ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.05.2021 в 22:26:56

apm, лампочка не светится, если:

  • она неисправна
  • нет контакта в цепи питания
  • на нее подаются либо 2 фазы, либо 2 нуля вместо фазы и нуля
0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

11.05.2021 в 23:57:39

ZooZoo, т.е если в патроне на пипке есть фаза, то дело в лампе? (лампу да- я схватил - не проверив) кроме того:

  1. нет контакта в цепи питания - это как?
  2. две фазы исключено, ибо от нее один провод уходит на ноль к щитку. А один приходит от выкл.
0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.05.2021 в 00:32:45

apm написал: А один приходит от выкл.

а выкл часто ноль коммутируют ) нет контакта - это значит, что от щитка до нагрузки где-то пропал контакт (т.е. есть обрыв. по-сути)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

12.05.2021 в 10:17:41

ZooZoo написал: а выкл часто ноль коммутируют )

не может такого быть, если туда только фаза пришла, и ушла к лампе.

ZooZoo написал: нет контакта - это значит, что от щитка до нагрузки где-то пропал контакт (т.е. есть обрыв. по-сути)

если только еще от выключателя до лампы проверить, то бишь пипку на лампе протестить сперва?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

12.05.2021 в 10:22:46

apm написал: если только еще от выключателя до лампы проверить, то бишь пипку на лампе протестить сперва?

Еще можно попробовать лампочку в патроне довернуть потуже. Но лишь предварительно убедившись в другом, заведомо исправном месте, что лампа заведомо работает.

0
apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

12.05.2021 в 13:23:48

Ребят, всем спасибо за участие - сегодня вечером отпишусь, что и как было.... Но главное - раз нет критики по моему щитку, он то собран значит в пределах норма и правил???

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.05.2021 в 13:40:18

apm написал: он то собран значит в пределах норма и правил???

СИП в зажимах автомата... ну не знаю, не знаю. Путь лучше опытные электрики выскажутся.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

12.05.2021 в 13:45:20

AKI написал: Путь лучше опытные электрики выскажутся

Абсолютно нормально. В 99,9% домовладений ввод именно так и организован.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2021 в 13:45:52

AKI написал: СИП в зажимах автомата

Должен быть с наконечниками ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

12.05.2021 в 13:47:21

megrad написал: Должен быть с наконечниками ссылка ссылка

Плацебо и лишнее переходное сопротивление.

На самом деле достаточно, чтобы клеммы автомата допускали присоединение алюминиевых проводников, т.е. никаких абебе и т.п. шушеры с красиво омедненными клеммами.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

12.05.2021 в 16:22:16

Radio написал: никаких абебе и т.п

что у Вас за фобия такая на одного из лучших производителей? (абб с полукруглой скобой идеально зажимает)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.