MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

24.09.2021 в 18:19:53

Aтос написал: много лет беру тут антенный и витую пару

О, Тёлко Груп)))

Aтос написал: силового нету

Разумеется, они же телевизионщики/слаботочники...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

24.09.2021 в 19:32:36

megrad написал: cuper, хотя может после счётчика РНки поставить, потом УЗО.

megrad, Это что и зачем?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.09.2021 в 19:39:11

cuper, реле напряжения

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

24.09.2021 в 21:44:50

megrad написал: cuper, реле напряжения

megrad, По абревеатуре не понял,так да штука хорошая :)

0
Dimmkoff
Dimmkoff
Новичок

Регистрация: 25.09.2021

Симферополь

Сообщений: 2

25.09.2021 в 13:21:13

Доброго дня, подскажите, как можно проверить энергосберегающую лампу настольного светильника с цоколем G23 ?

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

25.09.2021 в 17:31:33

Dimmkoff написал: Доброго дня, подскажите, как можно проверить энергосберегающую лампу настольного светильника с цоколем G23 ?

воткнуть в светильник иначе никак

0
osho
osho
Новичок

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

27.09.2021 в 21:16:06

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, для частного дома. Около столба стоит ЩУ, со столба приходит 4-х жильный кабель, в дом идет 5-ти жильный (заземление:вроде как TN-C-S, ноль со столба соединяется с нулем и заземляющим кабелем в ЩУ). Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат? Или только 3-х полюсный?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.09.2021 в 10:10:02

osho написал: Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат?

Можно, если

osho написал: в дом идет 5-ти жильный

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

osho
osho
Новичок

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

28.09.2021 в 10:48:39

megrad написал: osho написал: Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат?

Можно, если

osho написал: в дом идет 5-ти жильный

спасибо! я так понимаю, что 4-х полюсный автомат размыкает еще и ноль в дополнение к фазам. В чем плюс и есть ли минусы установки 4-х полюсного по сравнению с 3-х полюсным в описанном мной случае (изначально планировался 3-х полюсный, электрик предлагает 4-х полюсный - не знаю, что выбрать)?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

28.09.2021 в 11:04:07

osho написал: В чем плюс и есть ли минусы установки 4-х полюсного по сравнению с 3-х полюсным в описанном мной случае (изначально планировался 3-х полюсный, электрик предлагает 4-х полюсный - не знаю, что выбрать)?

Главный минус: неконтакт в нулевом полюсе (все автоматы это умеют!) приведёт к появлению 380 в некоторых розетках. Лечится установкой трёх однофазных реле напряжения после последнего места коммутации трёхфазного нуля. Оно в любом случае полезно.

Общее "противопожарное" УЗО 100 мА у вас планируется? Если да - то ещё одна коммутация нуля в автомате не имеет никакого смысла.

0
osho
osho
Новичок

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

28.09.2021 в 11:56:33

AlexeyL написал: Главный минус: неконтакт в нулевом полюсе (все автоматы это умеют!)

не совсем понятно, можете, пожалуйста, пояснить:

  • речь идет о том, что так как ноль скоммутирован через автомат, это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?
  • "все автоматы это умеют" - это касается и 3-х и 4-х полюсных или только 4-х полюсных?

реле контроля напряжения планировалось 3-х фазное, так как есть 3-х фазные потребители (резервный электрокотел, плита). УЗО 100мА нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.