29.03.2021 в 22:40:12
Сынотца, УЗО 30 мА, автомат 16 Ампер
29.03.2021 в 23:25:36
Сынотца написал: либо сделать обе раздельные линии со своими узо и автоматами .
Сделать две раздельные линии со своим узо и автоматами.
29.03.2021 в 23:30:57
юра Т написал: Сынотца, УЗО 30 мА, автомат 16 Ампер
юра Т, спс ,УЗОшки на 20А думаю норм будет ?
29.03.2021 в 23:39:59
Сынотца написал:
юра Т написал: Сынотца, УЗО 30 мА, автомат 16 Ампер
юра Т, спс ,УЗОшки на 20А думаю норм будет ?
Сынотца, Если таковые найдете в природе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2021 в 23:42:04
Сынотца, Если по классике, то эти линии под общим УЗО, плюсом остальная кухня и коридор, АВ 32А (Варочная) и 16А (Духовка)...10А (Свет комнаты) Кухня всегда обычно нагружена по количеству выделяемых линий, три-пять и более линий. Желательно отдельная линия микроволновка плюс розетки, чайник плюс розетки... Все по бюджету, есть же и АВДТ. Довольно мощная ВП, обычно 6-7 кВт четыре блина! Как УЗО на 20А если плита 7.8 кВт, не пойдет!
29.03.2021 в 23:48:04
Radio написал:
Сынотца написал: либо сделать обе раздельные линии со своими узо и автоматами .
Сделать две раздельные линии со своим узо и автоматами.
Radio, в этом случае рождается пара вопросов :help ,на варку вести 4x6 или 5x2.5 ,какой автомат и узо ставить ,с духовкой то всё понятно ,она у меня и ранее стояла на 16а автомате через 3х2.5
29.03.2021 в 23:54:32
Sergey 143 написал: Сынотца, Если по классике, то эти линии под общим УЗО, плюсом остальная кухня и коридор, АВ 32А (Варочная) и 16А (Духовка)...10А (Свет комнаты) Кухня всегда обычно нагружена по количеству выделяемых линий, три-пять и более линий. Желательно отдельная линия микроволновка плюс розетки, чайник плюс розетки... Все по бюджету, есть же и АВДТ. Довольно мощная ВП, обычно 6-7 кВт четыре блина! Как УЗО на 20А если плита 7.8 кВт, не пойдет!
Sergey 143, у меня кухня с залом обьеденены ,на 63а узо висит группа - кухня розетки(16а)\зал розетки(16а)\духовка(16а) ,не самое удачное распределение ,но в зале из техники телек да приставка на него .
30.03.2021 в 00:12:09
Сынотца, Сколько фаз вообще, одна или три выделено? Откуда все эти номиналы 16 А и 20 А на варочную панель.
30.03.2021 в 00:22:20
Sergey 143 написал: Сынотца, Сколько фаз вообще, одна или три выделено? Откуда все эти номиналы 16 А и 20 А на варочную панель.
Sergey 143, 3 фазы в дом приходит ,на вводе автомат перед счетчиком 32А , про 20А это я неудачно утрировал
30.03.2021 в 00:36:35
Сынотца, Тогда мой пост игнорируйте, Все как советовали выше. Кабель для варочной отдельно 2.5х5 и под свою защиту АВДТ или УЗО с АВ. Под духовку отдельный кабель и АВ, ну и остальные линии...
30.03.2021 в 10:00:47
Сынотца написал: на варку вести 4x6 или 5x2.5 ,какой автомат и узо ставить
3x6, автомат 32А.
30.03.2021 в 19:39:42
BV написал:
Сынотца написал: ,на варку вести ... или 5x2.5
как правило варки двухфазные, трехфазные есть, но их не так много
Сынотца написал: либо сделать обе раздельные линии со своими узо и автоматами .
это правильнее
BV, я может сейчас глупость сморожу ,но можно ли на двухполюсной автомат повесить 2 фазы ,тобиш без нуля ,2 входа в автомат они же L1 и L2 к примеру.
30.03.2021 в 20:02:25
Сынотца, естественно - это называется двухполюсный АВ. Вот только не спутайте с выключателем нагрузки или фаза+N
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.03.2021 в 20:20:29
Сынотца написал: можно ли на двухполюсной автомат повесить 2 фазы
ЕсЛИ АВ именно 2-х полюсный...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.