Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2021 в 15:50:58

#6967722

serj12, ссылка ссылка ссылка и далее по списку ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

15.03.2021 в 19:36:56

#6967817

Мужики, а подделка китайская KBT -04A бывает? И если да,то как отличить ее.А то завтра пойду забирать ,вот и хочу проверить на всякий случай.

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

16.03.2021 в 11:41:08

#6967964

BV написал:

VLAVIC написал: Сечение кабеля 2,5 кв мм.

16А ( в отдельных случаях 20А)

BV, «тупо» 16 и не надо считать нагрузку?

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.03.2021 в 11:46:03

#6967965

VLAVIC, 2,5 на что кладут?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

16.03.2021 в 12:05:05

#6967968

VLAVIC написал: «тупо» 16 и не надо считать нагрузку?

Считать нагрузку, разумеется, надо. И если посчитанная нагрузка (с учётом коэффициента одновременности) не вписывается в характеристики автомата С16, то необходимо делать несколько групп по 16А, с отдельными кабелями и отдельными автоматами.

Обратите внимание: требуется не тупое механическое суммирование мощностей, а значительно более сложный расчёт. Иногда проще сразу сделать две группы, на будущее.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108764

16.03.2021 в 17:21:07

#6968080

VLAVIC написал:

BV написал:

VLAVIC написал: Сечение кабеля 2,5 кв мм.

16А ( в отдельных случаях 20А)

BV, «тупо» 16 и не надо считать нагрузку?

VLAVIC, лучше "тупо" пригласить специалиста (но не тупого :) ), изложить ему все хотелки и получить однолинейную схему.

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

16.03.2021 в 19:14:54

#6968148

megrad написал: VLAVIC, 2,5 на что кладут?

megrad,

Естественно, на группу розеток.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.03.2021 в 19:20:40

#6968153

VLAVIC, на любой розетки написано 16 А - то есть х220 = 3520 Вт. Как отметили: АВ на линию не более 20 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

16.03.2021 в 19:47:33

#6968164

Мастера нужен Ваш совет,как бывалых. Вообщем все подготовил для щита Hager Volta 24 модуля и нишу сделал,только остался один вопрос со счетчиком.Изначально планировал Нева 124 AS OP,но вот столкнулся ( лопухнулся) с тем,что расстояние между рейками 125 мм по осям,а у счетчика Нева 124 нижняя часть от края рейки выступает на 46,7 мм.Остается очень мало места до автоматов,буквально 20 мм,на то чтобы подключить основной кабель 10 мм2.Ну и отвести на РКН.Думал взять Энергомеру 102 М 145 J,но что то не так и много дает запаса 25-30 мм.Возник вопрос ,хватит ли места 20 мм на подключение или надо идти другим путем,брать счетчик ААВ Е31 у которого цена выше в 2 раза ( выступает на 28 мм от нижнего края рейки) или ставить на низ счетчик с РКН и УЗО,а автоматы сверху?Длина кабеля 10 мм2 вроде позволяет.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.03.2021 в 19:58:04

#6968169

vena52, Вы в курсе про переустановку счётчиков? Теперь смотрим расположение счётчика в щите

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.03.2021 в 21:06:38

#6968198

vena52, а поставить счётчик куда-нибудь до домашнего щита не вариант?

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

16.03.2021 в 21:57:06

#6968224

юра Т написал: vena52, а поставить счётчик куда-нибудь до домашнего щита не вариант?

юра Т, Не,такого варианта нет.Если только Поставщик электроэнергии не захочем свои "умные" счетчики выставить в общий коридор.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

16.03.2021 в 22:03:57

#6968231

megrad написал: vena52, Вы в курсе про переустановку счётчиков? Теперь смотрим расположение счётчика в щите

megrad, Если вы имели ввиду про переустановку по новому закону от июля 2020 ,то в курсе. Я общался с поставщиком электричества и мне было сказано,что закон касается новых домов в первую очередь,котрые начали сдавать после июля 2020 г.Что касаемо квартирных счетчиков (мой случай),то пока поверка не закончилась,то менять не будут.А вообще сказали,что еще не известно как дальше все это будет происходить,так как нет единого мнения. По поводу Ваших фото,это надо же так извратится,что без зазоров между автоматами уложить жесткую моножилу 10 мм2. или там жила меньше? Единственное,можно под рейками пройти и загнуть крючком.Я то планировал подключить моножилу на вход и затем ПУГв 10 мм2 перейти с счетчика на РКН,а там уже 6мм2 на УЗО.Я пробовал ПУГв загнуть и замерить предварительно по зазору,там все жесткач.Может конечно моножилой проще все и 20 мм зазора вообще не о чем. :) Интересная подводка сбоку,видимо по фэншую :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108764

16.03.2021 в 22:35:49

#6968243

vena52, тогда планируйте размещение в щите....
Купите - расставьте пока ящик на столе....
Выпуск проводов в щит с нормальным запасом чтобы дотянулись до любого угла по периметру щита.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

16.03.2021 в 22:52:53

#6968253

BV написал: vena52, тогда планируйте размещение в щите....
Купите - расставьте пока ящик на столе....
Выпуск проводов в щит с нормальным запасом чтобы дотянулись до любого угла по периметру щита.

BV, Я так и сделал,поставил все автоматы и УЗО в щит и увидел, что если ставить счетчик Нева 124,то места между нижними автоматами и счетчиком 20 мм.Прикинул заход провода 10 мм2 ,в принципе загнуть можно пропустить под рейкой,а вот ПУГв 6 мм2 с наконечником с петелькой сделать сложней.Конечно сверху на автоматах нижнего ряда,будет шинка,но она тоже имеет толщину.Может конечно и хватит места,но я на всякий случай вопрос и задал мастерам.Провода уже были.я добавил только 3 своих,их то как раз сделал с запасом,как Вы раньше и рекомендовали.Новый щит сделал немного выше где то на 70-80 мм (подача ввода кабеля сверху и тем самым дал еще запас кабеля),по сравнению со старым , там счетчик навесной был и над динрейкой, в железном ящике (410х210). Сам вводной кабель достает до низа нового щита и еще где то 50 мм ниже нижней полки. Может первый и второй ряд местами поменять или все таки взять АВВ Е31. На схеме я гребенки буду ставить сверху,а подводку фазы на автоматы снизу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу