21.06.2021 в 01:05:41
Вот обсуждаемые фрагменты:
21.06.2021 в 01:29:25
AKI, на стр. 45-46 для сечений 6 и меньше, как раз щиток. И там как раз про разрезную шайбу и кварцевазелиновую пасту.
Плюс где-то по тексту речь идёт и об усилиях при затяжке.
21.06.2021 в 02:02:25
menket написал: Вот ещё интересно — если на алюминиевой жиле всегда на воздухе есть оксидная плёнка, то она же и остаётся при соединении на болт? Даже если пастой намазать, то надо ее пошоркать как-то о шайбу, чтобы песок снял окисление.
В данном случае перед нанесением пасты надо наждачкой почистить жилу.
21.06.2021 в 07:38:45
Songo написал: нанесением пасты надо наждачкой почистить жилу.
если жила откровенно грязная это имеет смысл, если гладкая и чистая - не имеет, поскольку окись алюминия образуется практически мгновенно. По этой причине в пасте абразив, чтобы чистить без доступа воздуха. Но есть в этом и минус - частицы абразива (кварца) — это диэлектрик, да еще и твердый. Площадь пятен контакта (и так не слишком то большая) будет еще меньше.
Для меня было чуток неожиданно, насколько эта цифра (площадь контакта) в зажимах мала:
21.06.2021 в 09:07:49
AKI написал: Для меня было чуток неожиданно, насколько эта цифра (площадь контакта) в зажимах мала
Вероятно, авторы, Бойченко и Быков, несколько сгустили.
21.06.2021 в 09:48:20
AKI написал: насколько эта цифра (площадь контакта) в зажимах мала
А если петельку немножко сплющить для увеличения площади контакта?
21.06.2021 в 10:15:01
menket, Алюминиевая жила сплющится сама, причем сильнее медной. Специально (вне зажима) раздавливать ее я бы не стал - алюминий не любит лишних движений и легко ломается/трескается.
Да и вообще, крутить болты надо тем, кому лень потратить время на пайку. А вы уже потратили. Если проблема в обесточке, так наверняка есть (или можно взять взаймы) любой UPS от компьютера. На пайку десятка жил и светильник энергии его батареек - хватит.
21.06.2021 в 11:20:12
Radio написал: Вероятно, авторы, Бойченко и Быков, несколько сгустили.
Ну как бы если есть другие оценки/измерения – поделитесь плз. И будет понятно сгущают или разжижают указанные авторы. Ибо пятно контакта в 3% от общей площади может и не так плохо. При усилии сжатия 30 кг на квадратный сантиметр.
А в качестве сравнения предлагаю оценить площадь пятна контактов (используя переходное сопротивление) у чисто-немецкого ВН от Хагера:
У него нормируется максимальная рассеиваемая мощность в 4,6 ватт. То есть по 2,3 ватт на каждый полюс. Максимальный ток 63А. Значит максимальное сопротивление каждой половинки 0,58мОм (R=P/I2). Внутри он устроен так:
То есть две медные шины по краям, одна медная перемычка по середине и две контактные группы. Контакты круглые миллиметров пять в диаметре. Значит площадь поверхности контакта около 20 кв. мм. Скорее всего из серебра или сплава серебра (нужно для выбора удельного сопротивления).
Допустим, что сечение медных шин внутри Хагера - 25 мм кв. а их длина 0,1 м. Итого их вклад в общее сопротивление составит всего 0,07мОм. На две контактные группы остается 0,5мОм. Соответственно переходное сопротивление каждого контакта 0,25мОм.
Теперь по
То есть при площади контакта в 20 квадратных миллиметров Хагер допускает минимальную площадь пятна контакта в 0,003 квадратных миллиметра. Или 0,015% от общей площади контакта.
Разумеется, это минимальный показатель и оценка. Но даже с десятикратным допуском похоже, что указанные авторы не сгущают.
P.S. К Хагеру претензий нет, ибо контакты давят явно не 30 килограмм на сантиметр (как у авторов выше), а маленькая пружинка. Но сами цифры – показательны.
21.06.2021 в 15:50:46
AKI написал: По этой причине в пасте абразив, чтобы чистить без доступа воздуха. Но есть в этом и минус - частицы абразива (кварца) — это диэлектрик, да еще и твердый.
ИМХО, в случае КЗ и прохождения сверхтоков через контакт вазелин термически разлагается и становится твердым. И далее контакт начинает деградировать. Наблюдал такую картинку в Ваго с пастой...
AKI написал: если жила откровенно грязная это имеет смысл, если гладкая и чистая - не имеет, поскольку окись алюминия образуется практически мгновенно. По этой причине в пасте абразив, чтобы чистить без доступа воздуха.
Толщина пленки при долгом окислении и "только что" - разная, если не лень - предварительно поскрести ножем хуже не будет . В кабельных работах еще применялся способ зачистки мет щеткой под слоем масла.
21.06.2021 в 17:21:53
Добрый день. Если в щитке на столбе до счётчика идёт трёхфазный автомат С25 на 25 ампер, то какого номинала должно быть противопожарное УЗО? Часто вижу использование 63А 300мА в разных руководствах, но без привязки к номиналу вводного автомата. Достаточно ли будет противопожарного УЗО с номиналом 40А? Можно ли взять с уставкой 100мА или может начать часто вырубаться? В самом доме будет несколько УЗО на 30мА и 10мА.