Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

18.02.2021 в 15:33:32

#6959643

BV написал:

megrad написал:

BV написал: запас - высота щита.

От нижнего края?

megrad, от противоположного края от входа провода.

Лучше так - не менее двух высот или длин (большее из них) щита от входа провода в щит. Лучше - немного больше - на нежданчики.

BV, Если идти по Вашему расчету,то мне достаточно приподнять щит с 1,50 м от пола ,до 1,55м и длина кабеля от входа в щит будет 2 длины щита.То есть 510 мм,останется ниже нижней полки щита.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

18.02.2021 в 15:53:46

#6959652

vena52 написал: BV, Если идти по Вашему расчету,то мне достаточно приподнать щит с 1,50 м от пола ,до 1,55м и длина кабеля будет 2 длины щита.То есть 510 мм,останется ниже нижней полки щита.

Или ... у вас уже есть компоновка щита, и вы знаете в какую часть щита и каким маршрутом придут верхние кабели, и 5 см - не проблема вовсе.

PS Как правило, 5 см не проблема, отрезается побольше

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

18.02.2021 в 15:57:32

#6959653

vena52 написал: И поэтому купить новый кабель с запасом и переложить заново.Но тогда придется и гофру снова покупать,потому как зонда то нет и протянуть 11 метров просто так не получится.Сейчас кабель 10 метров в гофре.Жаль,не экономично получится.

Ну не .... так буквально не надо - посмотрите куда идет кабель в щит, если уж совсем "не сложилось" можно изменить компоновку. Да и нарастить - как бы тоже не запрещено и не проблема, например гильзой.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.02.2021 в 16:16:05

#6959661

vena52 написал: vena52 написал: Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?

чтобы голову не ломать, то 2 ширины + 1 высота

ZooZoo, от какого места считать.От верха щита или от низа щита?

от места ввода кабелей в бокс в этом случае вы вольны располагать N и РЕ шинки где угодно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2021 в 16:57:39

#6959674

vena52 написал:

megrad написал: vena52. Ещё раз - всё зависит от монтажа

vena52 написал: Ноль и Земля будет сверху

А кабели тоже придут сверху?

megrad, Все кабеля идут сверху.

vena52, Вот каша будет. Погуглите разводка в квартирном щите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
cdmax

Местный

Регистрация: 18.02.2021

Киев

Сообщений: 3

18.02.2021 в 17:13:11

#6959683

Здравствуйте. Хотел бы узнать мнение опытных электриков о происходящем и какие варианты подключения (отсутствия такого) могут вызвать такую картину. Есть 3 провода подключенных в щит: фаза, ноль и возможно "земля" (или повторное зануление). Напряжение замеряются тестером 2 методами: между проводниками и между каждым проводником и "землей" (труба сантехники). Если пронумеровать выводы (1 -фаза, 2-ноль, 3-якобы "земля"), то получаем такие значения напряжений между проводниками: между 1 и 2 =220В, между 1 и 3=125В, между 2 и 3= 90В. Если замерять между "землей" (труба) и каждым проводником, то имеем: 1 и "з"=220, 2 и "з"= 0, 3 и "з"= 90. Вот и вопрос, а 2 - это ноль вообще и что за напряжение на 3-м контакте якобы "земли№ (хотя если проверять на землю там есть потенциал и большой)? Возможно перепутан ноль и земля, но тогда что это за разница между нулем и фазой в 125В?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2021 в 17:30:27

#6959694

cdmax, дом какого года?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
cdmax

Местный

Регистрация: 18.02.2021

Киев

Сообщений: 3

18.02.2021 в 17:38:01

#6959699

megrad, достаточно старый 85-го, "чешский" проект

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2021 в 17:47:58

#6959702

cdmax, газ или электроплиты?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

18.02.2021 в 17:54:53

#6959705

cdmax написал: между 1 и 2 =220В, между 1 и 3=125В, между 2 и 3= 90В.

говорит о том что 3 не имеет надежной металлосязи с нейтралью за пределами вашей квартиры. И что фильтры помех в быттехнике создают на "висячем в воздухе, если вытащить все вилки" некоторые напряжения, примерно половина 220.

Если же земляные контакты розеток не подключены - измеряете наводки на висячем проводе.

cdmax написал: Если замерять между "землей" (труба) и каждым проводником, то имеем: 1 и "з"=220, 2 и "з"= 0, 3 и "з"= 90.

правильно, вывод 3 не имеет металлосвязи с нейтралью и ни разу не "защитный нулевой" , труба - более менее имеет связь с "истинной землей", нейтраль - тоже где-то обязана иметь связь с землей.

cdmax написал: достаточно старый 85-го, "чешский" проект

Если в доме газ плиты, то забыть о "земле" и отключить земляные контакты розеток от проводников, которые изолировать. Поставить УЗО, и ждать светлого будущего.

Если электроплиты - разбираться дальше

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

18.02.2021 в 18:07:58

#6959711

BV написал:

vena52 написал: BV, Если идти по Вашему расчету,то мне достаточно приподнать щит с 1,50 м от пола ,до 1,55м и длина кабеля будет 2 длины щита.То есть 510 мм,останется ниже нижней полки щита.

Или ... у вас уже есть компоновка щита, и вы знаете в какую часть щита и каким маршрутом придут верхние кабели, и 5 см - не проблема вовсе.

PS Как правило, 5 см не проблема, отрезается побольше

BV, Примерная компоновка щита есть конечно.3 УЗО,11 автоматов,счетчик ,ну и хотел еще поставить РКН.

0
Аватар пользователя
cdmax

Местный

Регистрация: 18.02.2021

Киев

Сообщений: 3

18.02.2021 в 19:27:35

#6959747

megrad, газ. "землю" в квартиры не подводили

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

18.02.2021 в 21:24:25

#6959781

Скажите есть видения какие умные счетчики ставят именно в квартиры и есть ли они на дин рейку.Как они в щит устанавливают, на дин рейку или нет?Со сменой щита приходиться думать, как дальше дело обстоять будет с новыйми правилами по счетчику.

0
Аватар пользователя
maji

Местный

Регистрация: 17.02.2021

Гродно

Сообщений: 0

19.02.2021 в 01:06:48

#6959861

Привет ребята, а где и у кого вы покупаете манометр для своего станка? Меня вот тут заинтересовал грузопоршневой манометр мп 60 https://npp-tp.ru/products/kip/pressure-measurement/metrology/manometr-gruzoporshnevoj-mp-60-klassa-tochnosti-0,01.html . Сейчас вот думаю какого производителя лучше выбрать, который самый надежный? Его сейчас многие в интернете советуют

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

19.02.2021 в 01:10:30

#6959863

vena52 написал: Скажите есть видения какие умные счетчики ставят именно в квартиры и есть ли они на дин рейку.Как они в щит устанавливают, на дин рейку или нет?Со сменой щита приходиться думать, как дальше дело обстоять будет с новыйми правилами по счетчику.

vena52, так позвоните в ваш энергосбыт и спросите.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

19.02.2021 в 10:47:08

#6959940

BV написал:

vena52 написал: Скажите есть видения какие умные счетчики ставят именно в квартиры и есть ли они на дин рейку.Как они в щит устанавливают, на дин рейку или нет?Со сменой щита приходиться думать, как дальше дело обстоять будет с новыйми правилами по счетчику.

vena52, так позвоните в ваш энергосбыт и спросите.

BV, Позвонил конечно ,еще месяц назад.На мой вопрос когда и что ставить будут не знают и сами.Вот как обычно у нас и бывает,закон почти год как приняли,а воз и ныне там. Спросил тут ,потому что может кто на практике уже сталкивался с этим.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

19.02.2021 в 11:51:01

#6959951

vena52, В Москве - после заявки на БЕСПЛАТНУЮ замену - 6-9 месяцев, есть адресный график на сайте Мосэнергосбыта. Заменяют вроде на Меркурий с выходами для АСКУЭ

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

19.02.2021 в 12:36:44

#6959959

Добрый день! Сейчас заказываю УЗО в магазинах e-Volta и hager.shop , столкнулся с тем что в каталоге hager 2019-2020гг, номера отличаются от магазинных. Может кто пояснить? Могут ли номера устройств меняться с выпуском новых каталогов? Или это подделка?

0
Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

19.02.2021 в 14:40:25

#6960025

Всем привет! Возник вопрос в подключении нажимного таймера от Шнайдера для управления вентилятором.

Схема следующая: Есть световая группа без УЗО, есть розеточная группа с УЗО. Вентилятор будет питаться от световой группы. Управление вкл/выкл вентилятора организовано стандартно, как для обычного выключателя, т.е. фаза заходит в выключатель, а затем идёт на вентилятор, от вентилятора уходит нейтраль.

Теперь вместо обычного выключателя хочу поставить нажимной таймер от Шнайдера. По схеме подключение таймера обязательно ещё нужна нейтраль. В подрозетнике нейтраль я не завёл, так как не знал про эту надобность. Подразумеваю, что таймер так работать не будет.

Благо рядом выходит розетка. Возникла мысль захватить нейтраль оттуда. Но розетка подключена через УЗО. Вот в чём вопрос, не будет ли срабатывать УЗО на розетке при подключении нейтрали на другую фазу вне действия этого УЗО?

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

19.02.2021 в 15:28:39

#6960044

Всем здравствуйте. Спецы, помогите пожалуйста чайнику! Нарисовал схему щита..все правильно на схеме? https://c.radikal.ru/c30/2102/62/1aecb7612202.png вставка фотки не работает ааааааа! 1) номинал УЗО и Реле напряжения выбран правильно?63а,40а и 40а? 2) варочную панель в группу с духовкой или лучше с ПММ? или со стиралкой? как лучше? 3) Можно в один автомат "Свет" подключить еще провод от одного БРА-можно так? или лучше поставить отдельный автомат? в этажном щитке вводной автомат 63а и ВАД2т 50а провод вводной 10кв мм, плита 6кв мм пришло время покупать УЗО, автоматы и т.д.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.02.2021 в 15:47:14

#6960055

garik77, Можно все под два УЗО на 63А раскидать . Свет лучше на 2 АВ и на разные УЗО . А розетки комнат наоборот под один АВ. Все оставшееся хорошенько перемешать на разных УЗО исходя из соображений бесперебойности . При этом не должна смущать общая сумма номиналов автоматов приходящаяся под УЗО . Ток через него ограничен вводным автоматом.

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

19.02.2021 в 15:56:35

#6960060

dokar, спасибо за ответ! эхххх у меня от застройщика 3 УЗО и в паспорте на квартиру у меня 3 УЗО. хочется так же 3 УЗО поставить.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.02.2021 в 16:16:49

#6960075

garik77 написал: хочется так же 3 УЗО поставить.

так никто не запрещает, просто это за ваш счет, и никак не улучшает ничего.

garik77 написал: от застройщика 3 УЗО и в паспорте на квартиру у меня 3 УЗО.

А можно увидеть этот документ ?

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

19.02.2021 в 16:46:43

#6960087

dokar, https://b.radikal.ru/b28/2102/40/d6e148445ef5.jpg извиняюсь... может я чего перепутал ,что написано про 3 УЗО,но от застройщика 3 узо сделано и я хочу 3. на весь свет квартиры в щитке один кабель + один кабель на БРА. вот их я и хотел поставить в 1 автомат, что бы не ставить дополнительный автомат только под 1шт БРА

0
Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

19.02.2021 в 17:46:07

#6960125

Zeffka написал: Всем привет! Возник вопрос в подключении нажимного таймера от Шнайдера для управления вентилятором.

Схема следующая: Есть световая группа без УЗО, есть розеточная группа с УЗО. Вентилятор будет питаться от световой группы. Управление вкл/выкл вентилятора организовано стандартно, как для обычного выключателя, т.е. фаза заходит в выключатель, а затем идёт на вентилятор, от вентилятора уходит нейтраль.

Теперь вместо обычного выключателя хочу поставить нажимной таймер от Шнайдера. По схеме подключение таймера обязательно ещё нужна нейтраль. В подрозетнике нейтраль я не завёл, так как не знал про эту надобность. Подразумеваю, что таймер так работать не будет.

Благо рядом выходит розетка. Возникла мысль захватить нейтраль оттуда. Но розетка подключена через УЗО. Вот в чём вопрос, не будет ли срабатывать УЗО на розетке при подключении нейтрали на другую фазу вне действия этого УЗО?

Zeffka,
В общем, попробовал попробовал подключить пока только лампочку. Фазу взял от световой группы, нейтраль от розеточной. УЗО вышибает. Как можно выйти из ситуации не меняя вентилятор?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.02.2021 в 17:52:07

#6960128

Zeffka написал: УЗО вышибает. Как можно выйти из ситуации не меняя вентилятор?

ну так заведите освещение под розеточное УЗО

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

19.02.2021 в 18:29:49

#6960142

Zeffka написал: Zeffka, В общем, попробовал попробовал подключить пока только лампочку. Фазу взял от световой группы, нейтраль от розеточной. УЗО вышибает. Как можно выйти из ситуации не меняя вентилятор?

Не брать питание из групп под разными УЗО

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.02.2021 в 00:22:26

#6960331

garik77 написал: написано про 3 УЗО,но от застройщика 3 узо сделано и я хочу 3

Сделано 3 и хотите 3? Странно... Разве кто-то посягает на то, что у вас уже есть? Оставьте их себе все 3, думаю, форум не возражает.

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

20.02.2021 в 10:50:32

#6960383

{{post:6960331}} Radio, в старом щите от застройщика ...сейчас новый щит ставить буду на hager.

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

20.02.2021 в 10:59:54

#6960384

Radio написал:

garik77 написал: написано про 3 УЗО,но от застройщика 3 узо сделано и я хочу 3

Сделано 3 и хотите 3? Странно... Разве кто-то посягает на то, что у вас уже есть? Оставьте их себе все 3, думаю, форум не возражает.

Radio, да! :yu: :a от застройщика в щите 3 узо и в новом щите на hager сделаю 3 узо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу