28.12.2020 в 02:53:36
Radio, насчет 2,5 и 20А я что-то никак не пойму - одни источники говорят 20, другие 16. Если я правильно понимаю то по этой таблице максимально длительно допустимый ток на провод в 2.5 это 25ампер, при автомате 20А кабель может оказаться под током до 29ампер длительное время, что не есть хорошо. Или я не прав?
28.12.2020 в 02:56:43
XKent, не надо понимать - это долго. Просто ставьте 20 на 2.5мм2 и все. Если хочется понимать - надо потратить время на ГОСТ, а не на нарытые картинки из интернет помойки.
Если Вы будете тратить время на выяснения, то дальше придется разбираться самому... просто нам надоест уговаривать.
28.12.2020 в 03:03:09
XKent написал: кабель может оказаться под током до 29ампер
Найдите утюг более 3 киловатт и постоянной "эррекцией" , тогда поговорим. Еще раз, такой ток только при одновременном влючении трех агрегатов всего на пару , тройку минут , далее сработает термостат утюга , и ---- 15-16 А минут на 5 .
28.12.2020 в 03:06:33
BV, Radio, dokar, ок принял кабель 2,5мм автомат 20А. Везде заменить с 16 на 20 или только там, где реально надо?
Также добавил общий план квартиры, но там из списка вроде понятно (как план доработаю, выложу). Список тоже изменил. Там где знаки вопроса пока что не пришел к однозначному выводу (например насчет узо на 100ма и нужности узо для кондеев и т.д а также со светом на реле)
28.12.2020 в 09:43:28
А не можете посоветовать какой купить детектор скрытой проводки? А то все их ругают. Говорят что ничего с ними не найти.И где можно это заказать?
28.12.2020 в 10:08:33
slonikdva написал: Говорят что ничего с ними не найти.
Не то что бы совсем ничего, но вот именно там, где вам надо, ничего найти не сможете. А на какой-нибудь другой стене, где не надо, — запросто.
28.12.2020 в 14:23:54
Кстати, а стоит ли переходить на 63а ввод, исходя из того количества потребителей, которое я указывал выше - в данный момент ввод на 40а, но возможность перейти на 63 есть...
И еще я не уверен (после праздников выясню) есть ли у меня возможность поставить то самое селективное УЗО 100ма около счетчика. Есть ли смысл в нем в квартирном щитке?
28.12.2020 в 15:39:28
XKent написал: Кстати, а стоит ли переходить на 63а ввод, исходя из того количества потребителей,
Я так и не понял газовый котел и для ГВС тоже ? Если да, то и необязательно. Но от 50А , я бы не отказаллся. Особенно потому что этот АВ на 1-ом этаже, а хата на 4-ом.
XKent написал: Есть ли смысл в нем в квартирном щитке?
При наличии поголовной диффзащиты всех линий - никакого .
Впрочем и возле счетчиков ему местечко , как после пыльной бури, что не фонтан. В бокс, его его что ли ?
28.12.2020 в 15:48:08
XKent, почему у вас котел газовый, а варка электрическая? Это странно.
28.12.2020 в 16:00:49
dokar, Radio, Котел у меня газовый и для ГВС он тоже + солнечная панель на крыше (выбор источника нагрева воды через ESBE solar kit). Котел висит снаружи на балконе - в саму квартиру газовые трубы не идут. Варка электрическая тут у 99% населения - это стандарт, даже при наличии газового котла газовых же варок практически ни у кого нет. Для местных реалий это не странно.
dokar
При наличии поголовной диффзащиты всех линий - никакого
Да я все никак не могу определиться что лучше сделать: поголовно защитить все или оставить стационарную технику под защитой только этого УЗО на 100ма. Тем более тут было сказано что котел защищать УЗО скорее вредно...
28.12.2020 в 16:07:25
XKent написал: что лучше сделать: поголовно защитить все
так, но это подороже выйдет. И при проблеме в одном не отключатся другие
28.12.2020 в 16:12:07
XKent написал: УЗО на 100ма
Ни технику ни Вас не защитит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.12.2020 в 16:22:54
XKent написал: Тем более тут было сказано что котел защищать УЗО скорее вредно...
Просто ставите для котла отдельный дифф. Или такой экзотический вариант как УЗО 30мА (S) , у вас это может оказаться тип G
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу