 киловатт

считаем 7000 \ 220(230) = 31,81(30,13) А, смотрим 4 ка - мах. ток 38 А, То есть проходит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
maslovka

Местный

Регистрация: 24.08.2015

Северодвинск

Сообщений: 4

08.11.2020 в 22:21:51

#6919893

megrad написал: Вводной на сколько?

в доме не знаю, с щита в квартиру 6 квадратов.

megrad написал: считаем 7000 \ 220(230) = 31,81(30,13) А, смотрим 4 ка - мах. ток 38 А, То есть проходит.

Ну и отлично, тогда просто кидаю отдельную линию на духовку и все =) Автоматы: на духовку 16А, на варочную 25А. Спасибо за консультацию.

0
Аватар пользователя
Freolga

Местный

Регистрация: 08.11.2020

Москва

Сообщений: 5

08.11.2020 в 23:42:07

#6919921

megrad написал: На все срабатывате УЗО? СМ поменяли, а сетевики? Сетевитики с кнопками вкл\выкл? Вилки не переворачивали в розетке?

один раз нормально стирает, другой (при том же сетевике, положении вилки) - выключается. Сетевики тоже поменяли. Да, и раньше и сейчас были с кнопками. Вилку переворачивала - прочла что это тоже может влиять. Один раз перевернула - не выключалось, в другой день сделала то же положение - выключилась :confused:

0
Аватар пользователя
Freolga

Местный

Регистрация: 08.11.2020

Москва

Сообщений: 5

08.11.2020 в 23:45:25

#6919923

megrad написал: А добавить две линии не судьба?

Как итог: мне стоит найти электрика, который добавит мне от щитка новые две линии (для розетки в ванной-стиралка, и посудомойки). На каждую линию поставить по УЗО, либо "диф - УЗО+АВ". Все верно?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.11.2020 в 00:56:16

#6919928

Freolga, Можно одно УЗО и 2 автомата. В остальном всё верно.

0
Аватар пользователя
Freolga

Местный

Регистрация: 08.11.2020

Москва

Сообщений: 5

09.11.2020 в 01:14:10

#6919930

Rumato написал: Freolga, Можно одно УЗО и 2 автомата. В остальном всё верно.

Rumato, Спасибо! Это то, что мне надо было узнать.

0
Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

11.11.2020 в 23:20:50

#6921244

Здравствуйте. Имеется щит, полностью занят автоматами, 24 шт. (SE Mini Pragma) По 3 кабеля идут до 3х автоматов (до коробки далеко было тянуть, ближе в щит), т.е. в 1 автомат нужно вставить 3 провода с фазой, как лучше подключить?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.11.2020 в 23:30:42

#6921254

Gonzzo написал: в 1 автомат нужно вставить 3 провода с фазой, как лучше подключить?

лучше подключать надежно и правильно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

12.11.2020 в 00:53:56

#6921280

ZooZoo написал:

Gonzzo написал: в 1 автомат нужно вставить 3 провода с фазой, как лучше подключить?

лучше подключать надежно и правильно

ZooZoo, как?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.11.2020 в 03:30:22

#6921302

Gonzzo написал: как?

а какое сечение проводов? как вариант если тонкие жилы (1.5) то скрутить красиво и в клемму автомата, или использовать автоматы с двойными клеммами

0
Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

12.11.2020 в 19:31:53

#6921644

юра Т, сечение 2,5. Автоматы Hager.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу