31.05.2021 в 13:02:57
Доброго дня всем! Вопрос в следующем: В квартире (1шка в П-44 с электроплитой) капремонт с заменой всей старой электрочасти (новые кабели, щиток в квартире и т.д.). На приведение в порядок подъездного щита был вызван электрик из УК. Вроде бы сделал так, как просили (фазы, ноль и защитный ноль на отдельную шинку - провел от орехов стояка), но смущает один момент - УЗО 63А/100мА (селективное) подключил не привычно как то - кабель квартиры подключен сверху, а ввод от счетчика - снизу... Переделать по месту сразу не получилось - длина квартирного кабеля, к сожалению, не позволила.. Нужно ли переделывать (можно еще одну дин-рейку разместить повыше и узо поставить на нее) или же этому УЗО (ВД1-63S 2Р 63А 100мА) без разницы - сверху нагрузка или снизу подключена? Фото: 1-Было раньше, 2-новые отводы от стояка (10-ка красная, синяя, ж-зеленая), 3,4 - подключение АВ и УЗО
31.05.2021 в 13:36:11
Анна80 написал: или же этому УЗО (ВД1-63S 2Р 63А 100мА) без разницы - сверху нагрузка или снизу подключена?
Да.
31.05.2021 в 14:07:31
AlexeyL написал:
BV написал: а стационарные линии и свет, которые не под групповой дифзащитой?
Общим УЗО, которое отключит всю контору на весь день при протечке воды в сортире? Месье не только понимает толк в извращениях, но и очень не любит деньги.
AlexeyL, месье знает действующие нормы, и схемы, которые по ним делают проектировщики. Если другой месье, говорит, что не нужно, то должен добавить, что свет и стационары ДОЛЖНЫ иметь свою дифзащиту в дополнение к действующим нормативам.
31.05.2021 в 17:13:08
BelMen написал: производитель заявялет что питание сверху:
вот.. именно эта схема от производителя и вызывает у меня опасение, что монтаж моего УЗО выполнен все же не правильно. При этом, кнопка "тест" срабатывает, электричеством в квартире ремонтники во всю пользуются.. В итоге - надо или нет перекоммутировать УЗО? Если бы дело стояло просто за перебросом кабеля, даже бы не писала бы тут, перекинули провода и всё. Но всё осложняется тем, что длина проводов, если перекоммутировать, вынуждает устанавливать УЗО выше, а значит еще дин-рейку куда то прикручивать.
31.05.2021 в 17:20:57
AlexeyL написал:
Дымчатый написал: на эти три автомата на 32А ?
Это откуда такой номинал взялся в офисе, а не в цеху? Что за сверхмощная офисная техника у вас под автоматами 32А?
AlexeyL, Нет там такой техники. Там три линии по 10А, Вы предлагаете поставить УЗО на эти три автомата меньшего (чем 32А) номинала?
31.05.2021 в 17:20:57
AlexeyL написал:
Дымчатый написал: на эти три автомата на 32А ?
Это откуда такой номинал взялся в офисе, а не в цеху? Что за сверхмощная офисная техника у вас под автоматами 32А?
AlexeyL, Нет там такой техники. Там три линии по 10А, Вы предлагаете поставить УЗО на эти три автомата меньшего (чем 32А) номинала?
31.05.2021 в 17:51:21
Анна80 написал: В итоге - надо или нет перекоммутировать УЗО?
Нет, не надо. У вас всё правильно.
31.05.2021 в 18:06:23
Дымчатый написал: Вы предлагаете поставить УЗО на эти три автомата меньшего (чем 32А) номинала?
Понятно. Дело в том, что эти амперы УЗО - не совсем номинал. Это "максимальный рабочий ток", и точно подбирать его не нужно. Модульные УЗО на ток 32А почти никто не делает, стандартный ряд 16-25-40-63. У некоторых производителей "номинал" 40А самый ходовой и дешёвый, его и можно ставить почти везде. УЗО с номиналом 10 мА делаются обычно только на ток 16А, на одну розетку или группу. Редко 25А.
31.05.2021 в 18:17:00
Radio, Спасибо! :flirt Вопрос закрыт
31.05.2021 в 20:26:44
Приветствую,какой сейчас средний ценник по Москве проводку поменять за работу?
31.05.2021 в 20:28:21
cuper написал: какой сейчас средний ценник по Москве проводку поменять за работу?
Смотря на что её менять... :a
31.05.2021 в 20:49:15
Radio, 5кВт выделенной,медь,щиток без наворотов megrad, да это все понятно хотелось бы услышать ценник без лишнего углубления