Аватар пользователя
Sigizmund1979545675

Местный

Регистрация: 18.01.2019

Оренбург

Сообщений: 2

23.09.2021 в 08:34:47

#7026424

Здравствуйте. может кто подсказать, в чём дело. работаю 2 года электриком в организации в Якутии. горы. на разных участках был и вот на этом уже 3 вахту. и на этом участке плохо знаю всё электрохозяйство, то есть что куда идёт и каким проводом и т.п. на участке я один и начальник "энергетик". в кавычках потому что не соответствует своей должности. умишком недалёк. "энергетик" на днях мне даёт задание разобраться в однем вопросе. есть проводная линия, на которой 3 прожектора китайских. и линия освещения на которой 3 контейнера, в каждом контейнере по лампочке. это сейчас они раздельные, по автоматам, а недавно были на одном АВДТ, который стало вырубать. заменили АВДТ на автомат(напомню, 2 линии), вырубает. поставили на каждую линию по автомату. напомню, что почти не знаю где какие линии, строил ведь их не я. вначале мне "энергетик" сказал что просто вырубает АВДТ, заменили АВДТ на 1 автомат на 2 линии, та же песня. потом на 2 линии 2 автомата. а я даже не знал что там на них, этих линиях, пока к моменту как уже поставили по отдельному автомату на каждую линию я не въехал что куда(он мне наконец вживую показал и объяснил). вот, значит на 1 линии 3 прожектора, большой, средний, маленький. в конце концов выяснилось, что все три после автомата включаются одним простым клавишным выключателем. и наконец выяснилось что работает только большой. я полез наверх и выяснил что два других вышли из строя. я их заменил. средний был внутри с водой, причём он якобы влагозащищённый. но после замены прожекторов отключения автоматического выключателя не прекратились, это со слов других людей. почему вырубает АВ и как теоретически выяснить отчего? ума не приложу. АВ может отключаться как я думаю в 3 ситуациях. перегрузка. короткое в проводе. короткое в потребителе. что ещё может быть? читал что там в прожекторах светодиодных драйверы какие то. так вот, "энергетик" то что ещё заявил, ты, грит, ввиду рецидивного проявления неисправности исследуй вопрос, у них типа ноль ведь общий(у освещения контейнеров и уличных прожекторов, это притом что у них автоматы разные, вырубает то автомат только прожекторов), я так подумал а причём здесь ноль и что он общий?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

23.09.2021 в 08:57:51

#7026438

Cubana написал: То есть вернуть этот ноль как был, я правильно понимаю?

Как-то так, только это должен быть именно защитный ноль и с рабочим нолём квартиры он нигде пересекаться не должен. Его в щите к специальной колодке на корпусе щита подлкючают (на фото она есть).

0
Аватар пользователя
zerocooolx

Местный

Регистрация: 23.09.2021

Москва

Сообщений: 2

23.09.2021 в 09:00:10

#7026439

Камрады, посдкажите. Кто сталкивался с такой дичью - выбивает 2 АВДТ (Generica) C20 30mA от включения нагрузки на параллельно подключенной линии. Подключено всё верно (не мной, щиток от застройщика, но всё верно - ноль разделён до АВДТ, земля отдельно, нагрузка на АВДТ - через один кабель). АВДТ (Dekraft) C32 30mA работает рядом исправно. "Тест" срабатывает. Выбивало даже на включение лампочки. На светодиодные не реагирует, а вот вытяжка с параллельного C10 и духовка с параллельного C32 30mA - и их выбивает. Их выбивает даже когда откинута нагрузка с выводных клемм. На их месте исправно работает взятый для проверки ABB C16 30mA. Я так понимаю Generic`у просто в утиль? И как бы купить дешёвые АВДТ без варианта подобной работы?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

23.09.2021 в 09:24:42

#7026448

zerocooolx написал: И как бы купить дешёвые АВДТ без варианта подобной работы?

Купить несколько штук, вдруг повезёт.

Да и не факт, что он ложно срабатывает. Надо искать.

zerocooolx написал: АВДТ (Dekraft) C32 30mA работает рядом исправно.

Что значит исправно, это ещё то качество.

0
Аватар пользователя
zerocooolx

Местный

Регистрация: 23.09.2021

Москва

Сообщений: 2

23.09.2021 в 09:30:09

#7026453

AndyMirror написал: Что значит исправно, это ещё то качество.

Я понимаю. Но "Тест" работает.

AndyMirror написал: ить несколько штук, вдруг повезёт.

что можно найти?) Они срабатывают даже тогда, когда отключена нагрузка с них физически.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

23.09.2021 в 09:35:57

#7026456

zerocooolx, это не те изделия, о качестве которых стоит разговаривать. Их функция это делать вид, что электрика сделана.

0
Аватар пользователя
Cubana

Местный

Регистрация: 22.09.2021

Владивосток

Сообщений: 5

23.09.2021 в 10:24:28

#7026473

AndyMirror написал:

Cubana написал: То есть вернуть этот ноль как был, я правильно понимаю?

Как-то так, только это должен быть именно защитный ноль и с рабочим нолём квартиры он нигде пересекаться не должен. Его в щите к специальной колодке на корпусе щита подлкючают (на фото она есть).

AndyMirror, Эти два ноля, звонятся мультиметром на друг друга....

0
Аватар пользователя
Serg_775

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Москва

Сообщений: 52

23.09.2021 в 14:59:23

#7026568

Подскажите, пожалуйста, где лучше закупиться кабелем для квартиры (силовой, интернет, антенна и т.п.). Не в качестве рекламы, а хотя бы наводку дайте. Интересуют проверенные магазины с недорогими ценами

0
Аватар пользователя
vprem

Местный

Регистрация: 28.09.2018

Москва

Сообщений: 7

23.09.2021 в 16:29:16

#7026603

Подскажите. Дом серии П-44 в Москве начала 90x. Надо было поменять розетку на кухне и определить провод заземления, на розетку идет плоская трехпроводная лапша. Этажный щит типовой - 4 магистральных кабеля и подключение TN-C-S. Сначала померил напряжение между проводами: фазой и предполагаемой землей(средний провод) - 220В и фазой и нолем - 220В. Затем отключил на щитке мои провода заземления вверху на приваренной к щитку пластине (на каждую квартиру отдельно два провода - на розетка кухни и плиты). Померял напряжение фаза-ноль 220В, фаза-заземление 98В. Что это может означать, можно ли использовать такое заземление в розетке (на этажный щиток приходит один общий PEN кабель и там разводка на PE и N).

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

23.09.2021 в 16:36:32

#7026607

vprem написал: провод заземления

Нет его.

vprem написал: TN-C-S

TN-C.

vprem написал: мои провода заземления вверху на приваренной к щитку пластине

Это провод зануления. У Вас провода: фаза, нуль и зануление.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.09.2021 в 19:05:30

#7026653

Serg_775 написал: Подскажите, пожалуйста, где лучше закупиться кабелем для квартиры (силовой, интернет, антенна и т.п.). Не в качестве рекламы, а хотя бы наводку дайте. Интересуют проверенные магазины с недорогими ценами

Serg_775, в поиске наберите компания вдл или фаворит электро (помимо кабелей, у них многое есть) есть еще лавка в цоколе на митино, там тоже норм цены

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.09.2021 в 19:14:52

#7026659

vprem написал: Подскажите. Дом серии П-44 в Москве начала 90x. Надо было поменять розетку на кухне и определить провод заземления, на розетку идет плоская трехпроводная лапша. Этажный щит типовой - 4 магистральных кабеля и подключение TN-C-S. Сначала померил напряжение между проводами: фазой и предполагаемой землей(средний провод) - 220В и фазой и нолем - 220В. Затем отключил на щитке мои провода заземления вверху на приваренной к щитку пластине (на каждую квартиру отдельно два провода - на розетка кухни и плиты). Померял напряжение фаза-ноль 220В, фаза-заземление 98В. Что это может означать, можно ли использовать такое заземление в розетке (на этажный щиток приходит один общий PEN кабель и там разводка на PE и N).

vprem, что Вы меряли, как и чем - науке неизвестно (С) :) / / если пишите, что:

vprem написал: на этажный щиток приходит один общий PEN кабель и там разводка на PE и N

то реконструкции стояков не было поэтому, просто посмотрите в этажном щите, какая жила (средняя или нет) прикручена к шасси (металлоконструкциям в щите) это и будет провод зануления, который нужно подключить к РЕ варочной панели или электроплиты

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
SeregaPS

Местный

Регистрация: 15.06.2020

Москва

Сообщений: 4

23.09.2021 в 20:00:32

#7026672

Подскажите пожалуйста. Необходимо поменять автоматы в щитке. Стоят старые siemens G25A 5SQ11, какой номинал автомата ABB поставить вместо них?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

23.09.2021 в 20:05:48

#7026676

SeregaPS написал: какой номинал автомата ABB поставить вместо них?

Смотря, что Вам нужно получить (какие нагрузки, какое сечение кабеля и т.д.)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SeregaPS

Местный

Регистрация: 15.06.2020

Москва

Сообщений: 4

23.09.2021 в 20:28:43

#7026684

Надо поменять автоматы. По нагрузкам ничего не известно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу