Koti написал:
Существует ли цветная ПВХ гофра? Хочу странного - развести по потолку разные линии разными цветами
Без гофры это делается элементарно. Подобрать кабель двух-трех цветов, например, 2,5 квадрата черный, 1,5 — зеленый. Или наоборот. На кондиционеры можно пустить синий. Сразу будет видно что и куда.
Koti написал:
Существует ли цветная ПВХ гофра? Хочу странного - развести по потолку разные линии разными цветами
Без гофры это делается элементарно. Подобрать кабель двух-трех цветов, например, 2,5 квадрата черный, 1,5 — зеленый. Или наоборот. На кондиционеры можно пустить синий. Сразу будет видно что и куда.
Radio, а какой кабель выпускается в разной расцветке? Это ВВГ?
Koti, хотелки у каждого разные,
"любой каприз" как говорится,
но просто интересно, чем не нравится обозначить назначение кабелей несколькими витками цветной изоленты, с интервалом в метр-полтора и на концах...?
И как потом поможет цвет, если проводка в итоге будет скрытой, а на входе в щит оболочка удаляется?
VLAVIC, полиэтилен неприятно горит, капает при этом, да и огонь распространяет :(
BV написал:Koti, хотелки у каждого разные,
"любой каприз" как говорится,
но просто интересно, чем не нравится обозначить назначение кабелей несколькими витками цветной изоленты, с интервалом в метр-полтора и на концах...?
И как потом поможет цвет, если проводка в итоге будет скрытой, а на входе в щит оболочка удаляется?
Проводка СКРЫТОЙ будет? Даже не ПОДУМАЛ об этом. И, судя по советам покрасить потолок под серой гофрой или проложить кабели разных цветов - не я один такой.
VLAVIC написал:
Koti, а при чем тут горящий полиэтилен? Вы проводку кладёте
При том, что то что укладывается не в стяжке, и не в штукатурке, а на потолке например - должно не поддерживать горение.
И да, это нормативка, а не мое личное мнение...
BV,
Ладно уели... Но я хоть и не электрик совсем, но предполагаю, что от возгорания проводки защищает не гофра или другой материал, а правильный подбор АВ и сечения провода.
Сейчас из подъездного щитка в квартиру идет скрытый 2-ух алюминиевый кабель, я хочу поменять на медный 3-ех жильный
Что можно сделать?:
сделать дырку в стене под новый кабель из квартиры в подъезд (~20мм)
в подъезде прикрутить кабель канал до щитка с автоматами
сделать дырку в подъездный щиток (+- как получиться)
подключение нового медного кабеля к автомату, которому сейчас подключен вводный алюминиевый кабель
временно оставить 2 линии на квартиру (алюм. кабель как времянка, пока старую линию не подключу к протестированной новой;
замена проводки проводилась не во всей квартире)
замена автомата на аналогичный по току
замена на аналогичный по току, но 2-ух полюсной
сделать tn-c-s в подъездном щитке для своей квартиры (спорно будет ли это tn-c-s или tn-c, еще не разобрался с вопросом)
Можете сказать, что можно сделать без согласования, что - с согласованием УК и/или энергосбыта, а что вообще категорически нельзя делать?