UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

09.05.2021 в 21:50:29

ZooZoo написал:

UncleSam написал: тогда же утечка будет через бетон огромная. Арматура же почти равна заземлению

вы о чем? :net: :popcorn

ZooZoo, соединив нулевой провод, в котором вовсе не земляной потенциал, с щитком, который почти что заземлен через арматуру здания, получим короткое замыкание нуля на землю

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.05.2021 в 23:19:21

UncleSam написал: с щитком, который почти что заземлен через арматуру здания

кто сказал? это совершенно необязательно (тем более, что арматуру вяжут при строительстве, а не варят) :popcorn выше вы ничего про арматуру не говорили, а только про огромную утечку через бетон :killyourselfbywall: м.б. определитесь - что и куда и через что утекает? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

10.05.2021 в 05:10:56

ZooZoo написал:

UncleSam написал: с щитком, который почти что заземлен через арматуру здания

кто сказал? это совершенно необязательно (тем более, что арматуру вяжут при строительстве, а не варят) :popcorn выше вы ничего про арматуру не говорили, а только про огромную утечку через бетон :killyourselfbywall: м.б. определитесь - что и куда и через что утекает? :popcorn

ZooZoo, бетон - плохой изолятор

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.05.2021 в 23:03:52

UncleSam написал: ZooZoo, бетон - плохой изолятор

бетон - отличный изолятор учите матчасть

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

xPhantom32x
xPhantom32x
Новичок

Регистрация: 10.05.2021

Запорожье

Сообщений: 1

10.05.2021 в 23:35:22

Доброго времени суток, нужен совет, мы ОСМД и проблема в левых подключениях на подъездное освещение(за которое платит ОСМД) во избежание проблем с "левыми" подключениями рассматриваем 2 варианта, отключение и постоянный контроль или переход на пониженное напряжение и формат ламп Gu 5.3, дом 10 этажей, на каждом этаже по 2 лампы. Рассматривая переход с ламп светодиодных 220в на 12в через понижающий трансформатор пришли к нескольким вопросам: -Вопрос, если лампы будут не галогенки, а именно светодиодные 12в по 5Вт(10этажей по 2шт = 100Вт; трансформатор понижающий 220В/12В на 150Вт) будет ли адекватно работать такая сеть? будет ли играть длина провода к последней лампе на ее яркости? начитался кучу всего про потери при сети с галогенными лампами, в то же время читал что со светодиодами таких потерь нет.

0
apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

11.05.2021 в 21:33:42

Всех приветствую! Столкнулся с проблемой, что не хочет никак загораться дешманская лампа в бытовке. Все подключил давеча, не горит. На выключателе как положено "красный" приходит от сети, "синий" уходитк лампе. И от лампы этот же "синий" уходит на ноль в щитке. И в этой связи обнаружил что на "красном" нет напряжения в выключателе. Раскрутил кабеля, где к лампе они приходят и обнаружил - что красный у меня сломался, починил. Однако ж и после этого незагорелась лампа, а напряжение при этом в выключателе одновременно и на красном и на синем проводе стало показывать. Неужеле подключение к этой лампе полярное? Так неохото снова все там возле нее раскручивать, а может щиток я не правильно собрал?

зы.ы в розетках напруга показывает конечно как положено, но пока туда нечего не включал еще, а то может и вышебет еще автомат)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.05.2021 в 21:50:07

apm написал: Неужеле подключение к этой лампе полярное?

У меня встречный вопрос: бытовка тёплая, вы в ней спать не планируете, ну что бы не замерзнуть с обогревателем?

0
apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

11.05.2021 в 22:17:11

спасть не планирую конечно, ибо пыль от материала не искоренить, но свч и прочие радости, пока возвожу хибару, планирую там устроить)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.05.2021 в 22:26:56

apm, лампочка не светится, если:

  • она неисправна
  • нет контакта в цепи питания
  • на нее подаются либо 2 фазы, либо 2 нуля вместо фазы и нуля
0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

11.05.2021 в 23:57:39

ZooZoo, т.е если в патроне на пипке есть фаза, то дело в лампе? (лампу да- я схватил - не проверив) кроме того:

  1. нет контакта в цепи питания - это как?
  2. две фазы исключено, ибо от нее один провод уходит на ноль к щитку. А один приходит от выкл.
0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.05.2021 в 00:32:45

apm написал: А один приходит от выкл.

а выкл часто ноль коммутируют ) нет контакта - это значит, что от щитка до нагрузки где-то пропал контакт (т.е. есть обрыв. по-сути)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу