megrad, ну да.
25.05.2021 в 18:13:42
megrad, ну да.
25.05.2021 в 18:16:17
Прошу подсказать, как лучше сделать с минимальными затратами и максимальным результатом.
Вот такой этажный щит. Вся проводка алюминиевая. Проблема - нет УЗО и напряжение иногда бывает больше 250 В. Места на рейке нет, но есть пустое место справа. Замена проводки в ближайшее время не планируется.
Идея следующая: (слева направо - 3, 4 и 5) два автомата ABB C25 (каждый из них - это и розетки, и свет) + Siemens C40 (электроплита) заменить на два B16 и один B25, перед ними УЗО, перед УЗО реле напряжения, перед реле напряжения выключатель нагрузки, входом которого будет выход счётчика. УЗО, реле напряжения и выключатель нагрузки оформить в накладной щиток и установить его в нишу. Алюминиевые провода удлинить алюмо-медными гильзами, и все входы в автоматы и прочую модульку делать медью.
Заземления нет. Справа - это нулевая шина прямо на щитке, если я правильно понимаю. Ввод в автоматы снизу. Щиток соберу сам, на подключение буду вызывать электрика из УК.
25.05.2021 в 18:32:53
menket написал: Прошу подсказать, как лучше сделать с минимальными затратами и максимальным результатом.
А зачем? Кто инициатор и зачем инициирует? Каждый сделал так, как хотел.
25.05.2021 в 18:57:13
Добрый день! Построил дачный дом в СНТ.В СНТ отсутствует заземление. Предложил электрикам сделать мне заземление за отдельную плату. Сказали, что если сделаю заземление, буду заземлять всё СНТ, т.к ни у кого больше заземление не сделано. На даче планирую пользоваться стиральной машинкой и бойлером. Как мне обезопасить домашних в этой ситуации? В какую сторону смотреть? Очень беспокоит этот вопрос. На вводе стоит автомат 25А
25.05.2021 в 19:05:51
Songo, не совсем понимаю, на что повлияет при ответе знание о заказчике. Это не мой заработок, если это имеется ввиду. Смысл в установке УЗО и реле.
25.05.2021 в 19:11:17
menket написал: не совсем понимаю, на что повлияет при ответе знание о заказчике. Это не мой заработок, если это имеется ввиду. Смысл в установке УЗО и реле.
Вы там не живёте, это попросили переделать? Попросили все квартиры?
25.05.2021 в 19:13:07
Songo, нет, одна квартира. Остальные останутся как есть.
25.05.2021 в 19:13:19
DmitriyVrn написал: Добрый день! Построил дачный дом в СНТ.В СНТ отсутствует заземление. Предложил электрикам сделать мне заземление за отдельную плату. Сказали, что если сделаю заземление, буду заземлять всё СНТ, т.к ни у кого больше заземление не сделано.
Здравствуйте. Ну так опоры железобетонные есть? Опоры обычно заземлённые.
25.05.2021 в 19:42:45
menket написал: заменить на два B16 и один B25, перед ними УЗО, перед УЗО реле напряжения, перед реле напряжения выключатель нагрузки, входом которого будет выход счётчика.
Уберите из этого списка ВН, УЗО на 40А и двух автоматов после него (суммарный ток не будет превышен) - достаточно.
menket написал: УЗО, реле напряжения и выключатель нагрузки оформить в накладной щиток и установить его в нишу.
плюс три модуля вполне влезут в рядок, чуток потеснив тех кто слева и справа. Заодно протянув их зажимы. Для профилактики. В общем идея доп. щитка мне не очень. Но на истину - не претендую.
menket написал: Алюминиевые провода удлинить алюмо-медными гильзами, и все входы в автоматы и прочую модульку делать медью.
А вот это совсем лишнее. Если за щитком будете следить, и изредка (раз в год) чуток протягивать, оно и так проживет.
menket написал: Щиток соберу сам, на подключение буду вызывать электрика из УК.
Электрик из УК - слабое звено. Единственное рискованное место у вас в щитке "взрывпакетник" (круглые плюшки без ручек). Они как раз и есть штатные ВН.
25.05.2021 в 19:44:07
menket написал: Идея следующая: (слева направо - 3, 4 и 5) два автомата ABB C25 (каждый из них - это и розетки, и свет) + Siemens C40 (электроплита) заменить на два B16 и один B25, перед ними УЗО, перед УЗО реле напряжения, перед реле напряжения выключатель нагрузки, входом которого будет выход счётчика. УЗО, реле напряжения и выключатель нагрузки оформить в накладной щиток и установить его в нишу.
Замените 25 на 16, а 40 на 25, и не важно В или С. УЗО можете общее поставить, но если проводка в квартире древняя, может срабатывать со всеми вытекающими. Выключатель нагрузки как и накладной щит там не нужен, и так всё влезет. Реле напряжения по желанию, можно и не ставить. p.s. Одно смущает, что УЗО будет защищено вышестоящими автоматами.
25.05.2021 в 20:07:00
Songo, опоры все из дерева. Никакого заземления нет. Провод вводной без заземления.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу