22.11.2020 в 01:59:44
юра Т написал:
ДоброДел написал: Прожигать дефектный участок цепи в квартире, что бы запитать до ближайшей распайки всю цепь, в обход дефектного участка.
а что, бокорезы выкусить отменили, обязательно жечь надо? так и дом можно сжечь... да и странно как то участки выжигать, это что с проводкой должно случиться такое, можно пару примеров?
юра Т, Квартира. Разводка алюминием. Концы все медные, в том числе под точечные светильники на гипсокартонном потолке. Распайки похоронены под гипсакартоном, выводы на выключатели медные, но в щитовой все алюминиевое. Автомат после включения выбивает через 10-15 сек. Заказчик не готов к штроблению, разбору потолков и стен в поисках соединения алюминия и меди. И что делать?
22.11.2020 в 02:03:43
dokar написал:
ДоброДел написал:
ZooZoo написал:
ДоброДел написал: Прожигать дефектный участок цепи в квартире, что бы запитать до ближайшей распайки всю цепь, в обход дефектного участка.
у вас с головой все нормально? :confused: :popcorn м.б. вам профессию сменить? или у вас не профессия, а подработка на отъе...сь?
Зачем писать того что не знаешь?! Мне надо точечно проводку ремонтировать, а не разносить все стенки в поисках той самой скрутки или вы сторонник секты делать по новой электромонтаж в квартире при малейших полоиках, даже если заказчик не согласен и денег у него нет?
ДоброДел, Вы методику поиска повреждения нагревательных кабелей решили перенести на обычные , типа ВВГ ? Так не хрена не выйдет . Хотя бы в силу отсутствия у них экрана, полностью окружающего токопроводящие жилы . А если и выйдет , то метод требующий кучку дорогостоящих приборов вряд ли будет рентабелен именно для проводки. Начитались понимаешь ли, но выводы сделали ложные .
dokar, Да нет. почему нагревательных? Я даже не подумал о них. Есть же ремонт высоковольтных кабелей поиском и прожигом линии? Почему бы как в 90-ые, не применить технологии "оборонки" в гражданке?
22.11.2020 в 02:10:25
ДоброДел написал: гипсокартонном потолке. Распайки похоронены под гипсакартоном, выводы на выключатели медные, но в щитовой все алюминиевое. Автомат после включения выбивает через 10-15 сек. Заказчик не готов к штроблению, разбору потолков и стен в поисках соединения алюминия и меди. И что делать?
а ели там за гипсокартоном как у земса в ПНД гофре кинуто, или что нибудь подобное, не страшно маленький (или не маленький) рукотворный пожарчик устроить?
22.11.2020 в 07:00:38
Подскажите может ли сработать узо, если подключить тонким проводом звонок? . Например шввп 2х0,5 в штробе.
22.11.2020 в 08:48:48
fiftY, сечение для УЗО не имеет значения. Имеет значение повреждение кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.11.2020 в 08:52:53
fiftY написал: Подскажите может ли сработать узо, если подключить тонким проводом звонок? . Например шввп 2х0,5 в штробе.
fiftY, УЗО все равно какого сечения проводник , оно реагирует на утечку на землю, то есть его "интересует" целостность изоляции. А вот ПУЭ нарушать нехорошо и минимальное счение в стационарной проводке начинается от 1,5 кв/мм.
22.11.2020 в 10:37:22
ДоброДел, Вы путаете прожиг изоляции и спекания двух и более проводников для локализации места пробоя таковой, с поиском места плохого контакта двух разнородных проводников. Прочность изоляции в месте их соединения может оказаться выше чем на остальных участках исследуемой линии и прожиг может случиться совсем не там где вы ищете плохой контакт.
22.11.2020 в 11:04:46
ДоброДел написал: Заказчик не готов к штроблению, разбору потолков и стен в поисках соединения алюминия и меди. И что делать?
Прощаться с пожеланиями удачи .
И это пройдёт ...
22.11.2020 в 11:21:03
dokar написал:
fiftY написал: Подскажите может ли сработать узо, если подключить тонким проводом звонок? . Например шввп 2х0,5 в штробе.
fiftY, УЗО все равно какого сечения проводник , оно реагирует на утечку на землю, то есть его "интересует" целостность изоляции. А вот ПУЭ нарушать нехорошо и минимальное счение в стационарной проводке начинается от 1,5 кв/мм.
dokar, я про сопротивление изоляции этого кабели имел ввиду. Везде пишут, одно и тоже странные слова- при температуре 70 град оно 0,014 Мом
24.11.2020 в 19:52:18
Здравствуйте! Кнопочными диммерами типа Legrand Galea можно диммировать светодиодную подсветку? Читал про способ диммирования, в связи с чем возник вопрос - блоки питания для светодилдных лент могут воспринимать импульсы кнопочного диммера?
24.11.2020 в 19:55:09
fiftY написал: сопротивление изоляции этого кабели имел ввиду. Везде пишут, одно и тоже странные слова- при температуре 70 град оно 0,014 Мом
цитату можно?