Aтос написал: много лет беру тут антенный и витую пару

О, Тёлко Груп)))

Aтос написал: силового нету

Разумеется, они же телевизионщики/слаботочники...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

24.09.2021 в 19:32:36

megrad написал: cuper, хотя может после счётчика РНки поставить, потом УЗО.

megrad, Это что и зачем?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.09.2021 в 19:39:11

cuper, реле напряжения

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

24.09.2021 в 21:44:50

megrad написал: cuper, реле напряжения

megrad, По абревеатуре не понял,так да штука хорошая :)

0
Аватар пользователя
Dimmkoff

Местный

Регистрация: 25.09.2021

Симферополь

Сообщений: 2

25.09.2021 в 13:21:13

Доброго дня, подскажите, как можно проверить энергосберегающую лампу настольного светильника с цоколем G23 ?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

25.09.2021 в 17:31:33

Dimmkoff написал: Доброго дня, подскажите, как можно проверить энергосберегающую лампу настольного светильника с цоколем G23 ?

воткнуть в светильник иначе никак

0
Аватар пользователя
osho

Местный

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

27.09.2021 в 21:16:06

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, для частного дома. Около столба стоит ЩУ, со столба приходит 4-х жильный кабель, в дом идет 5-ти жильный (заземление:вроде как TN-C-S, ноль со столба соединяется с нулем и заземляющим кабелем в ЩУ). Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат? Или только 3-х полюсный?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.09.2021 в 10:10:02

osho написал: Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат?

Можно, если

osho написал: в дом идет 5-ти жильный

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
osho

Местный

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

28.09.2021 в 10:48:39

megrad написал: osho написал: Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат?

Можно, если

osho написал: в дом идет 5-ти жильный

спасибо! я так понимаю, что 4-х полюсный автомат размыкает еще и ноль в дополнение к фазам. В чем плюс и есть ли минусы установки 4-х полюсного по сравнению с 3-х полюсным в описанном мной случае (изначально планировался 3-х полюсный, электрик предлагает 4-х полюсный - не знаю, что выбрать)?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

28.09.2021 в 11:04:07

osho написал: В чем плюс и есть ли минусы установки 4-х полюсного по сравнению с 3-х полюсным в описанном мной случае (изначально планировался 3-х полюсный, электрик предлагает 4-х полюсный - не знаю, что выбрать)?

Главный минус: неконтакт в нулевом полюсе (все автоматы это умеют!) приведёт к появлению 380 в некоторых розетках. Лечится установкой трёх однофазных реле напряжения после последнего места коммутации трёхфазного нуля. Оно в любом случае полезно.

Общее "противопожарное" УЗО 100 мА у вас планируется? Если да - то ещё одна коммутация нуля в автомате не имеет никакого смысла.

0
Аватар пользователя
osho

Местный

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

28.09.2021 в 11:56:33

AlexeyL написал: Главный минус: неконтакт в нулевом полюсе (все автоматы это умеют!)

не совсем понятно, можете, пожалуйста, пояснить:

  • речь идет о том, что так как ноль скоммутирован через автомат, это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?
  • "все автоматы это умеют" - это касается и 3-х и 4-х полюсных или только 4-х полюсных?

реле контроля напряжения планировалось 3-х фазное, так как есть 3-х фазные потребители (резервный электрокотел, плита). УЗО 100мА нет.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

28.09.2021 в 13:39:56

osho написал: это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?

Именно так. Подгорел от сверхтока при срабатывании, или просто не замкнулся. Именно поэтому полностью запрещено пропускать через автоматы проводники заземления, PEN и PE.

osho написал: все автоматы это умеют" - это касается и 3-х и 4-х полюсных или только 4-х полюсных?

Всех. УЗО тоже.

osho написал: реле контроля напряжения планировалось 3-х фазное, так как есть 3-х фазные потребители (резервный электрокотел, плита).

Трёхфазное РН нужно только тем потребителям, у которых отсутствие одной фазы может привести к аварии. По существу, только электромоторы, трёхфазная электромеханика. Трёхфазным нагревательным приборам никакое РН не нужно в принципе: они более или менее работают и вообще без нуля, ноль делается заново внутри звезды нагрузок.

0
Аватар пользователя
osho

Местный

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

28.09.2021 в 14:38:20

спасибо за ответы!

AlexeyL написал: osho написал: это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?

Именно так. Подгорел от сверхтока при срабатывании, или просто не замкнулся. Именно поэтому полностью запрещено пропускать через автоматы проводники заземления, PEN и PE.

osho написал: все автоматы это умеют" - это касается и 3-х и 4-х полюсных или только 4-х полюсных?

Всех. УЗО тоже.

Я правильно понимаю, что через 3-х полюсный автомат ноль не коммутируется (идет мимо)? Будет ли надежней тогда поставить 3-х полюсный на ввод в дом?

AlexeyL написал: Трёхфазное РН нужно только тем потребителям, у которых отсутствие одной фазы может привести к аварии. По существу, только электромоторы, трёхфазная электромеханика. Трёхфазным нагревательным приборам никакое РН не нужно в принципе: они более или менее работают и вообще без нуля, ноль делается заново внутри звезды нагрузок.

Я правильно понимаю, что установка 3-х фазного реле будет иметь минусом только то, что при перекосе на одной фазе будут отключаться сразу все три? или есть еще какие-то потенциальные проблемы? спасибо

0
Аватар пользователя
osho

Местный

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

30.09.2021 в 12:27:43

Может кто-то подсказать по опросам из предыдущего поста?

0
Аватар пользователя
osho

Местный

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

30.09.2021 в 12:31:10

И подскажите, пожалуйста, 3-х или 4-х полюсный автомат нужно ставить на:

  1. на 3-х фазную варочную панель (возможно, индукционную)
  2. 3-х фазную розетку
0