Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

25.05.2021 в 18:13:42

megrad, ну да.

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

25.05.2021 в 18:16:17

Прошу подсказать, как лучше сделать с минимальными затратами и максимальным результатом.

Вот такой этажный щит. Вся проводка алюминиевая. Проблема - нет УЗО и напряжение иногда бывает больше 250 В. Места на рейке нет, но есть пустое место справа. Замена проводки в ближайшее время не планируется.

Идея следующая: (слева направо - 3, 4 и 5) два автомата ABB C25 (каждый из них - это и розетки, и свет) + Siemens C40 (электроплита) заменить на два B16 и один B25, перед ними УЗО, перед УЗО реле напряжения, перед реле напряжения выключатель нагрузки, входом которого будет выход счётчика. УЗО, реле напряжения и выключатель нагрузки оформить в накладной щиток и установить его в нишу. Алюминиевые провода удлинить алюмо-медными гильзами, и все входы в автоматы и прочую модульку делать медью.

Заземления нет. Справа - это нулевая шина прямо на щитке, если я правильно понимаю. Ввод в автоматы снизу. Щиток соберу сам, на подключение буду вызывать электрика из УК.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.05.2021 в 18:32:53

menket написал: Прошу подсказать, как лучше сделать с минимальными затратами и максимальным результатом.

А зачем? Кто инициатор и зачем инициирует? Каждый сделал так, как хотел.

0
DmitriyVrn
DmitriyVrn
Новичок

Регистрация: 25.05.2021

Воронеж

Сообщений: 2

25.05.2021 в 18:57:13

Добрый день! Построил дачный дом в СНТ.В СНТ отсутствует заземление. Предложил электрикам сделать мне заземление за отдельную плату. Сказали, что если сделаю заземление, буду заземлять всё СНТ, т.к ни у кого больше заземление не сделано. На даче планирую пользоваться стиральной машинкой и бойлером. Как мне обезопасить домашних в этой ситуации? В какую сторону смотреть? Очень беспокоит этот вопрос. На вводе стоит автомат 25А

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

25.05.2021 в 19:05:51

Songo, не совсем понимаю, на что повлияет при ответе знание о заказчике. Это не мой заработок, если это имеется ввиду. Смысл в установке УЗО и реле.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.05.2021 в 19:11:17

menket написал: не совсем понимаю, на что повлияет при ответе знание о заказчике. Это не мой заработок, если это имеется ввиду. Смысл в установке УЗО и реле.

Вы там не живёте, это попросили переделать? Попросили все квартиры?

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

25.05.2021 в 19:13:07

Songo, нет, одна квартира. Остальные останутся как есть.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.05.2021 в 19:13:19

DmitriyVrn написал: Добрый день! Построил дачный дом в СНТ.В СНТ отсутствует заземление. Предложил электрикам сделать мне заземление за отдельную плату. Сказали, что если сделаю заземление, буду заземлять всё СНТ, т.к ни у кого больше заземление не сделано.

Здравствуйте. Ну так опоры железобетонные есть? Опоры обычно заземлённые.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

25.05.2021 в 19:42:45

menket написал: заменить на два B16 и один B25, перед ними УЗО, перед УЗО реле напряжения, перед реле напряжения выключатель нагрузки, входом которого будет выход счётчика.

Уберите из этого списка ВН, УЗО на 40А и двух автоматов после него (суммарный ток не будет превышен) - достаточно.

menket написал: УЗО, реле напряжения и выключатель нагрузки оформить в накладной щиток и установить его в нишу.

плюс три модуля вполне влезут в рядок, чуток потеснив тех кто слева и справа. Заодно протянув их зажимы. Для профилактики. В общем идея доп. щитка мне не очень. Но на истину - не претендую.

menket написал: Алюминиевые провода удлинить алюмо-медными гильзами, и все входы в автоматы и прочую модульку делать медью.

А вот это совсем лишнее. Если за щитком будете следить, и изредка (раз в год) чуток протягивать, оно и так проживет.

menket написал: Щиток соберу сам, на подключение буду вызывать электрика из УК.

Электрик из УК - слабое звено. Единственное рискованное место у вас в щитке "взрывпакетник" (круглые плюшки без ручек). Они как раз и есть штатные ВН.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.05.2021 в 19:44:07

menket написал: Идея следующая: (слева направо - 3, 4 и 5) два автомата ABB C25 (каждый из них - это и розетки, и свет) + Siemens C40 (электроплита) заменить на два B16 и один B25, перед ними УЗО, перед УЗО реле напряжения, перед реле напряжения выключатель нагрузки, входом которого будет выход счётчика. УЗО, реле напряжения и выключатель нагрузки оформить в накладной щиток и установить его в нишу.

Замените 25 на 16, а 40 на 25, и не важно В или С. УЗО можете общее поставить, но если проводка в квартире древняя, может срабатывать со всеми вытекающими. Выключатель нагрузки как и накладной щит там не нужен, и так всё влезет. Реле напряжения по желанию, можно и не ставить. p.s. Одно смущает, что УЗО будет защищено вышестоящими автоматами.

0
DmitriyVrn
DmitriyVrn
Новичок

Регистрация: 25.05.2021

Воронеж

Сообщений: 2

25.05.2021 в 20:07:00

Songo, опоры все из дерева. Никакого заземления нет. Провод вводной без заземления.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу