25.02.2021 в 19:37:02
BV, :sorry:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.02.2021 в 20:36:19
megrad написал: vena52, а третье УЗО куда? Ставите два по 63 А. Что значит духовка, плита? Будете с одного кабеля отпайки делать? Со светой лишку АВ. Достаточно двух, но как хотите. Моё виденье схемы:
- Варочная 3х6 АВ 40 А
- Духовка 3х2,5 АВ 16 А
- Водогрей 3х2,5 АВ 16 А
- СМ 3х2,5 АВ 16 А
- ПММ 3х2,5 АВ 16 А
- Розетки кухни 3х2,5 АВ 16 А
- Розетки фартука 3х2,5 АВ 16 А
- Освещение кухни, комнаты 3х1,5 АВ 10 А
- Освещение с\у, лоджии, кладовки 3х1,5 АВ 10 А
- Розетки комнаты 3х2,5 АВ 16 А
- Розетки лоджии 3х2,5 АВ 16 А Хотя последний пункт зависит от того что собираетесь подключать.
megrad, Понимаете Вы не учли один момент.Я меняю щит в коридоре ,а не всю проводку.Кухня давным давно уже оборудована и там уже ничего не поменять.Кабель изначально шел на духовку и плиту один на 6 мм.кв.Я когда кухню оборудовал,то поставил специальную квадратную розетку с распайкой ,провода подсоеденены без штекерных вилок.Розетки кухни сидят тоже на одной линии и их не раскинуть.Основные рабочие розетки стоят на фартуке. Ремонта нет только в комнатах и коридоре.
25.02.2021 в 20:52:01
vena52, так сминусуйте группы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.02.2021 в 21:05:09
megrad написал: vena52, так сминусуйте группы.
megrad, А зачем,вроде как места хватает? Что мне это даст?
25.02.2021 в 21:09:02
vena52 написал: А зачем, вроде как места хватает
Я про свой проект.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.02.2021 в 21:23:28
Вы мне подскажите по поводу УЗО от Hager nbg СD263J .По моей схеме я вход сделал снизу,а можно ли так делать ? На самом УЗО снизу стоят цифры 2 и N , а сверху 1 и N .Обычно 1 означает вход .
26.02.2021 в 15:36:39
имеется этажный щит на 2 квартиры. 3й этаж, последний. кажется до капремонта это все не доживет, и надо бы все заменить. подскажите предназначение черного трехжильного медного кабеля? уходит наверх в сторону чердака-крыши.
26.02.2021 в 15:48:14
clyde написал: подскажите предназначение черного трехжильного медного кабеля?
что угодно может быть, но как правило такое лепят интернет провайдеры для питания своего оборудования.
27.02.2021 в 20:37:57
Джентельмены, я правильно понимаю, что если отгорит нейтраль от вводного кабеля в многоквартирный дом, то земляной провод подключенный к этой самой нейтрали может оказаться под напряжением? Заземления в целом как такового нет.
27.02.2021 в 20:50:53
грохотайло, Я смотрю кабелек от КТП вам так и не поменяли и он остался трехжилкой с недоPENом по алюминиевой броне ?
28.02.2021 в 09:17:07
Доброго всем дня и хорошего настроения. Вопрос вот в чем. Имеем несколько строений, на каждом фасадное освещение в виде дюралайта. Необходимо, что включались одновременно с наступлением темноты. Как реализовать лучше? хотел свести все в одну точку и сумеречным реле включать, не получиться...лендшафт. Если в каждом здании установить суточные таймеры электронные, получиться ли выставить так, чтоб одновременно? И какие есть еще варианты? Спасибо.
28.02.2021 в 09:22:20
camper написал: Если в каждом здании установить суточные таймеры электронные, получиться ли выставить так, чтоб одновременно?
В теории да, на практике не всегда. Как вариант подобрать оборудование с синхронизацией.
camper написал: свести все в одну точку
Самый идеальный вариант - чтобы не тянуть лишние провода собрать схему на радиореле либо управление через инет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.02.2021 в 09:29:11
megrad написал: оборудование с синхронизацией.
Астрономическое реле времени?
28.02.2021 в 09:34:54
camper написал: Астрономическое реле времени
Нет. Оборудование которое между собой синхронизируется. Астрореле полная фигня - выставляет время включения\выключения в зависимости от широты. Здания далеко друг от друга? В зданиях есть интернет?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу